Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- простой расчёт на прочность (с самыми оптимистичными предпосылками) легко отбивает этот интерес. Невязка в разы. А если ещё учитывать расчёты на разного рода устойчивости, гофрирование, редуцирование сечения и прочее, то и говорить не приходиться.
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Стоит задача - запроектировать нечто подобное.
Приходится разбираться. Может быть, есть методика, хотя бы и иностранная, по иностранным нормам. Работы сейчас на украине в сфере проектирования не просто нет, а вообще нет. Ну, а в связи с текущими событиями в стране - вообще полный капут. Поэтому выбирать не приходится - иначе не стал бы и связываться с такой задачей.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
engineer_a,
День добрый, Как то считал подобное http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вот расчёт. Письмо к авторам ТУ осталось без ответа.
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
engineer_a
По устойчивости не прошло, но по факту Ангары стоят уже лет 5 наверное...(безкаркасные) Там 24 метра пролет, финская сталь, не помню уже сколько мм...(толщина) Это было ТехОбследование. Мы все-таки выдали им предписание - все таки установить арки с шагом 6 метров (усилить изнутри, по результатам расчета) И усилия там запредельные - внизу (жесткое соединение с фундаментом)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да как угодно. Можно по СНиП, можно по Тимошенко, можно по еврокоду. Все зависит от вида профиля.
А зачем считать устойчивость редуцированного сечения? Если сечение отредуцировано, считается только прочность, деформация и общая устойчивость арки. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206
|
Несколько лет назад америкоты привезли в алматы станки для ангаров. Сделали в байсерке два ангара под их надзором. Расчеты они делали в ноуте. Прога была специальная у них. Ангары полукруглые, двухрадиусные и домиком.Траншея под фундамент на глубину промерзания 1,5х0,6м. по центру ленты выпуск арматуры на 200мм. К арматуре приваривался уголок 10. К уголку (в распор) приваривался V-образный профиль ангара t~1.2mm. Потом фундамент доливали до ~0,5м от земли.
Торцы ангаров зашивали П-профилем из тонкой оцинковки (точно не помню).Ворота 5х5м из трубы ~100х100. Там ещё окна, двери делали. Фирма была "MIC industries", ангары "Ultimate Bilding Machine Stell Bilding System". |
|||
![]() |
|
||||
Шоу-бизнес Регистрация: 18.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
Цитата:
Кстати, у топикстартера на фото показано внутреннее утепление вспененным полиуретаном; так вот это выходит весьма затратно + крайне горюче и как следствие, трудно согласуемо с пожарниками. Последний раз редактировалось Лехин, 28.02.2014 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
Лехин,
Фото в сообщении же есть в моем #6 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467 Место расположения = Петербург, данные по стали (мм) посмотрю, и напишу чуть позднее, - просто я на работе сейчас, а это доп работа была по Техобследованию Нурлан, Доброго времени суток, В данном случае, Ангар просто сложился, то есть не прошла безкаркасность... ![]() Нужно было арки-фермочки внутри делать, шаг 6 метров Хорошо что людей в момент обрушения там не было... А вообще в интернете даже видео есть - как то смотрел - обрушение подобных сооружений
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 28.02.2014 в 10:10. |
||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Вариантов подходящих пока не было.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |