| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 4820
|
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Вопрос вот в чем - а сможет ли железобетонная плита, вернее - ее участок выдержать усилия, передаваемые на нее от колонны?
Например, анкеры не вырвет, а выломает или продавит кусок плиты целиком..... Образно говоря - можно ли заанкерить слоновью ногу к листу бумаги?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Scaryboy
хорошая тема ) плита уже забетонирована? если да то только аля Хилти, Фишер, Мунго есть нет то - болты с отгибом, устанавливаемые в колодцы и т.п. - shear connectors из стад болтов, швеллеров, уголков и т.п. Последний раз редактировалось An2, 27.02.2014 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Scaryboy, жб плита толщиной 350-400мм танк выдержит даже если он там скакать будет
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
обычно фундаменты под колонны отделяют от плиты пола, если пол по грунту. Так получается сильно дешевле и плиту не обязательно делать 400 мм и армирование в ней будет сильно меньше и вообще...
Если же нужна прям плита фундаментная и не хочется делать в ней утолщения вниз или вверх под колонны, есть болты с анкерной плиткой (у них меньше требование на глубину). А еще - я все-таки не уверен, что Вам нужны болты в 30 мм. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
А ВЫ попробуйте в запасик без всяких там комет по старинке разделите момент на расстояние между анкерами и будет вам счастье
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 11.02.2018 10:56 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |