Предельное напряжение растяжению
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Предельное напряжение растяжению

Предельное напряжение растяжению

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2013, 18:55 #1
Предельное напряжение растяжению
consttt
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 21

При моделировании модели грунта (КЭ 271, 281) Не понимаю зачем нужно предельное напряжение растяжению? Ведь грунт на растяжение не работает. Какое его надо задавать? И для чего оно нужно? Если задавать так как указано в справке 0.01С и .т.д., то программа не считает....
Просмотров: 4646
 
Непрочитано 27.12.2013, 19:32
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


скальный грунт работает на растяжение
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2013, 19:36
#3
consttt


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
скальный грунт работает на растяжение
Согласен, но незначительно. У меня забита свая суглинок. Что мне в моем конкретном случае вводить? И зачем все таки эта величина нужна?
consttt вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2013, 16:55
#4
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


ну например, при расчет на устойчивость склона
да и во всех расчетах грунта, где проверяется его несущая способность 1ПС
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2013, 23:02
#5
consttt


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
ну например, при расчет на устойчивость склона
да и во всех расчетах грунта, где проверяется его несущая способность 1ПС
Ну а что это величина обозначает? Растяжение грунта? или что? Грунт не растягивается. У меня конкретная ситуация - горизонтально нагруженная свая. И когда я моделирую грунт, то программа запрашивает эту величину. Зачем?
consttt вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:32
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от consttt Посмотреть сообщение
Грунт не растягивается.
Что так вдруг?
Тогда и модуля сдвига у грунта быть не должно.

Цитата:
Сообщение от consttt Посмотреть сообщение
И когда я моделирую грунт, то программа запрашивает эту величину. Зачем?
Как зачем?
Сравнивает напряжения, возникающие в грунте, с его возможностью выдерживать их.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:56
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от consttt Посмотреть сообщение
грунт на растяжение не работает
Конечно не работает. Но есть условности расчёта. Странно, что не считает с 0,01С... А с какой наименьшей величиной начинает считать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Возможно С очень маленькое задал? Или не в тех единицах...
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 15:01
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


bahil.
С наступающим Новым Годом.



Ну щас. Конечно.
Тогда не было бы и R на растяжение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 15:41
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда не было бы и R на растяжение.
У грунта? Вот сидите в своих программах и думаете, что все условности там принятые существуют в природе.
А вообще то надо к Новому году готовиться, а не теории разводить.
И ещё. Грунт - грунту рознь. Да и смотря на что его считать.
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 15:59
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А вообще то надо к Новому году готовиться, а не теории разводить.
Ясно.
Думал вы адекватен, ак, оказалось, нет....

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И ещё. Грунт - грунту рознь. Да и смотря на что его считать.
Грунту, по фигу. какие теории к нему применяются.

С тем, разрешите, отклоняться.

----- добавлено через ~1 ч. -----
consttt
Мне интересна ваша тема.
Вы должны понять, что вы методе МКЭ.
Начальные условия там должны быть в свете неразрывности деформации. Поэтому, если вы хотите сразу разорвать среду вряд ли получится.
Т.е.. нужны изначально крайние условия.


В частности, вы желаете разорвать среду между сваей и грунтом. Это можно сделать, но та трещина, котороя идёт за пределами сааи с той и с другой стороны в глубь грунта, её тоже смодель можно, и средствами ЛИРы, но вы знаете сколько, или по днугому в т/м?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 00:21
#11
consttt


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 21


Дело в том, что я сначала подумал, что эта величина нужна для того, чтобы как раз и учесть разрыв сплошности грунта в месте растяжения конечных элементов , ан, нет. Попробовал и понял, что нифига она не учитывает это. Я начал моделировать зазоры в местах растяжения грунта в ручную. Но возможно, что можно эту задачу решить как то иначе??? Вот там есть кнопка "моделирование нелинейных загружений" - может нужно так решать эту задачу и не забивать себе голову с этой величиной. У меня просто сложилось впечатление, что это своего рода недоработка программы и эта величина (Rt) там вообще не работает.... Так как по факту в моем случае (горизонтально нагруженная свая) - работы на растяжение грунта никакого быть не может!
p.s. Ну и понятное дело, что ни о каком скальном грунте речи идти не может.
consttt вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 00:28
#12
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


consttt, я несколько не понял, Вы считали используя нелинейные кэ грунта, не задавая параметры нелинейного расчета?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 16:31
1 | #13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от consttt Посмотреть сообщение
Дело в том, что я сначала подумал, что эта величина нужна для того, чтобы как раз и учесть разрыв сплошности грунта в месте растяжения конечных элементов , ан, нет. Попробовал и понял, что нифига она не учитывает это
Ну это же величина всесторонего растяжения грунта. А вам скорее, чтобы разорвать среду, нужна величина одноосного растяжения (разрыва).

Цитата:
Сообщение от consttt Посмотреть сообщение
Вот там есть кнопка "моделирование нелинейных загружений" - может нужно так решать эту задачу
Так задача нелинейная. И нужно моделить нелинейный процесс.

Цитата:
Сообщение от consttt Посмотреть сообщение
Так как по факту в моем случае (горизонтально нагруженная свая) - работы на растяжение грунта никакого быть не может!
Модельте место связи грунта со сваей и за её пределами разрывными элементами с предельным усилием.
Вложения
Тип файла: rar 22.rar (511.8 Кб, 87 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Предельное напряжение растяжению



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ Syoma Лира / Лира-САПР 23 24.11.2015 04:22
Существует ли КТП, понижающая напряжение с 10 до 6 кВ? Andy35363 Электроснабжение 9 27.08.2013 22:39
Предельное отклонение минарета (башни) от вертикали Sarman Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2010 13:14
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? Valdemar Железобетонные конструкции 2 15.07.2009 08:17
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" Shoorup Разное 4 27.03.2009 12:53