В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой

В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2013, 11:02 #1
В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой
Cognomine_B
 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32

В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой .
В литературе еще встречается название грузовая плита.
Просмотров: 13008
 
Непрочитано 19.09.2013, 13:56
#2
r0c0t


 
Регистрация: 12.08.2011
Москва
Сообщений: 56


Поясните понятие "силовая плита пола"? Или хотя бы эскиз.
r0c0t вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:23
#3
Cognomine_B


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32


Вот я сам и хочу найти определение силовой плиты. В данном случае плита пола выдерживает давление гунтовой воды снизу.
В другом проекте плита была как пригрузка на балку, но тоже назвали силовой. Пока что просто определение силовой плиты не нашел.
Cognomine_B вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 17:30
#4
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


У нас на опытно-экспериментальном прозводстве (в цеху) выполнен силовой пол, который используется для зарепления упоров и др.конструкций при испытаниях строительных конструкций (плит, ригелей и т.п.), т.е. на пол действуют не только вертикальные нагрузки, направленные вниз (как в несущих плитах), но и вертикальные вверх, горизонтальные, моменты и т.п.

Посмотрите также http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4076

Последний раз редактировалось pavber, 19.09.2013 в 17:37.
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 18:23
#5
Cognomine_B


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32


Да, похоже, что если на плиту действуют не только вертикальные нагрузки вниз,
но и нагрузки другого направления, то тогда это и будет силовая плита. Если нагрузки только вниз - то несущая.
Спасибо.
Cognomine_B вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 18:25
#6
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


я всегда думал и думаю до сих пор, что силовой пол это конструкция, которая кладется "прямо на грунт" (образно говоря) т.е. на него не передаются нагрузки от вертикальных несущих конструкций, только нагрузка от людей, какого нить оборудования.
CADengee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 18:33
#7
Cognomine_B


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32


Силовой от слова сила. Действуют разные силы. А если только вниз то плита несет.
Cognomine_B вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:28
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Где присутствует динамическая нагрузка на плиту пола.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:19
#9
Cognomine_B


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32


Не обязательно. Несущая плита это частный случай силовой.
Cognomine_B вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 11:01
#10
=Slash=


 
Регистрация: 25.11.2011
Сообщений: 17


видимо плита по грунту имеется ввиду и перекрытие например подвала
=Slash= вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 11:27
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Cognomine_B Посмотреть сообщение
В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой
Касательно строительства электростанций: Силовая плита- это монолитная плита на отметке "минус Х м", которая может быть на грунте или сваях, на которой устраиваются фундаменты под тяжелое оборудование с динамическими нагрузками и колонны для силового пола. На силовом полу устраиваются фундаменты под "нетяжелое" оборудование, да и по нему люди ходят. Силовой пол только на отметке "0", это главная высотная отметка электростанции.
Расстояние между силовой плитой и силовым полом может достигать более 2 м- это "подвальная" компоновка главного корпуса электростанции. При "бесподвальной" компоновке- силовая плита на отм. "0" и является одновременно силовым полом.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 11:29
#12
Cognomine_B


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32


В динамической нагрузке есть горизонтальная составляюшая.

Последний раз редактировалось Cognomine_B, 25.09.2013 в 11:38.
Cognomine_B вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 13:57
#13
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Cognomine_B Посмотреть сообщение
В динамической нагрузке есть горизонтальная составляюшая
И не только. А к чему вы это отметили?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 14:01
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Cognomine_B, термина не существует.
Это название дяди Васи, который решил так назвать определённую конструкцию с перепою.

А несущие конструкции - официальный термин.
Предлагаю им и пользоваться. Так и называть: несущая конструкция под названием "силовой пол".
А то щас окажется, что в АЭС это одно, в ПС другое, на заводах третье, а Иван Петрович в лохматом году так своего кобеля называл...
Даже если в каких советских методиках название осталось, то они сейчас все необязательны стали.

Смело уточняйте, что имел в виду автор у него самого в каждом случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 14:22
#15
Cognomine_B


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 32


Профессоры этот термин употребляют. При случае спрошу у них . Может быть где то в старых книгах есть. Если на плиту действуют силы разных направлений - вверх, вниз, горизонтально, то это и будет силовая плита. Есть еще ,например, красивое название "живая сила" удара. Плохо, если читаешь и не все понимаешь что написано.

Последний раз редактировалось Cognomine_B, 25.09.2013 в 14:40.
Cognomine_B вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17