Непрочитано 13.03.2014, 15:12 #1
Технологические отверстия для коммуникаций
Kolbasa5452
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35

День добрый!
Подскажите как правильно показать в проекте:
- в теле монолитной ж/б фундаментной плиты предусмотерть технологические отверстия. через которые пройдут коммуникации (водоснабжение, водоотведение, электрика, связь)- зазор между футляром и телом плиты заделать цементно- песчаным расвором на расширяюшемся цементе.
- предусмотреть сразу футляр в теле плиты (как обычно делают на стройке). Сомневаюсь только в том - не дадут ли замечание при прохождение гос. экспертизы. во всех сериях преддусмотрены техн. проемы, которые в последствии заделываються.
Просмотров: 1785
 
Непрочитано 13.03.2014, 20:34
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это больной вопрос для всех.
Делайте на свой страх и риск.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 20:39
#3
Kolbasa5452


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35



а как экспертиза относиться к таким вещам?
Kolbasa5452 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:52
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Kolbasa5452, где разрез ?
Сложно представить себе такие отверстия в теле фундаментной плиты ! Зачем они там ?
Подозреваю "интимный" подход к проектированию у ГИПа + сантехников + вас.
Там осадка, все дела...

Неужели не поднять коммуникации выше ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Технологические отверстия для коммуникаций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длинные Отверстия в межколонной полосе плоских безбалочных ж/б плит НОвичок(читающий) Железобетонные конструкции 28 18.03.2014 14:11
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей taurusol Прочее. Архитектура и строительство 4 22.01.2011 12:34
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55