Как учесть в расчете свободное опирание плиты?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть в расчете свободное опирание плиты?

Как учесть в расчете свободное опирание плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2013, 14:27 #1
Как учесть в расчете свободное опирание плиты?
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444

Плита опирается на балку. Стержень балки в результате триангуляции пластины (плиты) разбился на некоторое количество маленьких балочек. Получилось, что плита связана с балкой жесткой связью в каждом таком узле. Мне кажется это не совсем корректным при реальном опирании монолитной плиты на балку сверху просто шарнирно. Подстажите, как можно смоделировать опирание, которое эмитировало бы шарнирное опирание по всей длине.
Просмотров: 6608
 
Непрочитано 01.07.2013, 14:52
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Объединение перемещений узлов балки и плиты. Об этом много написано на этом форуме.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 15:43
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


т.е. балка на кручение не работает? интересное мнение =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 16:01
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да, забыл что надо еще ограничить поврот. Вообщем здесь все толково и понятно расписывают http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60742

Последний раз редактировалось NorthernSky, 01.07.2013 в 16:09.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 17:24
#5
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Если стальные балки - стержни, железобетонная плита плита - оболочки, объединение перемещений в горизонтальной плоскости и закручиваний создает некорректно большие продольные усилия и крутильные моменты в стержнях, что в балках быть не должно. Использование различных связей конечной жесткости сложно, так как "степень прикрепленности" стальной балки к железобетонной плите определить нереально. Если уж хотите задать совместную работу - объединяйте перемещения только по вертикали, пусть плита "свободно лежит" на балках, как в примере. Но при наличии динамики такая схема уже не подходит.
Вложения
Тип файла: zip Пример плиты по стальным балкам_1.zip (15.7 Кб, 137 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 03:03
#6
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Спасибо всем большое. Можете ли посоветовать фундаментальные труды по вопросу объединения перемещений (статьи, книги), а то в примерах уже конкретные задачи решаются? В справке по SCAD, лишь описания интерфейса.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 11:03
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
фундаментальные труды
Перельмутер, Сливкер - расчетные модели и возможности их анализа
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 13:53
#8
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Перельмутер, Сливкер - расчетные модели и возможности их анализа
Благодарю, за литературу. Хорошая книга. буду изучать. А еще?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 22:04
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Подстажите, как можно смоделировать опирание, которое эмитировало бы шарнирное опирание по всей длине.
Offtop: В час напорю глупость и уйду в кусты
Вы можете это смоделировать только тогда, если между балочкой и опирающими на неё плитами зададите связи конечной жесткости, в виде упругой сязи, причём жесткости у неё будут разные во всех направлениях. Объединением перемещений вы добъетесь только того, что, обычно, практикуют "металлисты", если вам это нуно - тогда ОЙ.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 22:29
1 | #10
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
т.е. балка на кручение не работает? интересное мнение =)
Мнение действительно интересное, ибо авторитетные источники утверждают, что жесткость ж/б балки на кручение изучена весьма слабо (ты встречал в каких-нибудь ж/б нормах жесткость ж/б сечений на кручение?). Более того, известно, что при образовании трещин в нормальных сечениях, жесткость на кручение балки значительно снижается.
Например цитата из "Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г" "жесткость на кручение железобетонных балок после образования в них трещин снижается до такой степени, что на средних 3/5 пролета балки защемление плиты почти исчезает".
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 07:02
#11
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: В час напорю глупость и уйду в кусты
Вы можете это смоделировать только тогда, если между балочкой и опирающими на неё плитами зададите связи конечной жесткости, в виде упругой сязи, причём жесткости у неё будут разные во всех направлениях. Объединением перемещений вы добъетесь только того, что, обычно, практикуют "металлисты", если вам это нуно - тогда ОЙ.
1) Что обычно практикуют металлисты?
2) Как Вы сами задаете данное опирание?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:41
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: В час напорю глупость и уйду в кусты

Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
2) Как Вы сами задаете данное опирание?
Я-то, связями конечной жесткости.
Вложения
Тип файла: doc _.doc (121.5 Кб, 177 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:01
#13
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: В час напорю глупость и уйду в кусты
Сергей, какой негодяй заставляет Вас делать эту приписку перед каждым сообщением?))
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:23
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Сергей, какой негодяй заставляет Вас делать эту приписку перед каждым сообщением?))
Offtop: Формучанин с ником DK+.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 02:22
#15
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: В час напорю глупость и уйду в кусты


Я-то, связями конечной жесткости.
А откуда Вы берете значения жесткостей?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 16:10
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А откуда Вы берете значения жесткостей?
Вычисляю. Жесткость равна усилию в упругой связи поделенному на перемещение от этого усилия.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 16:17
#17
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
перемещение от этого усилия.
А перемещения берете допустимые по СНиП либо иным нормативным доументам?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 02:14
#18
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


То есть. Порядок расчета следующий:
1) Строим расчетную схему. С жесткими сопряжениями. Узнаем усилия. Производим математические операции.
2) Строим новую расчетную схему уже с жесткостями.
Но если у меня например огромное здание с тысячими таких сопряжений, как быть тут?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 08:16
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Предположу что можно копировать фрагмент схемы, или не пользоваться SCAD. В др. комплексах такая процедура дегко проводится дял множества узлов.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 09:57
#20
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Хмм, о чем это вы? то вы объединяете перемещения(абсолютно жесткое сопряжение), то хотите сделать вроде то же самое но через кэ55. вы сами определяете жесткость связи(реакцию на единичное смещение или поворот)
в соответствии со своим замыслом. хотите что то выключить - реакция нулевая. жестко связать- то разумно большое число например 1е6. для связи по линейному направлению это соответствует усилию 1 миллион тонн на 1 метр перемещения, или более осязаемо 1000 т/мм . если вы разрываете связью элемент и хотите сохранить его жесткость и при этом отнимаете часть его длины. то учитываете пропажу. например разрезали стержень длиной 1 м введя в разрыв кэ55 длиной 0.1 м . для реакции кэ55 действующей по длине стержня задаете R=EF/L , EF--осевая жесткость стержня. L в данном случае равна 0.1. если соединение реализует конкретную податливость , то назначаете жесткость связи обратную величине податливости.
понятие шарнир означает либо полное либо частичное снятие связи между элементами по любой из 6 степеней свободы. чистый шарнир--полное снятие связи. упругий(пружинка) - частичное.
в скаде оперируете только с узловыми шарнирами.

Последний раз редактировалось mikel, 05.07.2013 в 10:06.
mikel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть в расчете свободное опирание плиты?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29