Помогите с вязями по металлическим стропильным балкам
Aleksei2013
 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170

Доброе время суток. Проектируем каркас здания сборочного цеха. Здание имеет три пролета по 24 метра и высотой до низа фермы 18,5 метров. В каждом пролете работает по два крана грузоподъемностью 50 тонн. Изначально было принято решение об использовании серийных 2-х ветвивых колонн и ферм из парных уголков. Заказчика это не устраивает и он захотел заменить фермы сварными балками. С расчетом балок проблем нет, а вот как правильно раскрепить верхний и нижний пояс балки. При раскреплении нижнего пояса ферм руководствуемся СНиП II-23-81*п. 13.19, а для балок. Может кто подскажет какую либо литературу по данному вопросу.
Просмотров: 1612
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:35
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ну верхний пояс у вас раскреплен прогонами, а вставив в этом месте ребро вы раскрепите и нижний. Но вообще надо смотреть - нужно ли будет его вообще раскреплять? Еще вот серию на 24 метровый пролет посмотрите.

PS ...и нафига люди для 24 метрового пролета при высоте 18,5 балку туда пихают?
Вложения
Тип файла: djvu Шифр 828КМ_вып.1.djvu (1.11 Мб, 81 просмотров)
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 17:42
#3
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
PS ...и нафига люди для 24 метрового пролета при высоте 18,5 балку туда пихают
Экономия пространства, если высота фермы центральной 4 метра то балки 1 метр.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:47
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


зачем же это 4 метра - это же негабарит, к тому же как помнится из учебников - оптималная высота фермы 1/10...1/12 пролета, т.е. 2,4метра. А если взять молодечновские серии с уклоном, то выйдем на тот же 1 метр. Ща картинку поищу
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:48
#5
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
При раскреплении нижнего пояса ферм руководствуемся СНиП II-23-81*п. 13.19, а для балок. Может кто подскажет какую либо литературу по данному вопросу.
Если вести речь конкретно об этом пункте, то им же можно руководствоваться и для балок, только продольные фермы связевые обычно ставят по верхнему поясу балок. Нижние пояса развязывают в приопорной зоне при жестком сопряжении.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:52
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


вот, пожалуйста, 1040мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный рисунок.png
Просмотров: 98
Размер:	37.0 Кб
ID:	112907  
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 18:59
#7
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


А есть ли какая либо литература или нормативная документация на которую можно сослаться, еще экспертизу проходить.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 19:50
#8
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Хм. 24 метра и балка 1 метр высотой?... Сомнительно. И каковы же пояса и стенка если не секрет?
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 20:56
#9
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Хм. 24 метра и балка 1 метр высотой?... Сомнительно. И каковы же пояса и стенка если не секрет?
На данный момент вопрос не о толщине стенки и пояса, а есть ли какие нормы для обоснования расположения горизонтальных связей и распорок.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 21:44
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


п. 15.4 СП 16 - норматив.

Offtop: По поводу балки метровой - 100Ш1 по кристалловским прикидкам, на 24 метрах неплохо несет.. Сам удивлен. Тяжеленная конечно собака, но...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с вязями по металлическим стропильным балкам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите разобраться с металлическим крыльцом tuftuf Металлические конструкции 4 07.02.2012 01:59
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
Информация по предварительно напряженным металлическим балкам Капитан Металлические конструкции 6 15.04.2011 09:52
Помогите с ребристым металлическим куполом: по диплому проектирую купол,ребят, по возможности поделитесь узлами. Dude_01 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2010 18:44
ж/б плита по стальным балкам. Помогите расчитать. Сергей К Расчетные программы 3 03.09.2008 10:14