Как рассчитать смотровую яму со сложным сечением?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать смотровую яму со сложным сечением?

Как рассчитать смотровую яму со сложным сечением?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2013, 16:56 #1
Как рассчитать смотровую яму со сложным сечением?
Frend-boy
 
"инженер"
 
Рязань
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 7

Доброго времени суток! Очень интересную тему мне подкинули на работе (больше некому было). Имеется смотровая яма с сечением (см.рис), по консолям которой будет передвигаться домкрат (9т.). Я в ступоре, не могу понять, как ее считать? Нигде ничего похожего не видел. Может кто нибудь подскажет, с чего начать, как считать? Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf E-N02_f CV oil change pit.pdf (733.6 Кб, 436 просмотров)

Просмотров: 2731
 
Непрочитано 23.07.2013, 07:59
#2
GE_Pass


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 43


Я напишу как думаю... А Вы сами решите на сколько полезна Вам эта информация...
1. Судя по проекту его разрабатывали немецкий специалисты, расчеты 100% должны быть...
2. Яма рассчитана легковые и транспорт малоподемных грузов. Плита перекрытия тонковатая, если она поверх щебеночной засыпки.
3. Думаю что для начала спроектируйте общий чертеж, как она и где будет расположена (яма).
4. Сделайте анализ всей плиты и несущих стен ямы. Moнах, Tower, Structural analysis. Лучше всего взять толщину стен и перекрытия уже готового чертежа, увидите как влияет нагрузка.
5. Проделав выше изложено сами решите на столько правильны расчеты, и сможете уже сами подогнать проект под Ваши атрибуты и условия...

Вы сами должны найти легкий путь, я Вам дал совет.. Помните что наши СНиП намного суровее чем в Европе!
GE_Pass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 08:07
#3
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Спасибо, всю ночь раздумывал...начну, как говорится, со сбора нагрузок..
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 08:21
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
1. Судя по проекту его разрабатывали немецкий специалисты, расчеты 100% должны быть...
Это больше похоже на задание от технологов - поэтому не факт что расчеты есть.

Непонятно - под приямком помещение, или он в грунте?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 08:25
#5
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Да, это задание от технологов (Мерседес). И он в грунте.
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 13:24
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Frend-boy Посмотреть сообщение
Да, это задание от технологов (Мерседес). И он в грунте.
Ну тогда вообще не вижу проблем - приямок не такой уж и сложный - конструктивно будет очень похож на лоток по серии 3.006. С плитой будет поинтереснее - ее можно законструировать "в составе" плиты пола - получится плита на упругом основании с консольными участками. А можно - совместно с приямком. Тогда приямок будет представлять собой ж/б тоннель с прорезью наверху (плиту пола тогда следует отделить).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 13:39
#7
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Спасибо за напоминание о серии...В этом направлении даже и не думал
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 07:47
1 | #8
GE_Pass


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
лоток по серии 3.006.
http://www.gbi-24.ru/ser3.006.1-2.87.html
GE_Pass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 09:13
#9
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Спасибо! Сам там же нашел!
Frend-boy вне форума  
Ответ