Непрочитано 16.02.2014, 05:14 #1
Загружения 4, 5, 6 (сейсмика). Нет учета знакопеременности
Stranix
 
инженер-конструктор
 
Ялта
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 214

Хочу спросить. Расчитываю в Лире домик. 1-2-3 загружения постоянное, длительное и кратковременное. Задал сейсмику 4-5-6. Учет статических нагрузок сделал для 4, 5, 6 загружения. В таблице динамических загружений указал сейсм воздействие (36) + параметры. Задал РСУ. в начале расчета пишет что"нет учета знакопеременности". Хотя галочку знакопеременности поставить нельзя для сейсмики. Чего делать подскажите пожалуйста. Где я ошибся?

Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (70.4 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (46.8 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (54.0 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (44.7 Кб, 259 просмотров)

Просмотров: 2013
 
Непрочитано 16.02.2014, 11:00
#2
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


во первых, почему 3 нагрузки по сейсмике? обычно по Х и по У задают.
Во вторых, может и не в сейсмике дело. Упаковать схему не пробовали? Или Типы КЭ проверьте. В крайнем случае поверните схему на 1 градус вокруг себя. Так бывает когда схема сложная.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2014, 12:10
#3
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
во первых, почему 3 нагрузки по сейсмике? обычно по Х и по У задают.
Во вторых, может и не в сейсмике дело. Упаковать схему не пробовали? Или Типы КЭ проверьте. В крайнем случае поверните схему на 1 градус вокруг себя. Так бывает когда схема сложная.
3 нагрузки по сейсмике когда учитываешь кручение. Дело в сейсмике, потому что именно там просит знакопеременность программа. Упаковка была сделана перед расчетом. Что значит Тип КЭ проверить?
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 14:27
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
3 нагрузки по сейсмике когда учитываешь кручение. Дело в сейсмике, потому что именно там просит знакопеременность программа. Упаковка была сделана перед расчетом. Что значит Тип КЭ проверить?
А разве программа кручение не учитывает автоматический? Тип КЭ - Тип конечного элемента. Если не правильно их задать иногда программа выдает нечто подобное.

----- добавлено через ~5 мин. -----
посмотрите анимацию колебаний..... окажется что учитывает.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2014, 16:17
#5
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
А разве программа кручение не учитывает автоматический? Тип КЭ - Тип конечного элемента. Если не правильно их задать иногда программа выдает нечто подобное.

----- добавлено через ~5 мин. -----
посмотрите анимацию колебаний..... окажется что учитывает.
Все разобрался. Глюк у программы. Сложная схема 20 этажей. В лире Сапр 2013 работаю. Чтобы поставить галочку на знакопеременность нажал кнопку "По умолчанию"... 18 часов мучений)))
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 16:18
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Так это тебе в РСУ

----- добавлено через ~1 мин. -----
И тип КЭ проверь.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Загружения 4, 5, 6 (сейсмика). Нет учета знакопеременности



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? Дмитрий`kip Инженерные сети 4 23.11.2011 11:58
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35