| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Бахил, я никогда не обижаюсь, я делаю выводы. А твой пост попросил убрать потому, что кроме названой тобой в нем субстанции больше ничего он не содержал. По поводу ослабления сечения это где-то у вершины инженерного кретинизма. По поводу всего остального - уже все оговорено раньше, все высказано и тут ты. Выпендрится решил, дескать я не только тролль? Вышло с точностью до наоборот.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Что за странная привычка не поддавать сомнению привычное, а к непривычному подходить так, как будто ты вообще ноль полный в данном вопросе?! Почему здесь никого не пугают бесфасоночеые узлы, где концентрации напряжений просто выпирают из всех щелей, не пугают узлы с одной врезкой ( они описаны в руководствах) но с двумя - это все, неимоверная и страшная концентрация? Че, неинтересно своими головами думать, только из допотопных серий перечерчивать? А потом стонать, что инженеров не уважают и мало платят. А есть за что уважать и платить при таком подходе? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.06.2018 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,162
|
и рвет сварные швы нафик, которые посчитаны как бы априори, но не городите ерундой в самом деле
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,162
|
простите может я действительно тупой, не могли бы схематично чертежик сделать и показать как это происходит, можно плоский чертеж я пойму, скажем вид сверху на узел, до и после выдергивания и с пояснением почему так происходит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Для сжатых и то с осторожностью. В данном случае только
----- добавлено через ~2 мин. ----- vedinzhener, где тонко - там и рвётся. 1 ый закон, однако ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,162
|
не спорю, а где тонко в нашем случае и почему, показать картинкой или чертежом можно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Подниму тему.
Есть классический фланцевый узел НП фермы по типу серии "Молодечно". Усилие в поясе 365 кН, высокопрочные болты М20 класса прочности 10.9 В КМД под покровом ночи и без объявления войны болты заменили на М24 (фиг бы с ними, больше не меньше) и укомплектовали их гайкой и контр.гайкой. В КМ было дано усилие предварительного натяжения, в КМД про это естественно ни слова. А теперь внимание вопрос! Может ли существовать растянутое ФС на высокпрочных болтах без предварительного натяжения??? Запас там х3 получается. СП 16.13330 п.15.9.3 допускает существование растянутого ФС, а СП 294.1325800 п. 12.3.2 говорит что растянутые ФС следует выполнять только с предварительно напряжёнными болтами. Серия 1.263.2 вып.4, п.4.5 - при величине временной нагрузки на покрытие не превышающий 35% от суммарной, натяжение болтов производить на усилие 5 т.с. (без натяжения по сути), а если превышает - усилие предварительного натяжения болтов - 25 т.с. Серия 1.460.3-14 п.5.7 указано усилие натяжения 5тс и ни слова про предварительное натяжение. Серия 1.460.3-23.98 п. 6.9 регламентирует натяжение ВПБ не менее 0,15 Nп и не более 20тс (что в общем то тоже не похоже на предварительное натяжение 0,9*Rbt*Abn по СП 294) P.S. Фермы стоят, но пока без нагрузки. Только частично прогоны накинуты. И вот либо ставить в позу строителей чтоб снимали фермы и затягивали на проектное усилие, либо уже войти в положение и так оставить...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
gorbun, я бы руководствовался ещё и СП 70.
В этом СП 70 были требования по контролю зазора между фланцами. Для фланцев необходим был контоль свойств стали по толщине. Это, как я понимаю тоже влияет на работу узла с учётом преднатяга. Т.е. преднатяг нужен. Последний раз редактировалось crossing, 05.02.2025 в 07:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |