Нужна ли экспликация помещений для стадии П?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли экспликация помещений для стадии П?

Нужна ли экспликация помещений для стадии П?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2013, 20:16 #1
Нужна ли экспликация помещений для стадии П?
greenday-kat
 
архитектор
 
Ижевск
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 4

Ситуация такая. Выполнены чертежи стадии П без экспликаций. Объект- жилой дом. Эксперт требует выполнить экспликации , согласно подпункту л п. 13 постановления 87. Ответ,что согласно ГОСТ 21.501-2011 экспликации в жилых зданиях не выполняются- не принимает.
Получается странная ситуация, по логике, экспликация выполняется, если чертеж настолько заполнен, что название помещений и их площади не читаются, в данном случае получается совершенно пустой чертеж, зато с требуемой экспликацией.
Помогите советом на что сослаться,что бы оставить название помещений на плане .
Просмотров: 10656
 
Непрочитано 19.12.2013, 21:27
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


А на что ссылается Ваш сердешный "эксперт", отмахиваясь от требований ГОСТа?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 21:36
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от greenday-kat Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.501-2011 экспликации в жилых зданиях не выполняются- не принимает.
и правильно делает.
ГОСТ 21.501.2011 - Правила выполнения РАБОЧЕЙ документации архитектурных и конструктивных решений. Всё. У вас - чертежи стадии П.

Так что экспликация нужна.
Да и потом,п. 5.3.1 подпункт е) упомянутого ГОСТа гласит, что: "....Для жилых зданий экспликацию помещений, КАК ПРАВИЛО, не выполняют."
Так что и в рабочке Заказчик может указать - "а хде, мол, экспликация-то. Ведь ГОСТ-то не запрещает её делать для жилья".
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 19.12.2013 в 21:43.
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 21:36
#4
greenday-kat

архитектор
 
Регистрация: 19.12.2013
Ижевск
Сообщений: 4


На то,что ГОСТ 21.501-2011 определяет требования к выполнению рабочей документации, а Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года устанавливает требования к проектной документации, которая подлежит экспертизе.
НО ведь не может быть такого,что в стадии Р можно , а в стадии П ,которая менее информативна, нельзя без экспликации.
greenday-kat вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 21:47
#5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


В РФ возможно Всё! К сожалению для честных, к радости безчестных.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 21:49
#6
greenday-kat

архитектор
 
Регистрация: 19.12.2013
Ижевск
Сообщений: 4


Это очень большая странность. Причем ни на одной экспертизе, которые моя организация проходит достаточно часто, ни разу не возникало такого вопроса.
greenday-kat вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 22:02
#7
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от greenday-kat Посмотреть сообщение
ни разу не возникало такого вопроса.
значит эксперты были непринципиальны и упускали требования Постановления №87. Или объекты, подлежащие экспертизе, были производственные.
Вот есть ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (вступает в силу с 01.01.2014 г.). Сейчас это ГОСТ Р 21.1101-2009. Дык в нём вообще ничегошеньки про экспликации не сказано.
Нормы у нас такие, убогие, неоднозначные в современной РФ. Ну что поделать - какие есть. Сами знаете - что их не спецы и не профи разрабатывают.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:40
#8
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


и помимо этого фраза
Цитата:
экспликация выполняется, если чертеж настолько заполнен, что название помещений и их площади не читаются
подразумевает на усмотрение эксперта...
Germes вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 14:37
#9
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (вопросы и ответы) Выпуск 2. Москва 2008

13 Почему в разделе 3 «Архитектурные решения» (подпункт «л» пункта 13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08 г. № 87) поэтажные планы с экспликациями помещений следует представлять только для объектов непроизводственного назначения, а в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (подпункт «п» пункта 14 Положения) - те же планы для всех объектов?

По-видимому, включение в графическую часть раздела «Архитектурные решения» поэтажных планов с экспликациями помещений только для непроизводственных зданий и повторное включение в графическую часть раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» поэтажных планов зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений, (подпункт «п» пункта 14 [2.1]) для всех зданий относится к ошибочным положениям рассматриваемого нормативного акта.

Поскольку поэтажные планы с экспликацией помещений иллюстрируют номенклатуру, площадь, компоновку и объемно-планировочные решения объектов капитального строительства, целесообразно представлять чертежи поэтажных планов с экспликацией помещений в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», указав об этом в разделе 3 «Архитектурные решения» при проектировании объектов непроизводственного назначения.
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли экспликация помещений для стадии П?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
ГОСТ Р 21.1101-2009 - нужна ли пояснительная запска в стадии Р? Тубус Прочее. Архитектура и строительство 13 07.01.2011 10:01
Общие указания в стадии "Р"по ГОСТ 21.1101-2009 k-r Прочее. Архитектура и строительство 2 16.06.2010 15:05