я конструктор, прошу сильно не пинать : есть ли требования по конструкции закладных-труб для ввода кабелей в промздание, сейсмичность - 7 баллов. В задании технологи материал труб не указали, наши ребята раздела ЭМ задали сталь, теперь подрядчик просит соглсовать ПЭ. ГЛАВНОЕ ВИДИМО ПРОЧНОСТЬ КАБЕЛЯ,А ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТН"ЗМЕЙКОЙ" И ВВОДНЫЕ ТРУБЫ ТУТ НИ ПРИЧЕМ? ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
Просмотров: 6313
 
Непрочитано 07.07.2013, 19:39
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


сколько вводов монтировали - никаких особых узлов не было
stoper вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2013, 20:11
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Я не конструктор а электрик, ввода делаются в а/ц трубах, сталь обычно гильзы, а в гильзы а/ц ПЭ не делают т.к горючий. В очи при сейсмике насколько я знаю были а/ц трубы.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 21:38
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а в гильзы а/ц ПЭ не делают т.к горючий
а где это ограничение ? в ПУЭ или где?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2013, 22:01
2 | #5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Олега
Репутация: 8 [+] , сообщений: 679 ,
«Редактирование: 12 Июня 2013 от Олега» 12 Июня 2013
Выдержка из заключения об использовании в электропроводках гибких полиэтиленовых труб, выпускаемых с учетом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО МЧС России.

"Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий. Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций должен осуществляться винипластовыми трубами (из не пластифицированного поливинилхлорида или стальными) с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность. Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов – МГКП) на глубину не менее 0,1 м, препятствующими проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы. В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных нагреваться до температуры более 950С. Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружнымиполиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 90 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках. Замоноличивание труб в фундаментах, а так же прокладку в грунте с горизонтальным перепадом концов труб более 2 м производить не рекомендуется."

ФГУ ВНИИПО выдала отчетную справку «О противопожарных рекомендациях по уточнению области применения в электропроводках полиэтиленовых труб фирмы ДКС».
Данная справка дополняет и разъясняет заключение от 22-05-2006 «Об использовании в электропроводках полиэтиленовых гибких труб, выпускаемых фирмой ДКС по ТУ 2248-015-47022248-2006, с учетом требований пожарной безопасности», в частности:
пересмотрены противопожарные требования в отношении вывода/ввода замоноличенных двустенных труб ДКС из строительных конструкций. В связи с ограничением выпуска винипласта и неудобством использования стальных труб допускается использование двустенных труб (серия 12, 16), при этом на каждую двустенную трубу должна надеваться стальная труба (гофрированная или гладкая) толщиной стенки не менее 1,0мм (без разреза) с минимальным зазором, с перекрытием по длине соединения не менее 0,5 метра.

ну вот такое у меня есть. ПЭ ни в одном типовом на ввод не используется.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 09:35
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


сильно,спасибо!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 00:34
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


А11-2011
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 00:09
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
А11-2011
а это что?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 06:43
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Типовой проект ДКС
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 11:29
#10
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а это что?
Типовый проект А11-2011
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 11:58
#11
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


А какой документ можно глянуть по конструкции ввода канализации и водопровода в сейсмике.
VIK777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 17:50
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Типовой проект ДКС
спасибо!
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Конструкции кабельных вводов в сейсмике



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
снова о сейсмике dania Прочее. Архитектура и строительство 20 16.07.2007 11:10
Конструкции плит в сейсмике ffok Конструкции зданий и сооружений 2 13.04.2007 23:31
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53