Расчет стакана под железобетонную колонну.
DK+
 
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
где-то на земном шарике
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 352

Кто-нибудь может подсказать, где найти методику расчета ж.б. стакана под ж.б. колонну? Или все подбирают армирование стакана по сериям?
Просмотров: 4119
 
Непрочитано 09.07.2013, 09:39
1 | #2
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


п.2.34 и ниже.
Пособие по проектированию фундаментов на ест. основании под колонны зданий и сооруж. к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:24
#3
Змей Горыныч (без DВух)

Мотаю нервы себе и другим
 
Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
С теми, кто считает меня опусом, готов поспорить на ящик коньяка Хеннесси, что это не так.
Боже упаси считать тебя Опусом! Элементарные (и не только) вещи он-то уж точно знал!
Змей Горыныч (без DВух) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 23:24
#4
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Боже упаси считать тебя Опусом! Элементарные (и не только) вещи он-то уж точно знал!
Мне до опуса далеко. Опус - это талант, а я простой топорник.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:21
1 | #5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Подниму тему немного. По п. 2.42 пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений даются две формулы 58 и 59 для момента в зависимости от эксцентриситета. Но при этом в примере 2 хоть и дается ссылка на ту же самую формулу 59, сама формула дается в другом виде немного. Где правда?Смотрел в серии 1.411.1-7 там подход другой немного. Картинки из пособия прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.PNG
Просмотров: 355
Размер:	58.4 Кб
ID:	146373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture1.PNG
Просмотров: 268
Размер:	19.0 Кб
ID:	146374  
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 07:47
1 | 1 #6
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Сам спросил, сам отвечу. Вдруг полезно кому будет. Данная формула из примера перекочевала с предыдущего руководства, лет на шесть старшего. В теории того, что новее, - исправили, пример забыли видимо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок112.PNG
Просмотров: 208
Размер:	6.3 Кб
ID:	146494  
Zezza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стакана под железобетонную колонну.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32