Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту

Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2014, 12:37 #1
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту
Scaryboy
 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26

Здравствуйте! возник вопрос. Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту?
Колонна двутавр К1, толщина плиты 350-400 мм
Диаметр болтов 30мм следовательно анкеровка требуется 750 мм..
Просмотров: 4820
 
Непрочитано 27.02.2014, 12:40
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
двутавр К1
К1? точно?

Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
Диаметр болтов 30мм
Столько действительно нужно? Точно?
 
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:21
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пропускаете шпильки насквозь и снизу пластину мощную.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:41
1 | #4
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
следовательно анкеровка требуется 750 мм
Следовательно чему? Может быть и 600 и 580 мм, необязательно 750 мм. Примените другой тип болта, измените марку стали болта, измените марку бетона если надо. Приваритесь к чему-то и т.п.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:49
#5
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Вопрос вот в чем - а сможет ли железобетонная плита, вернее - ее участок выдержать усилия, передаваемые на нее от колонны?

Например, анкеры не вырвет, а выломает или продавит кусок плиты целиком.....

Образно говоря - можно ли заанкерить слоновью ногу к листу бумаги?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:55
2 | #6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


вот так только не делайте !
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (414.1 Кб, 542 просмотров)
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 15:52
#7
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
вот так только не делайте !
ОГОНЬ!!!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 16:18
1 | #8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Scaryboy
хорошая тема )
плита уже забетонирована? если да то только аля Хилти, Фишер, Мунго
есть нет то
- болты с отгибом, устанавливаемые в колодцы и т.п.
- shear connectors из стад болтов, швеллеров, уголков и т.п.

Последний раз редактировалось An2, 27.02.2014 в 16:32.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 16:41
1 | #9
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


retal, в обоих случаях колонна К1, не вижу никаких проблем.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 21:16
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
вот так только не делайте !
Давно так не смеялся
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:08
1 | #11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Можно выполнить вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 241
Размер:	16.5 Кб
ID:	123369  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 11:14
#12
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Фундамент еще не залили, Колонна 20К1, 4 анкера.. нагрузки N=15т, M=4т*м, попробую щас посчитать с другими с другим типом болта и маркой стали)
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:22
#13
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


это с пониженным постоянные нагрузки?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 11:24
#14
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


Да постоянные и временные от снега, здание не большое, одноэтажная котельная.
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:43
#15
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Scaryboy, жб плита толщиной 350-400мм танк выдержит даже если он там скакать будет Ставьте хилти хим анкера и не парьтесь строители Вам большое Спа скажут, Offtop: а то у них вечные проблемы с геометрией анкерного блока и его посадкой на оси
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:45
#16
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


я имел виду, что когда рассчитываете анкера, постоянные вертикальные нагрузки надо принимать с коэф. 0.9, а снег вообще не надо учитывать.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:45
1 | #17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


обычно фундаменты под колонны отделяют от плиты пола, если пол по грунту. Так получается сильно дешевле и плиту не обязательно делать 400 мм и армирование в ней будет сильно меньше и вообще...
Если же нужна прям плита фундаментная и не хочется делать в ней утолщения вниз или вверх под колонны, есть болты с анкерной плиткой (у них меньше требование на глубину). А еще - я все-таки не уверен, что Вам нужны болты в 30 мм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 11:49
#18
Scaryboy


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26


я рассчитывал в комете там он мне выдает 30
Scaryboy вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:56
1 | #19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


А ВЫ попробуйте в запасик без всяких там комет по старинке разделите момент на расстояние между анкерами и будет вам счастье
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 12:16
1 | #20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
рассчитывал в комете
Там задаются болты, и уже от этого вычисляются размеры базы.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27