Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия

Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2013, 22:45 #1
Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия
misha161
 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 5

Добрый день. Рабочие не качественно залили монолитный пояс, после нивелировки перепады в некоторых местах от 20 до 40 мм, вопрос в следующем: можно ли до укладки плит выровнять пояс раствором и какой марки? Спасибо.
Просмотров: 2427
 
Непрочитано 07.11.2013, 23:25
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Лишняя работа. Все равно плиты укладываются на раствор.
Цитата:
3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 23:37
#3
misha161


 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 5


Я же про это и говорю, что толщина раствора будет доходить до 40 мм, вместо нормируемых мах 20 мм, как быть в этом случае?
misha161 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 00:16
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дольют по месту.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 09:44
#5
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Дольют по месту.
Это как? и когда?

misha161, может есть смысл сбить участки, где слишком "высоко"? аккуратненько...

Вообще, 4см не так уж и много. если таких участков не много, то можно и закрыть глаза на такие перепады.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 10:00
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


В толстые растворные швы не забудьте кладочную сетку положить, а так можно не парится и раствор сразу под плиту делать. Да и не ниже марки 100 конечно. В идеале М200.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 10:57
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Это как? и когда?
Там, где большой шов получается прибьют на гвоздики доску, накидают растворчика, уложат плиты.
Но это делают хорошие строители. Плохие будут тупо набрасывать раствор с бОльшим содержанием цемента чтобы был жестче и быстрее схватывался.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 19:43
#8
misha161


 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 5


Спасибо Всем за советы, решил где местами подобью, а где сетку кину с маркой раствора повыше.
misha161 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52