Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку?
карлсонъетка
 
Екатеринбург
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 115

Надо запроектировать железобетонную оболочку на здание в плане 22,5*22,5 м. Решили сделать жб цилиндрическую арку. Решила посчитать по пособию к СП 52-117, тот же самый расчет представлен у Виноградова.
Вопросы возникли уже при расчетет по прочности на действие поперечных сил и подбор арматуры криволинейной плиты (это раздел 7 пособия) написано "Каждая панель, имеющая ширину 3 м, рассчитывается на среднее значение ординаты балочной эпюры поперечной силы, т.е. в сечениях на расстояниях от опоры х1=1.3 м, х2=4.3 м, х3=7.3 м."
Вопрос как определены ординаты? никакой эпюры не представлено. И почему рассчитываются 2 плиты, а не 3, ведь 2 плиты перекроют 6 м, а не 7,3м?
И еще вопрос можно ли бортовой камень опирать не на 2 крайние опоры, а поставить еще промежуточные? Тогда нужно будет рассчитывать бортовой камень как неразрезную балку? Правильно я понимаю?
Промежуточные колонны нужны конструктивно для стенового заполнения.
Просмотров: 13264
 
Непрочитано 07.08.2013, 08:56
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Не получилось с аркой? С оболочкой ещё круче.
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Часть 2. 1973. стр. 80.
Вся теория по оболочкам.
А не проще посчитать в Лире или Скаде?
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 09:07
#3
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не получилось с аркой? С оболочкой ещё круче.
да они, похоже, издеваются надо мной...

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А не проще посчитать в Лире или Скаде?
проще, если хорошо знаешь, как считать... я опять залезу в Лиру и три недели с ней просижу... а сроки по фундаментам выдача - 8.08.13... как-то так... ))))

За подсказку справочника, спасибо. Сейчас посмотрю.

Вот еще бы найти нормальный пример по которому, можно посчитать и оболочку, и бортовой камень, и диафрагмы.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 07.08.2013 в 09:40.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 17:28
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Вот еще бы найти нормальный пример по которому, можно посчитать и оболочку, и бортовой камень, и диафрагмы.
Лучше найти готовый проект и не заморачиваться с камнями и диафрагмами...
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 22:28
#5
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Лучше найти готовый проект и не заморачиваться с камнями и диафрагмами...
Серию что ли?
Во-первых, пока точно не знаю точно серии с оболочками, но это еще как-то можно поправить...
Но другой вопрос, что у нас здание 22,5*22,5м. Стандартные железобетонные оболочки 12*3 м (я говорю про цилиндрические), и потом куда мне такие ставить?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 07:51
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Серию что ли?
Yes. Серия нужна для уяснения принципов армирования. То что серия есть - это точно. Подбираете ближайшую, и по аналогии делаете монолитную. В серии есть ключ подбора и немого теории.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 08:16
#7
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
по аналогии делаете монолитную
самая большая подстава для заказчика в том, что монолитную такого пролета не выполнить... надо будет заказывать так же сборки индивидуального изготовления.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 10:07
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вообще в оболочках не шарю вообще, но уже и сейчас страшно представить что вы там вручную посчитаете...
Полагаю расчёт можно делать только МКЭ. Там даже я представляю себе что и как считать.
Для ручного расчёта нужно написать свою диссертацию по оболочкам.

Полагаю, что квалификации проектировщика не хватит на оболочку в любом случае расчёта. Предлагаю заменить оболочку на стальной куб. Кроме шуток.
Ну или стальные балки туда заделайте хотя бы через каждый метр...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:05
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
а сроки по фундаментам выдача - 8.08.13... как-то так... ))))
Are you kidding?
Ну и как там с фундаментами? 08.08.2013...
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 12:26
#10
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для ручного расчёта нужно написать свою диссертацию по оболочкам.
Полагаю, что квалификации проектировщика не хватит на оболочку в любом случае расчёта.
А я то думала, что это я большой паникер...

Расчеты есть, просто в них не так легко разобраться, разработали же даже пособие к СП 52-117... Будем разбираться, деваться некуда.
Другой вопрос, где заказчик ее будет изготавливать... я пока не получила ответа ни от одного завода ЖБИ свердловской области на согласие изготовления такой оболочки. Но это уже будет головная боль заказчика. Инвестору понравилось очертание здание, вот пусть тоже голову ломает, а не только я.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Are you kidding?
Если бы... нет это суровая правда жизни.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну и как там с фундаментами? 08.08.2013...
стоят, не шелОхнутся.... как я их не разрабатывала, так до сих пор и не разрабатываю...
Огорчили мы заказчика, что не отдадим им фундаменты 08.08.13. Объяснили мы ему все причины, но он не понял... для него "крыша - это крыша, она никак не связана с фундаментами..."

