Ветровая нагрузка на купол
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровая нагрузка на купол

Ветровая нагрузка на купол

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2013, 20:34 #1
Ветровая нагрузка на купол
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Есть металлический купол диаметром 43м и высотой 5м.
Посмотрел книги Беленя, Горева, там даны коэффициенты обтекания при отношении f к d не менее 0.2 (мой случай 5/43=0,12).
По СНиПу схема 12а не совсем соответствует им, и не понятно распределение нагрузки в плане.
Подскажите как правильно задать ветровую нагрузку на такой купол.
Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Беленя стр.466.pdf (41.0 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: pdf Беленя стр.467.pdf (61.3 Кб, 429 просмотров)
Тип файла: pdf СНиП 2.01.07-85. схема 12а.pdf (320.9 Кб, 427 просмотров)

Просмотров: 10439
 
Непрочитано 04.12.2013, 20:46
#2
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Вот ещё есть:
Вложения
Тип файла: pdf Ветер на купол.pdf (199.9 Кб, 1129 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 20:54
#3
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Ой, пардон, я ошибочно отправил снег на купол, а ветер вот:
Вложения
Тип файла: pdf Ветер на купол.pdf (110.7 Кб, 1135 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:42
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


СП 20.13330.2011 Д.1.4 (пдф не открывал, возможно там тоже самое)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:35
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Попробуйте здесь: dwg.ru/dnl/8452
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 19:05
#6
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Попробуйте здесь: dwg.ru/dnl/8452
Спасибо.
Посмотрел и Атлас Катюшина и СП.
Не совсем понятно, как пользоваться диаграммой из СП.
Правильно ли я определил значения моих коэффициентов Се для точек А, С и сечения ВВ?
Изображения
Тип файла: jpg A.jpg (132.8 Кб, 1042 просмотров)
Тип файла: jpg BB.jpg (133.1 Кб, 878 просмотров)
Тип файла: jpg C.jpg (135.1 Кб, 770 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 21:01
#7
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


берите атлас Катюшина, он более вменяемый.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 21:43
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Диаграммы лучше в еврокоде смотрите - там в сто раз меньше опечаток.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:36
#9
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
берите атлас Катюшина, он более вменяемый.
Так и не понял какая схема попадает под мой случай.
Если не трудно, можно ссылку на него?



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Диаграммы лучше в еврокоде смотрите - там в сто раз меньше опечаток.
В еврокоде точно такая же диаграмма, что и в нашем Снипе.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 22:51
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
точно такая же диаграмма, что и в нашем Снипе
только наоборот)) Наши скопированы оттуда, но во многом, особенно в ветре, с опечатками. Их очень много прям.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 15:59
#11
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Помогите пож. разобраться с ветровыми нагрузками на купол, поделитесь опытом.
Посмотрите, правильно ли я понял принцип определения аэродинамических коэффициентов по СП Д.1.4?
Ветровая нагрузка получилась убывающей от точки А к точке С.
А в книгах Беленя, Горева, атласе Катюшина, максимальная нагрузка в верхней точке купола.
Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь в данном вопросе.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 13:14
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Ветровая нагрузка получилась убывающей от точки А к точке С
Теоретически возможно, какое f/l?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 13:24
#13
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, какое f/l?
5/43,3=0,12
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:44
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Все, туплю, Вы же уже выкладывали картинки выше...
Тогда все правильно, кроме интерполяции для А. Мне кажется, высоковато провели линию. Там же интерполяция между 0.25 и 1. И, кстати, h/l у Вас то 0.4, то 0.315 указано.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 15:47
1 | #15
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Все, туплю, Вы же уже выкладывали картинки выше...
Тогда все правильно, кроме интерполяции для А. Мне кажется, высоковато провели линию. Там же интерполяция между 0.25 и 1. И, кстати, h/l у Вас то 0.4, то 0.315 указано.
Спасибо за помощь.
Коэффициент в точке А определяется при отношении h/l, где h=h1+07f. (Отличается от еврокода)
Коэффициент в сечении ВВ и точке С определяется при отношении h1/l.

Прочитал много старых тем про купола и то, кто как их рассчитывает.
Раньше когда не было СП считали как для сводчатого покрытия по схеме 2 прил.3 для снега и схеме 2 прил.4 для ветра из СНиПа, что соответсвует Г.2.1 и Д.1.3 новому СП.
Сейчас же в СП есть явные схемы, которые относятся для купольного покрытия, но тем в которых они обсуждались практически нету...

Вот например одна страница из книги 1983г. про снег:
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 19:03
#16
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Господа профессионалы, добрый вечер. Собираю ветровую нагрузку на геодезический купол. Никак не могу разобраться в СП 20.13330.2011, а точнее - непонятно, каким образом задавать эквивалентную высоту (пункт 11.1.5). Здесь несколько подводных камней:

1. Мой купол относится к пункту а), то есть h ≤ d → zе = h. Отсюда следует, что ветровая нагрузка должна быть равномерной на всём куполе, но по-моему здесь что-то не так. Либо в СП формулировки не достаточно полные, либо я что-то не понял. Ещё с института запомнил, что ветровая нагрузка увеличивается в зависимости от удалённости от земли.

2. В эквивалентной высоте есть размер d, и он означает поперечный размер здания. Купол имеет форму полусферы, соответственно, если верить моим умозаключениям, поперечный размер - это, по сути дела, диаметр купола. Но ведь чем выше мы прикладываем нагрузку, тем меньше поперечный размер купола. Вопрос - эта величина постоянная или должна меняться, как и эквивалентная высота?
intestinal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровая нагрузка на купол



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как действует ветровая нагрузка? hprx Конструкции зданий и сооружений 53 16.06.2021 15:05
Ветровая нагрузка на купол Robenzon Конструкции зданий и сооружений 12 10.10.2013 09:11
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33