Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки?

Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2013, 12:17 #1
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имеется консольно-шарнирная балка перекрытия. Вопросы:
  1. Как проверить общую устойчивость участков балки между средними опорами? Т. е. как расчитать с учётом влияния шарнира?
  2. Можно ли заменить две линейные связи (две распорки) на промежуточной опоре, которые обеспечивают устойчивость ПФИ, на одну линейную и одну моментную (одна распорка плюс жёсткое соединение с колонной, которая снизу). Колонна ориентирована максимальной жесткостью к моменту.
Прочее: расстояния между опорами 6 и 12 м, высота балки 650 мм, ширина полок - 300 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.jpg
Просмотров: 573
Размер:	43.0 Кб
ID:	106315  


Последний раз редактировалось eilukha, 27.06.2013 в 09:47.
Просмотров: 3225
 
Непрочитано 26.06.2013, 21:50
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


eilukha, доброго вечера.
1. Как самый надежный вариант можешь замоделировать всю балку КЭ-пластинами, сразу все проверишь - и общую устойчивость, и местную, и прочность.
2. Вот бы выложил эпюры и нагрузки, а также толщину полок и стенок сказал, было бы замечательно.
3. eilukha, ты не указал расстояние от опор до шарниров.
4. Что такое ПФИ?

Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 22:58.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 09:49
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ПФИ устойчивость ПФИ (пропустил слово) - устойчивость плоской формы изгиба. Модель приложил.
Вложения
Тип файла: rar Модель.rar (7.7 Кб, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 27.06.2013 в 10:24.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:38
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: мысли
Если идеализировать шарнир из плоскости балки, то рассматривая верхний пояс как "почти полностью" сжатый стержень, получаем 3 раза ГИС - надо закреплять крайние сечения от поворота и ставить еще 1 раскрепление для центральной части.
После этого я бы игнорировал частичное растяжение пояса и брал бы для расчета просто Lр по 5.15 (и как для консоли - от точки раскрепления до врезанного шарнира).

Или там все-же из плоскости шарнира нет? Тогда ГИС нету, но СНиП не особо регулирует расчетную длину для крайних частей - там и не консоль в расчетной схеме, но и крайнее сечение от поворота не закреплено. Я так понимаю аналогичная расчетная длина для консоли без закреплений и для балки с закрепленными концами обусловлена тем, что на краю консоли момент мелкий. Так что я бы добавил в любом случае раскрепление на крайних опорах.

По поводу связей не понял, в чем разница - жесткое соединение же лучше. Или волнует податливость колонны из плоскости?

Offtop: кстати, а с тем фактом, что балка в каком-то смысле неразрезная проблем уже нет? Только в шарнире?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 11:08
#5
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как проверить общую устойчивость участков балки между средними опорами? Т. е. как расчитать с учётом влияния шарнира?
Средний участок - как обычную шарнирноопертую балку, консольные участки - как консоли
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ли заменить две линейные связи (две распорки) на промежуточной опоре, которые обеспечивают устойчивость ПФИ, на одну линейную и одну моментную (одна распорка плюс жёсткое соединение с колонной, которая снизу).
не совсем ясно что Вы имеете ввиду. Картиночку бы...
 
 
Непрочитано 01.07.2013, 15:49
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Чем кончилось? Интересно же.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 23:11
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Время появиться - расскажу.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях 741520 Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2012 11:32
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03