| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Корректна ли схема монолита на взрыв?
проектир, констр
Ангарск
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1939
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
наверно, было бы правильно подобрать армирование по безаварийной=эксплуатационной схеме, а аварийное состояние проверять при подобранной арматуре в физ.-нелин. постановке, подобно расчетам на прогрессирующее обрушение.
|
|||
![]() |
|
||||
проектир, констр Регистрация: 28.10.2009
Ангарск
Сообщений: 5
|
Согласна, расчет с учетом нелинейности правильнее, но я на данный момент в этом плане теоретик (понимаю, читаю, примеры делала). В проектном институте спросить не у кого (пожилые расчетчики не разбираются) и поэтому начальство настаивает на упругом расчете - ну и что, что перебор армутуры зато наверняка... (думаю, что как нибудь все таки попробую). Но на данный момент очень сильно волнует моделирование балки в монолитном перекрытии, потому что при задании ее тавром, прямоугольником с различной величиной жесткой вставки (балка под плитой или идет в ровень с ней) получаются различные варианты армирования. Как правильнее остается для меня вопросом продолжаю анализировать!
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Рассчитываете в упругой области, модули упругости приблизительно можно взять 1-1.2 от начальных. К нормативным нагрузкам можно привести через коэффициенты сочетания для графы РСУ по особым воздействиям без сейсмики или создаете отдельную схему. Свойства бетона и стали с учетом упрочнения вы можете задать в Лир-Арм, но только для расчета по старому СНиП (расчет идет по 1ПС без подбора на трещины). После уже проверки по поперечной силе, продавливанию и т.д. Подскажите, а что за связи у Вас в уровне нижнего уровня стен приложены?
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Какая "нелинейщина", вы о чем? Взрыв мгновенен, и нагружать его этапами нет смысла.
Тут два варианта: 1. Заведомо повысить характеристики арматуры и бетона на величину упрочнения при взрыве и диаметры уменьшатся 2. Создать отдельную модель с нормативными нагрузками, по аналогии SCAD - вариация моделей. |
|||
![]() |
|
||||
проектир, констр Регистрация: 28.10.2009
Ангарск
Сообщений: 5
|
Да, так и поступила ранее (характеристики материалов увеличила, нагрузку нормативную - армирование прошло). Действительно мнгновенное приложение нагрузки - учет упругой стадии (хотя в пособие возможет учет упругопластичекой).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Подскажите, а что за связи у Вас в уровне нижнего уровня стен приложены? __________________ Кроме коэффициента Постели по модели Пастернака с1z=2000 т/м3 (суглинок тугопласт), задала закрепление стены вдоль оси Х - запрет У, стены вдоль оси У - Х и при пересечениии сетки 6х6 м - запрет Х,У, Uz. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Если у Вас закрепления по X, Y то как вы учитываете возможность плоского сдвига при взрыве, не улетит ли здание?
|
|||
![]() |
|
||||
проектир, констр Регистрация: 28.10.2009
Ангарск
Сообщений: 5
|
И все таки, есть ли у кого-нибудь опыт в моделировании балки монолитного перекрытия, так ли не опрравдан приведенный тавр? Приняла окончательно прямоугольное сечения балки с привязкой совместно от верха плиты покрытия (согласно статье Скорук "Поиск эффективных расчетныых моделей ребристых жб плит").
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||