Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта

Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 16:58 #1
Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта
maria0407
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70

Всем привет.
Подскажите, какая может быть минимальная толщина монолитной стенки шахты лифта высотой 25 м?
СП рекомендует 180мм, но я работаю с готовым проектом, согласно которому стенка шахты получается 110 мм при акустическом шве 40 мм.
Если архитекторы согласятся сделать шов 30 мм, то стенка будет 120 мм. Не маловато ли?
Просмотров: 8391
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:06
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


я принимал минимум 160мм при конструктивном армировании в две сетки
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:13
#3
maria0407


 
Регистрация: 13.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 70


Спасибо, Саша, я тоже принимаю минимум 160, придется искать сборные 120.
Как дела в Элтехе?

Последний раз редактировалось maria0407, 18.07.2013 в 17:22.
maria0407 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
расчет монолитной шахты лифта Som Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2011 13:54
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16