| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Интересно, сколько связей сделать в одноэтажном здании Н=23м
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 2432
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
А есть чертежик (эскиз) глянуть. Ничего себе так высота 23 метра.
Цитата:
А здесь снег и ветер есть? Одноэтажное здание высотой 23м. Да здесь какая-то консольная ферма высотой в 23м и шириной 15м с раскосной решеткой получается. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Объясните пожалуйста, кто это придумал - многоярусные портальные связи? Почему не крестовые, если они все равно многоярусные?
Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 09.07.2013 в 18:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Связи обычно ставят две, и у них гибкость порядка 300 (с кранами), они работают только на растяжение - когда такую гибкую связь хочет сжать от ветра например, то она просто теряет устойчивость (громко сказано) в пределах упругости, выгибаясь и выключаясь, оставляя всю работу другой - работать на растяжение. Когда знак нагрузок меняется, выключившаяся связь возвращается в изначальное состояние (т.к. все в пределах упругой стадии) и начинает работать на растяжение - другая же связь выключается. И так друг дружку подменяют. Однако это для связей, в вашем случае получается уже огромная консольная ферма. Здесь нужно еще ставить между ярусами жесткие распорки, чтобы действие от одной связи передавалось от одной колонны на другую колонну. Соответственно ее и считать надо таким образом. Тогда связь будет очень не хилой, т.к. она должна работать и на растяжение и на сжатие. А для чего такая высота в одноэтажном доме - может чего то не знаем? P.S. Я говорил о крестовых связях. Последний раз редактировалось Tvorec, 09.07.2013 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
![]() Offtop: P.S. А еще не дай Бог временное здание превратится в постоянное ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Ну если надо, можно конечно и портальные поставить. (может там окна?)
Главное смотри, чтобы твоя схема была центрирована и обеспечивала геометрическую неизменяемость конструкции. Далее делай расчет всей поперечной рамы (которая три яруса) на ветер слева и ветер справа (про продольную раму не говорю - ее тоже конечно считать) - проверяй усилия в стрежнях и колоннах - чтобы прочность обеспечивалась, сохранялась устойчивость и жесткость конечно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Система связей в одноэтажном промышленном здании | Melissa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 16.01.2010 00:41 |
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2009 19:50 |