Интересно, сколько связей сделать в одноэтажном здании Н=23м
БондЮг_2
 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67

Народ, подскажите, у меня здание высотой 23м, квадратное в плане, шаг колонн 15м. Стены из сендвичей. Здание несет нагрузку только собственного веса. Сколько сделать связей? Я планирую сделать портальные в три яруса...Спасибо.
Просмотров: 2432
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:30
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
Народ, подскажите, у меня здание высотой 23м квадратное в плане
А есть чертежик (эскиз) глянуть. Ничего себе так высота 23 метра.
Цитата:
квадратное в плане, шаг колонн 15м.
А размеры в плане какие?
Цитата:
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
Здание несет нагрузку только собственного веса.
А здесь снег и ветер есть?
Цитата:
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
Сколько сделать связей? Я планирую сделать портальные в три яруса...
Одноэтажное здание высотой 23м. Да здесь какая-то консольная ферма высотой в 23м и шириной 15м с раскосной решеткой получается.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 16:53
#3
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


Чертёжик во вложении
Вложения
Тип файла: pdf ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ-Layout1.pdf (8.3 Кб, 122 просмотров)
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:56
#4
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


Проёмы где будут находиться ?
ВИЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 16:57
#5
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


Будут двое ворот с противоположных сторон 5х3м. Снеговая нагрузка 320 кг на м2, ветер 32 кг на м2. И да здание временное

Последний раз редактировалось БондЮг_2, 09.07.2013 в 17:11.
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 17:35
1 | #6
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


Оставь одну связь, стойки прикинь на дополнительный момент от ветра
ВИЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 17:52
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
портальные в три яруса
Объясните пожалуйста, кто это придумал - многоярусные портальные связи? Почему не крестовые, если они все равно многоярусные?

Цитата:
Чертёжик во вложении
Судя по рисунку - здание однопролетное и связи предполагаете в поперечном направлении? о_0 Забавно.

Последний раз редактировалось s7onoff, 09.07.2013 в 18:06.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 18:00
#8
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67



Зачем ж крестовые при таком то пролете??
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 18:03
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Объясните пожалуйста, кто это придумал - многоярусные портальные связи? Почему не крестовые, если они все равно многоярусные?
БондЮг_2, добавь еще чертеж - план.
Связи обычно ставят две, и у них гибкость порядка 300 (с кранами), они работают только на растяжение - когда такую гибкую связь хочет сжать от ветра например, то она просто теряет устойчивость (громко сказано) в пределах упругости, выгибаясь и выключаясь, оставляя всю работу другой - работать на растяжение. Когда знак нагрузок меняется, выключившаяся связь возвращается в изначальное состояние (т.к. все в пределах упругой стадии) и начинает работать на растяжение - другая же связь выключается. И так друг дружку подменяют.
Однако это для связей, в вашем случае получается уже огромная консольная ферма. Здесь нужно еще ставить между ярусами жесткие распорки, чтобы действие от одной связи передавалось от одной колонны на другую колонну. Соответственно ее и считать надо таким образом.
Цитата:
Сообщение от ВИЙ Посмотреть сообщение
Оставь одну связь, стойки прикинь на дополнительный момент от ветра
Тогда связь будет очень не хилой, т.к. она должна работать и на растяжение и на сжатие.

А для чего такая высота в одноэтажном доме - может чего то не знаем?
P.S. Я говорил о крестовых связях.

Последний раз редактировалось Tvorec, 09.07.2013 в 18:23.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 07:28
#10
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


Это не дом, просто тупо отдельно стоящее здание, на период эксплуатации до ноября-декабря.
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 15:37
#11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
Это не дом, просто тупо отдельно стоящее здание, на период эксплуатации до ноября-декабря.
Надо же. И для чего столь высокое временное одноэтажное здание? (и все же против ветра оно до ноября должно устоять, да и снежок раньше времени как бы не выпал )
Offtop: P.S. А еще не дай Бог временное здание превратится в постоянное
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:57
#12
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


Ну дак что, оставляю портальные связи или все так и нет? Назначение здание сообщить не могу (секретно). Есть одна площадка на высоте 15м
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 11:06
1 | #13
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
Ну дак что, оставляю портальные связи или все так и нет?
Ну если надо, можно конечно и портальные поставить. (может там окна?)
Главное смотри, чтобы твоя схема была центрирована и обеспечивала геометрическую неизменяемость конструкции. Далее делай расчет всей поперечной рамы (которая три яруса) на ветер слева и ветер справа (про продольную раму не говорю - ее тоже конечно считать) - проверяй усилия в стрежнях и колоннах - чтобы прочность обеспечивалась, сохранялась устойчивость и жесткость конечно.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Интересно, сколько связей сделать в одноэтажном здании Н=23м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Система связей в одноэтажном промышленном здании Melissa Конструкции зданий и сооружений 20 16.01.2010 00:41
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50