Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму)
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму)

Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2014, 14:52 #1
Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму)
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Добрый день. Если не жалко, поделитесь пожалуйста узлом опирания кровельного прогона из ГСП на стропильную ферму или ригель рамы. Как лучше закрепить трубу прогона? Через два уголка (шпальника) сбоков от прогона пропустить длиннющие болты (вариант №1) или шпальники приваривать к прогонам, а болты пропускать в пояс ригеля (вариант №2)? Спасибо

Изображения
Тип файла: jpg вопрос.jpg (91.1 Кб, 930 просмотров)

Просмотров: 5882
 
Непрочитано 28.05.2014, 18:59
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Присоединюсь к вопросу - есть где-нибудь хорошие узелки опирания для прогонов из ГСП?
 
 
Непрочитано 28.05.2014, 19:46
1 | #3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


/// примерно такой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test1.png
Просмотров: 846
Размер:	87.7 Кб
ID:	129323  
100k вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 14:15
#4
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


крепление на ферму был такой вариант.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (18.0 Кб, 1063 просмотров)
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 16:48
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
крепление на ферму был такой вариант.
У вас просмотров больше, видимо картинка красивее.
100k вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 22:22
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, зато я спасибку ткнул. Поставил в итоге два уголка, приваренных к прогону с креплением к балке на болт (конструктивно не хочу очень подкладывать пластинку под трубу). Короче как в #3.
Но #4 - тоже неплохо, хотя можно решить, мне кажется, с пластинками горизонтальными вместо уголков (если есть конструктивная возможность, конечно).
 
 
Непрочитано 31.05.2014, 04:41
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


с пластиной будет проще.

Получится аналог узла для прогона из швеллера по молодеченской серии
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 08:27
#8
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


Arikaikai сувать шпильку через весь прогон по моему не лучший вариант. да и уголки придется ставить с небольшим зазором чтобы туда прогон вошел соответственно закепления прогона можно сказать не будет.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 14:48
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


А я-бы не стал, и не делаю, прогоны из ГСП. Шурупом продырявил- и получил негерметичность внутреннего пространства, а , как известно, прогоны имеют привычку прогибаться к середине пролёта со всеми вытекающими. Снизу дырочка нужна будет для отвода
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 23:29
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


и не забудьте покрасить прогон изнутри с вашей дырочкой. Требования по антикоррозионной защите еще никто не отменял.

Так что либо герметизируйте - либо красьте. Изнутри.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 00:04
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
с пластиной будет проще.
Тогда придется пихать много совершенно лишних пластин в других местах(лично в моем случае - там на некоторых балках длинные прогоны из 180х100х5 встречаются с короткими из 18а).

Цитата:
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
сувать шпильку через весь прогон по моему не лучший вариант
а кто это предлагал?


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Шурупом продырявил- и получил негерметичность внутреннего пространства
Саморез прикрутить можно (он никакой негерметичности не повлечет), а болты просто не нужно запихивать в ГСП. Как и в фермах.

Бармаглотище, не начинайте, уже ж сто раз спорили про это всё))

Последний раз редактировалось s7onoff, 01.06.2014 в 00:09.
 
 
Непрочитано 01.06.2014, 02:05
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А почему Вы не делаете прогоны просто из швеллеров?
Сечение - намного экономичнее. Узлы крепления - простые (типовые).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 10:12
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
из швеллеров <...> намного экономичнее
Не факт. В данном конкретном случае труба очень удобна конструктивно, легче и не требует на скатной кровле дополнительных мероприятий в виде тяжей или других вариантов избавления от косого изгиба.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
Узел опирания двутаврового прогона Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 15 18.11.2009 16:17
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42