Фундамент под оборудование в водонасыщенных мелких песках
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1178
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
У вас ошибка на листе 19 слой ИГЭ-4 стоит буква "С" что соответствует песку средней крупности, а в таблице ИГЭ-4 - пылеватый. СНиП допускает возможность образования плывуна на пылеватых песках, на мелких нет, но тут надо внимательно читать геологию, что написали геологи - искать слово плывун. Возможность устройства фундаментов на естественном основании на мелких песках будет зависеть от наличия вибрационных/динамических нагрузках от оборудования и от сейсмичности района строительства. Сваи без обсадных труб тут не пройдут - замоет скважину, оплывут стенки.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под динамическое оборудование. | borovichki | Основания и фундаменты | 3 | 19.05.2011 21:13 |
Фундамент на мелких насыщенных водой песках | vitalyano | Основания и фундаменты | 6 | 30.09.2010 15:23 |
Фундамент под оборудование | dosik | Основания и фундаменты | 9 | 02.07.2010 11:10 |
фундамент под оборудование | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 08.10.2008 18:44 |