Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?

Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2013, 19:05 #1
Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?
diod
 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16

Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?
Просмотров: 3648
 
Непрочитано 01.08.2013, 09:52
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


http://ru.wikipedia.org
Цитата:
Стробоскопический эффект очень опасен на производстве в условиях машиностроительных цехов: при определённом стечении обстоятельств и освещении цеха газоразрядными лампами, возможна иллюзия того, что стремительно вращающиеся части станка кажутся абсолютно неподвижными. В условиях цеха, когда из-за зашумлённости определить движение предметов можно только визуально, это может стать причиной гибели или увечья рабочего. Для предотвращения этого, освещение цехов газоразрядными лампами должно производиться с питанием нескольких цепей осветительных ламп от разных фаз.
Однозначно могут.
Видимо, надо проверять частоту вращения движущихся поверхностей станков об./с и частоту мерцания каждой лампы.
Мне тоже интересно, расскажите потом чего у вас получилось...

Цитата:
Исследования показывают, что опасность возникновения стробоскопического эффекта существует даже при Кп -10%.
В качестве количественной характеристики пульсации освещенности в отечественных нормах принят коэффициент пульсации.
Он равен отношению половины максимальной разности освещенности за период к средней освещенности за период, выраженному в процентах.

Поэтому нормы освещения в развитых странах требуют включения разрядных ламп в различные фазы сети или питания их током высокой частоты, например, свыше 30 кГц.
Российские нормы регламентируют значение Кп, который характеризует глубину пульсации светового потока. Значения Кп в диапазоне от 5% до 20% регламентируются в зависимости от точности зрительной работы.
...
Согласно гигиеническим нормам уровень пульсаций светового потока должен быть:
- в помещениях, оборудованных компьютерами не более 5% (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)
- в детских дошкольных учреждениях – 10% (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);
- в учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего специального образования – 10% (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

Пульсация электронных балластов (ЭПРА)
На ролике №1, 2 видно, что лампы в светильнике с ЭПРА, тоже пульсируют, но с меньшей частотой.
Замеры прибором показали коэфициент пульсации 12%.

Выборочные замеры ЭПРА, от разных производителей показали пульсацию от 0-0,8% до 20%.
http://electro-site.ru/energy_pulsation.htm
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2013 в 09:58.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 14:00
#3
diod


 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Однозначно могут.
Спасибо.
Первый раз проектирую освещение буровой.
Ни литературы не аналогов...
Только ПУЭ, ПБ и СП.
diod вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 01:50
#4
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от diod Посмотреть сообщение
Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?
А причем тут cosφ? Стробоскопический эффект практически до 0 убирается включением одной из пары ламп через конденсатор, что и сделано во всех светильниках с количеством ламп более одной. Ничего изобретать не надо.
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным.
ГеКИР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 10:25
#5
diod


 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
что и сделано во всех светильниках с количеством ламп более одной.
Там светильники с одной лампой РСП38М.
diod вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 19:59
#6
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от diod Посмотреть сообщение
Там светильники с одной лампой РСП38М
Подключи светильники к разным фазам, стробэффект тоже уменьшается значительно, т.к переходы через ноль будут сдвинуты на 60 град
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 20:37
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
в помещениях, оборудованных компьютерами не более 5%
- интересно, почему там наиболее жеское требование?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 20:44
#8
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интересно, почему там наиболее жеское требование?
Когда писали этот Санпин, были мониторы электроннолучевые, нынешним жидкокристаллическим и матричным это не важно, а санпин лень переписывать. ИМХО
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 18:36
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


стробоскопический эффект не влияет на коэффициент мощности...
если при этом никто не подпрыгивает конечно...

тут на частоту пульсации светового потока стоит обращать внимание...
обычно от 30 процентов рассогласования фаз бывает достаточно...

но для конкретного применения всёже надо провести эксперимент...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 19:47
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Слышал, что каким-то образом разные пульсации могут накладываться и еще более ухудшать качество освещения...
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?