Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания

Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2013, 14:44 #1
Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880

Такая вот замороченная схема - мне если честно непонятно, чем перекрыть данное сооружение. Идеи есть, но слабые.
Короче помогите, пожалуйста кто чем может

Изображения
Тип файла: tif рисунок.tif (199.9 Кб, 9299 просмотров)

__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 17.10.2013 в 15:17.
Просмотров: 5622
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:49
#2
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
кто чем может
30м перекрыть?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:52
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Там стойки промежуточные есть шаг 6м - см. план
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:01
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Стойки разной высоты делайте, вдоль цифровых осей кидайте фермы (с консолью видимо). Фермы будут на разном уровне. Дальше криволинейными прогонами (гнутыми может быть, а может быть просто решетчатыми). Вроде так проще всего.
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:08
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Можно и фермы менять по высоте,можно стойки.Да 8-метровые фермы с консолью,по ним уже дугу делать.
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:13
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Угу мысль хорошая. Для деревни надо проще.
Просто вспомнился входик один, но думаю тут слишком жестко такое применять
Изображения
Тип файла: jpg DSC_2828_pano.jpg (85.7 Кб, 359 просмотров)
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:47
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


На самом деле предложите архитекторам сделать полигон, а не свод - может архитектору даже больше понравится. Тогда вообще проблем никаких.
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:00
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


vl74, салон Шкоды на Оптиков. Обыкновенная молодечка в три отправочных марки на фланцах
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 16:06
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Спасибо за советы, учту
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:07
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vl74, салон Шкоды на Оптиков. Обыкновенная молодечка в три отправочных марки на фланцах
Если есть арка, значит есть распор.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 16:11
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Точно а как в арке гасится распор, нужна ведь затяжка? Хотя тут не чистая арка, есть промежуточные опоры.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:15
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если арка - ферма - то не факт, что распор есть)
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:23
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Хрень... всего-то 50 тонн. Загасить легко.

Ну если не нравится - сделайте проще - 3 типа рам - две высоких, две пониже и две маленькие

приложил приложения.

Ну вот рука несостоявщегося архитектора не дрогнула и в этот раз.... можно прводить презентацию....

РАМА РУЛИТ

Ну вроде как вот так.... очередное приложение
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 18:59
#14
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Ну вы блин даете, Вас хлебом не корми - дай поработать!
Хочу малость по другому - на стойки опираются 6 ферм с параллельными поясами, а по ним сверху гнутые прогоны. В плоскости рам опорные узлы жесткие.
Ну и связи портальные - это точно. Спасибо большое!
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 17.10.2013 в 19:05.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 19:25
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ФАХВЕРК, в чем моделька?
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 20:39
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Так это ж вроде автокад и есть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:03
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Пожалуйста! vl74, нечаянно вышло - муза иногда по шарам как треснет! Мне кажется, что в этом здании будут гармонично смотреться круглые колонны и стекло... много стекла) Расчетная схема - однопролетная свободная рама с жестким примыканием ригеля и жестким опиранием на фундамент - чтоб колонночка потоньше была из-за расчетной длинночки. Портальные - там же входная группа. По крайним рамам со связями перебор вышел. Связи тоже можно из элеткросварной прямошовки круглой применить.

Николай Г., Arikaikai, из SCADа выгрузил и подкрасил в автокаде малость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 21:13
#18
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Поэт, ерш твою меть! Иногда так хочется чего-то возвышенного, а тут ларьками занимаемся
Offtop: Есть у меня один объектик, в нем 13 монолитных рамочек, и все с круглыми стоечками, в плане тоже крендебобели разные. Я там наконструировался, хотел у архитектора циркуль отобрать. Так уже 5 или 6-й прораб уволился, а все выше 3 этажа не можут вылезти!
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:26
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: vl74, ну это просто потому что на основной всё страшно мощное здоровое и ужасное) хотя есть в этом своя прелесть - ацкий индастриал. 10 лет в промке - хочется иногда гламура.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:04
#20
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Фах, там второй этаж просится. Можно будет водку по углам ныкать. Иначе поселятся птицы и будут срать на голову отдыхающих. Инфа 146%.
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47