Варианты опирания балок перекрытия на колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Варианты опирания балок перекрытия на колонны

Варианты опирания балок перекрытия на колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2013, 14:27 #1
Варианты опирания балок перекрытия на колонны
EugeneKalentev
 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 7

Здравствуйте коллеги. Прошу Вас помочь советом. Проектируем устройство второго этажа в существующем здании (производственный цех завода). Здание постройки 30-ых годов 20века. Документации на здание нет. Со слов заказчика по существующих колоннах был мостовой кран г/п 20т. Непосредственно вопрос заключается в следующем: опирать балки перекрытия на существующие колонны делая опорные столики или устанавливать новые колонны рядом с существующими? в чем плюсы и минусы, "подводные камни" двух этих решений? Ситуация осложняется нерентабельность проведения геологических изысканий для определения размеров фундаментов существующих колонн, типа основания и т.д. и как следствие невозможности выполнить расчет несущей способности колонн. Подробности во вложении.

Изображения
Тип файла: jpg 20130718_122003.jpg (719.6 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: jpg 20130718_122542.jpg (705.5 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg 20130718_123002.jpg (693.2 Кб, 457 просмотров)

Вложения
Тип файла: pdf этажерка-Model.pdf (54.5 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: pdf этажерка-Model1.pdf (47.1 Кб, 94 просмотров)

Просмотров: 5882
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:53
#2
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248


Расстрэлять (с). И. Сталин
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 15:39
#3
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
Ситуация осложняется нерентабельность проведения геологических изысканий для определения размеров фундаментов существующих колонн,
Нерентабильно мля. Если у него нет денег на геологию, тогда и на стройку денег не хватит.
Кроме того обследование должно быть! Или вы хотите просто помочь человеку и взять ответственность на себя?
Может ему и вам платить за проект тоже нерентабильно?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 20:00
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
Со слов заказчика в здании был установлен мостовой кран г/п 20т.
Да мало ли что он сказал. Случись чего вам отвечать.
Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
делать ли под балки перекрытия опорные столики на существующих колоннах или делать новые колонны рядом с ними?
Только расчет. Может вообще невозможно опирание на данные колонны. При этом необходимо обследование состояния существующих колонн, характеристик стали - сталь и колонны-то древние. Для таких случаев в нормах приводятся пониженные характеристики стали для зданий прошлых лет. А также обследование кирпичной кладки и фундаментов под ней - вы же, как я понял, собираетесь и на нее ставиться.
Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
Всё это осложняется нерентабельностью проведения геологических изысканий для определения фундамента существующих колонн и типа основания.
Интересно, а как вы собираетесь проектировать?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 08:45
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
опирать балки перекрытия на существующие колонны делая опорные столики или устанавливать новые колонны рядом с существующими
можно и так этак.
Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
Ситуация осложняется нерентабельность проведения геологических изысканий для определения размеров фундаментов существующих колонн, типа основания и т.д.
можно по Коновалову прикинуть - http://dwg.ru/dnl/7837
Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
и как следствие невозможности выполнить расчет несущей способности колонн.
а это то тут причем? несущую способность колонн рассчитать делать нечего - обмерьте и считайте.
forass вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 10:17
#6
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
а это то тут причем? несущую способность колонн рассчитать делать нечего - обмерьте и считайте.
Э. Видимо речь о том, чтобы несущую способность колонн определять с учетом совместной работы с основанием
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 10:42
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
Ситуация осложняется нерентабельность проведения геологических изысканий
Вы что, с ума сошли? Как Вам уже написали Паша П.М. и Tvorec , обследование обязательно (при любой реконструкции). Причём, с выводами и рекомендациями под Ваш конкретный случай. Иначе сидеть Вам и сидеть...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 10:50
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вы что, с ума сошли? Как Вам уже написали Паша П.М. и Tvorec , обследование обязательно (при любой реконструкции). Причём, с выводами и рекомендациями под Ваш конкретный случай. Иначе сидеть Вам и сидеть...
Зачем же сразу так... Разве нельзя сделать проект без обследования? Просто в общих данных (можно и на листе с конкретными узлами) написать - что мол перед проведением каких-либо работ требуется выполнить обследование с установлением возможности передачи доп. нагрузки на существующий каркас и т.д.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 11:08
#9
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


Если надстраивать на существующие конструкции - обследование нужно. При тех же расчетах их несущей способности нужно вводить коэф. по категории состояния конструкций. Да и как вообще считать без обследования с указанием конструкций?
Если рядом колонны новые - обследование тоже нужно. Т.к. необходимо оценить воздействие новых конструкций на фундаменты, стены и тд старого здания.

А всякие приписки прокурор смотреть не будет. Он смотрит на законы-нормы, в которых четко прописано -обследование нужно. А соблазн поиметь с безбашенного заказчика денег не стоит того, чтобы взять на себя всю ответственность за него.

Интересно нерентабельность геологии (хороший термин)))) как посчитали? Сумма затрат на геологию+ проект+СМР > проект + СМР + риски последствия обрушения? )))

Не удивлюсь если ТС уже взял аванс и во всю проектирует...(((

Совет ТС, в общих данных пишите: Реконструкция здания запроектирована на основании СЛОВ ЗАКАЗЧИКА о том что раньше бегал кран 20т. Геология со слов заказчика хорошая, состояние конструкций отличное.
Торговый центр с массовым пребыванием людей и повышенным уровнем ответственности получится отличный.

