Доброго времени суток всем.

Есть условное тех. задание на устройство приямка под доклевеллер (условное потому что конкретный производитель не так важен в данном вопросе).

Согласно заданию торцы приямка должны обрамляться уголками (100х10 и 70х7). Тут же приводится узел крепления данных уголков к приямку (см. приложение).

А теперь вопрос, который меня интересует: стержень (пластина) на узле привариваются втавр во входящий угол уголка, насколько реально осуществить сварку такого рода соединения? Смотрел Рекомендации по закладным деталям и Руководства по конструированию, но подобного рода решения не встречал.

Сразу оговорюсь, что прекрасно понимаю, что можно и иначе законструировать эту деталь, но все же интересует жизнеспособность и возможные трудности с данным решением.

Вложения
Тип файла: pdf Пример задания.pdf (217.7 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж приямка для доклевеллеров SP,XP,PP XP,SP,PP.pdf (81.5 Кб, 561 просмотров)

__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
Просмотров: 4425
 
Непрочитано 10.03.2014, 15:25
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Я бы взял за аналог закладные по С 1.400-15, дал бы к перьям уголка по две арматурины, а для заднего уголка приварил бы прямой и наклонный анкера. Или же квадратных закладных, и к ним профиль уголок. Надо по нагрузкам смотреть. вообще 100х10 для обрамления как то сурово. А что такое доклевеллер?
Кореш на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 15:35
#3
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Кореш, за ссылку на серию спасибо Я собственно так и поступил - указал сварку к полкам уголка. Нагрузки не даны. Да их и нету там по-хорошему. Толщина стали наверное из каких-то технологических соображений выбирается.

Доклевеллер - уравнительная платформа, если говорить по-русски.

Вопрос снят. В данной серии как раз есть пример такой закладной детали с указанием типа шва. Кореш, еще раз спасибо.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладные детали приямка доклевеллера



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов Ведмер Взоров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.10.2017 08:03
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас Alex29_10_80 Металлические конструкции 6 22.02.2013 07:17
Закладные детали под металлические стойки koss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.08.2009 14:02