Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD

Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2013, 22:21 #1
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Недавно заметил, что и АРБАТ и SCAD завышают площадь сжатой арматуры при расчете балки. При этом, чем больше высота сечения балки, тем больше площадь сжатой арматуры.

Просмотров: 6236
 
Непрочитано 18.12.2013, 08:31
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


ИХМО - программными комплексами выполняется условие минимального процента армирвания
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 18:39
#3
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ИХМО - программными комплексами выполняется условие минимального процента армирвания
Я тоже подозреваю, что это минимальный процент армирования, но в п. 1. таблицы 5.2 пособия к СП 52-101-2003 совершенно конкретно написано: арматура S в изгибаемых и во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения... То есть имеется ввиду именно растянутая арматура, поскольку сжатая арматура обозначается S'.
Кроме того, нигде не сказано, что я не могу рассчитать в АРБАТ сплошную плиту по балочной схеме. А в сплошных плитах даже поперечную арматуру допускается не ставить, если она по расчету не требуется. Зачем мне тогда продольная арматура в сжатой зоне?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 23:21
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Чтобы хомуты заанкерить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 00:32
#5
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Чтобы хомуты заанкерить
П. 5.21 пособия к СП: В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.

Я не оспариваю необходимость конструктивной продольной арматуры, но она должна назначаться конструктором, а не расчетной программой и тем более никак не должна зависеть от площади сечения элемента.
Какой тогда смысл в формулах (3.22) и (3.23) пособия к СП? Их надо исключить, поскольку по утверждению программы АРБАТ элементов с одиночным армированием не бывает.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 01:56
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
П. 5.21 пособия к СП
да у вас тут рёбрышки явно поболее 150мм будут.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
она должна назначаться конструктором, а не расчетной программой
арбат показывает копеечную сжатую арматуру, в чём проблема-то? d12 с шагом 200 закроет ваши потребности в сжатой арматуре.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:06
#7
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
арбат показывает копеечную сжатую арматуру, в чём проблема-то? d12 с шагом 200 закроет ваши потребности в сжатой арматуре.
Я согласен, что у меня в сжатой зоне может получиться и больше арматуры, чем выдал АРБАТ. Вопрос не в этом. АРБАТ вообще не должен был показывать арматуру, которая не требуется по расчету, или каким-то образом нужно указывать, что арматура конструктивная. Тем более нигде в нормах не сказано, что конструктивную арматуру нужно назначать по минимальному проценту армирования.
АРБАТ халтурит не только при подборе сжатой арматуры. Как, например, быть с расчетом на раскрытие трещин? NormCAD выдает, что добавлять арматуру на трещины не требуется, а АРБАТ накидывает почти половину от подобранной по прочности. Конечно, больше - это не меньше, но перерасход тоже ни к чему. Заказчики любят денежки считать и можно оказаться в неловком положении, если неглядя доверять тому, что выдает программа.
С другой стороны, невозможно проверить каждый расчет вручную или другой программой. Поэтому очень важно, чтобы программа считала все правильно и в соответствии с нормами.
Вложения
Тип файла: pdf Подбор армирования АРБАТ.pdf (203.1 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет на раскрытие трещин NormCAD.pdf (141.0 Кб, 755 просмотров)
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 15:16
#8
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я не оспариваю необходимость конструктивной продольной арматуры, но она должна назначаться конструктором, а не расчетной программой
Алексей, я тоже не оспариваю необходимость конструктивной продольной арматуры, но ПОДУМАЙТЕ, вам, как расчетчику, будет спокойнее, если эта арматура будет сразу учтена во всех проверках по прочности и трещиностойкости, а не будет добавлена потом?! Зато, если этой минимальной арматуры не хватает при расчете, то она при подборе арматуры автоматически будет увеличена до нужного количества по расчету, как сжатой, так и растянутой арматуры.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
невозможно проверить каждый расчет вручную или другой программой. Поэтому очень важно, чтобы программа считала все правильно и в соответствии с нормами.
По поводу расчета по 2му предельному состоянию, уже было создано столько тем, что просто нет смысла вновь писать одно и тоже. Сколько приближенных методик расчета ширины раскрытия трещин по СП, столько же значений самой ширины раскрытия трещин СОГЛАСНО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НОРМАМ. Вы протоколом расчета по НормКад очередной раз это показали. Даже значение Mcrc можно считать по-разному. Разбирайтесь с Нормами. Ищите темы по Скад и Арбат на форуме. Этот вопрос давно разобран, как и использование в этих программах Нелинейной деформационной модели (НДМ) и при расчете по 2-му предельному состоянию, без использования приближенных методик.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 19:11
#9
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
но ПОДУМАЙТЕ, вам, как расчетчику, будет спокойнее, если эта арматура будет сразу учтена во всех проверках по прочности и трещиностойкости, а не будет добавлена потом?!
Мне будет спокойней, если программа будет выдавать результаты адекватные существующим нормам. У нас слишком часто приходится доказывать заказчику, что ты его не обокрал и не допустил перерасход.

Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Сколько приближенных методик расчета ширины раскрытия трещин по СП, столько же значений самой ширины раскрытия трещин СОГЛАСНО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НОРМАМ.
По СП я нашел только две методики расчета: "7.2.5 Изгибающий момент при образовании трещин определяют согласно 7.2.6 или по деформационной модели согласно 7.2.11". Будет время, обязательно просчитаю вручную обоими способами. Но мне кажется расчет без учета деформационной модели вряд ли даст раскрытие трещин меньше.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 20:35
#10
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
По СП я нашел только две методики расчета: "7.2.5 Изгибающий момент при образовании трещин определяют согласно 7.2.6 или по деформационной модели согласно 7.2.11".
Только зацепитесь за методики и будете дальше удивляться результатам. Ведь, если уйти от деформационной модели, то в СП п.7.2.6 уже ссылается на п.7.2.7 с учетом неупругих деформаций растянутого бетона ИЛИ п.7.2.8 без учета неупругих деформаций и т.д. А уж в п.7.2.15 сами будете выбирать или формулу (7.22), или (7.23), и о методиках будете дальше думать... Это Вы еще не анализировали Отчет, который сами выложили, по НормКад со ссылками там на п.п. Пособия к СП и использование таблицы 4.1 для формулы (4.4) Пособия к СП. Так что методик достаточно в одних и тех же нормах.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 21:23
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
У нас слишком часто приходится доказывать заказчику, что ты его не обокрал и не допустил перерасход.
мне ни разу не доводилось. обычно наоборот - заказчику кажется, что хлипковато и просит сделать понадёжнее.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 21:53
#12
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мне ни разу не доводилось. обычно наоборот - заказчику кажется, что хлипковато и просит сделать понадёжнее.
У вас в столицах люди богатые. У нас из-за каждой копейки жмутся. Сначала заказ выиграют, а потом проектировщик изволь в смету уложиться. Я тоже не прочь запас побольше взять.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 20:04
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Сначала заказ выиграют
такие люди обычно не в состоянии даже простую балку посчитать..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 20:33
#14
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
такие люди обычно не в состоянии даже простую балку посчитать..
Они может и не в состоянии, но есть и другие расчетчики, к которым могут обратиться с просьбой проверить ваши расчеты. У нас такое практикуется.
Алексей Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Подбор сечения металлич. балки в SCAD AllexxMix SCAD 11 07.03.2011 11:11