Последний раз редактировалось Structural Engineer, 30.07.2013 в 11:31.
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 11:28
#10
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


По-моему ответственность в этом случае лежит на заказчике - т.к. он был извещен о необходимости проведения обследования, что также отражено в проекте.
А может вообще заказчик предпочел сначала выполнить проект, а потом уже обследование.

А как насчет выполнения одной организацией только конструктива выше нуля? А вдруг потом фундаменты запроектируют неправильно, все рухнет. Кто виноват будет следуя вашей логике?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 11:53
#11
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
обследование обязательно (при любой реконструкции). Причём, с выводами и рекомендациями под Ваш конкретный случай.
Ну необязательно, если не будем завязываться к сущ. конструкциям. Фундаменты тоже новые сделаем не завязываясь опять же к сущ.

Последний раз редактировалось forass, 30.07.2013 в 14:08.
forass вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 11:59
#12
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


Извещение Заказчику Вы напишите в общих данных, главное чтобы потом извещение не прислали Вам с других органов.
Сейчас ситуация такая, что обоюдная заинтересованность двух лиц - Заказчика и проектировщика. Заказчик - экономия средств на геологии и обследовании, а также проектной документации (во вложенных файлах - Рабочка отмечена). Хотя здесь необходима гос. экспертиза, которая просто не допустит такой х..ни.
Проектировщик - желание заработать денег и закрыть глаза на все, продав душу дьяволу.
В этом обоюдном сговоре и наличию вины каждого разберется прокуратура. И всякие "приписки - извещения" просто смешны.

Для начала проектирования реконструкции (с внесением изменений состояния несущих конструкций) необходимы исходные данные. Одни из них - обследование состояния конструкций. Для расчета той же несущей способности колонны необходимо знать состояние конструкций ее составляющих. Раз нет расчета - нет проекта. Нет проекта - нет приписки-извещения в общих данных.

forass, а как Вы оцените влияние новых конструкций на существующие??? Когда новые фундаменты будете делать и нагрузите их - существующие стены и фундаменты не повалятся? Вы проходили экспертизу по проектам пристроек зданий или реконструкций?
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 12:17
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Ну необязательно, если не будем завязываться к сущ. конструкциям.
Насчёт оценки влияния новых конструкций на старые уже Structural Engineer сказал. Опять же, остаётся вопрос грамотного производства работ. Даже буронабивные сваи могут не помочь, если существующие конструкции на ладан дышат и завтра сами упадут (без внешних воздействий). Вот тогда всем радости будет...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 13:40
#14
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Structural Engineer Посмотреть сообщение
forass, а как Вы оцените влияние новых конструкций на существующие??? Когда новые фундаменты будете делать и нагрузите их - существующие стены и фундаменты не повалятся?
Новые фундаменты, если их грамотно разместить не будут влиять на старые. Так что ничего "повалять" не будем.
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Насчёт оценки влияния новых конструкций на старые уже Structural Engineer сказал.
Не обязательно завязываться со старыми конструкциями.

Последний раз редактировалось forass, 30.07.2013 в 14:06.
forass вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:34
#15
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от forass
Новые фундаменты, если их грамотно разместить не будут влиять на старые. Так что ничего "повалять" не будем.

Не обязательно завязываться со старыми конструкциями.


Влияние новых фундаментов на существующие не учитывается если они расположены на расстоянии не менее 25 метров по ВСН по проектированию ф-в вблизи существующих зданий, если мне не изменяет память.
В любом случае воздействие новых фундаментов на существующие будет. Насколько критичного, или нет необходимо подтвердить расчетом для которого и нужна геология и обследование существующих фундаментов.

Последний раз редактировалось Structural Engineer, 30.07.2013 в 15:50.
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:14
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Даже если новые фундаменты не окажут влияния на существующие, геология под них всё равно нужна. А у автора темы
Цитата:
Сообщение от EugeneKalentev Посмотреть сообщение
Ситуация осложняется нерентабельность проведения геологических изысканий
Плюс ещё экспертиза потребует обследование. Плюс ещё, если в процессе строительства от существующего здания начнёт что-нибудь отваливаться, то всех собак сразу же повесят на проектировщиков. А отмазаться нечем. Оно Вам надо?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 11:11
#17
EugeneKalentev


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 7


Здравствуйте Уважаемые коллеги. Прошу прощение за продолжительное молчание. В первую очередь хочу поблагодарить всех кто отвечал в данной теме, спасибо за Ваше участие. В общем, ситуация двинулась в таком направлении, прислушавшись к Вашим советам, приняли решение делать геологию и обследование. Результаты доступны по ссылке: https://drive.google.com/folderview?...Ek&usp=sharing интересует Ваше мнение по устройству свайных фундаментов (какие сваи и где), также по расчету проходят и столбчатые фундаменты, можно ли их делать?
EugeneKalentev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Варианты опирания балок перекрытия на колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия zeotcg Конструкции зданий и сооружений 31 19.04.2013 23:16
Как опирается монолитное балочное перекрытия на колонны? Наталия Сергеевна Железобетонные конструкции 3 06.04.2013 12:29
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37