сейчас бы найти серию по цилиндрическим оболочкам, либо хотя бы номер серии, обещали специально для меня заказать, если скажут номер и название.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 12:32
#11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Огорчили мы заказчика, что не отдадим им фундаменты 08.08.13. Объяснили мы ему все причины, но он не понял... для него "крыша - это крыша, она никак не связана с фундаментами..."
Offtop: Ага, вы ему ломом по ногам дайте так, чтоб с ног свалился и головой о ж/б пол стукнулся - "ведь ноги это ноги, и с головой они никак не связаны..."
Когда фундаменты уедут, на голову будет падать та самая "независимая" крыша...
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 12:55
#12
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Offtop: Ага, вы ему ломом по ногам дайте так, чтоб с ног свалился и головой о ж/б пол стукнулся - "ведь ноги это ноги, и с головой они никак не связаны..."
Когда фундаменты уедут, на голову будет падать та самая "независимая" крыша...
Заманчивая идея... надо будет предложить ГИПу или ГАПу исполнить, либо напроситься на оперативку
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 13:50
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


По моему Вы сами создаёте себе трудности. Если можно поставить промежуточные стойки, то лучше поставить и передать на них нагрузку от покрытия. А что, заказчик хочет, чтобы внутри был круглый потолок?
При стреле подъёма 2.2м на пролёт 22.5 толщина и армирование будут приличными.
 
 
Непрочитано 08.08.2013, 13:58
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


На 22,5 м пролёта, !наверное!, надо делать оболочку сложного очертания со своими якобы рёбрами (а не гладкую). Или под углом 40-45 градусов её делать.

Оболочку делать только на месте работ монолитную с бетоном повышенной прочности с завода ЖБИ с дополнительным контролем качества бетона, увеличенным кол-во кубиков и т.п.
Сборную оболочку с завода элементами 3х10...12 м сделать можно, но сложно. Заводу придётся изобретать оснащение. Стоимость повысится раз в ?3-5?.

Можно подумать над комбинированной оболочкой.
Основание-опоры и покрытие 3-5 м в пролёт сборные и более-менее прямоугольные. Низ рёбер-изгибов оболочки в пролёте сборный дугами. А уже пролёт монолитный.
Но экспертиза может потребовать СТУ на расчёт.

Можно сделать только сборные дуги-рёбра сведённые в окружность на верху (как в питерском метро сделаны некоторые наземные вестибюли). А оболочку рассчитать как простую балку между ними.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 14:41
#15
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
По моему Вы сами создаёте себе трудности. Если можно поставить промежуточные стойки, то лучше поставить и передать на них нагрузку от покрытия. А что, заказчик хочет, чтобы внутри был круглый потолок?
При стреле подъёма 2.2м на пролёт 22.5 толщина и армирование будут приличными.
да, заказчик хочет сводчатый потолок. что это сложно его не волнует, как говорить "хочу и баста!"

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стоимость повысится раз в ?3-5?.
ну а это проблемы заказчика, за удовольствие надо платить.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно сделать только сборные дуги-рёбра сведённые в окружность на верху (как в питерском метро сделаны некоторые наземные вестибюли). А оболочку рассчитать как простую балку между ними.
Думала над этим, но отказалась из-за лишних стыков, т.к. и так хватит сложности в монтаже.

Сейчас уже обдумываем следующий вариант.
кинуть какие нибудь балки, может, даже стропильные двутаврого сечения, естественно, индивидуального изготовления. и на них уже кидать плиты покрытия.
.... _
.../| |\
./| | | |\
| | | | | |

на самом деле получится положе, чем я изобразила...) конечно надо будет подумать о работе плит и балок. ну и балки придется изготавливать с наклонном верхней граней.
Ну раз заказчик хочет типа свода, пусть и тратится на индивидуальное изготовление.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 08.08.2013 в 15:01.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 18:51
#16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Кстати, если заказчик хочет сводчатый потолок, то можно фермы пустить с нижним поясом по форме дуги (дальше подшить), а верхним - горизонтальным. Крепление к колоннам в двух точках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-08_185026.png
Просмотров: 103
Размер:	5.5 Кб
ID:	109356  
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:07
#17
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Кстати, если заказчик хочет сводчатый потолок, то можно фермы пустить с нижним поясом по форме дуги (дальше подшить), а верхним - горизонтальным. Крепление к колоннам в двух точках.
хорошая идея, но архитекторы заарканяться, скажут что гробик рядом пристроили. Фасад здания будет не очень смотреться в комплексе. Свод то смотрится так себе, а плоская или треугольная еще хуже.

А такая ферма как считается? Просто как ферма? или опять распоры, как у арки?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:02
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Да, обычная ферма с переменной высотой нижнего пояса. Жестко опертая ферменная балка. Моменты в колоннах и поперечные усилия меньше. При этом сама ферма дает большую жесткость всей системе. Только нужно учитывать, что у крепление фермы происходит в 4-х точках, по две на каждую колонну (верхний и нижний пояс).
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 21:18
#19
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да, обычная ферма с переменной высотой нижнего пояса. Жестко опертая ферменная балка. Моменты в колоннах и поперечные усилия меньше. При этом сама ферма дает большую жесткость всей системе. Только нужно учитывать, что у крепление фермы происходит в 4-х точках, по две на каждую колонну (верхний и нижний пояс).
а где можно посмотреть примера расчета такой фермы? Может подскажите литературу?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 21:19
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
а где можно посмотреть примера расчета такой фермы? Может подскажите литературу?
А что ее считать? Ферма она и есть ферма. В МКЭ вообще за милую душу посчитаешь.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51