Жизнеспособность данного узла
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жизнеспособность данного узла

Жизнеспособность данного узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2014, 16:26 #1
Жизнеспособность данного узла
Выпускник
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252

Всем привет.
Имеется несущая рама(смт.влож.)Жёсткая база,шарнирное примыкание ригеля.Колонна двутавр 23Ш1,Ригель 30Ш2
В плоскости связи,из плоскости устойчивость за счёт жесткости колонн.Поэтому возник такой узел как во вложении по серии 2.440-2.1-05

Опорная реакция от балки 8,5т.
Какие замечания,предложения и т.д.Так как опыта мало
Вообщем,насколько узел хорош?

Прошу подсказать,так как сам не соображу,там 3 формулы:
3 формула,швы,проходят с запасом.
А вот в первой формуле не пойму,момент сопротивления чего там в знаменателе?
И во второй,Fст что такое?

Не серчайте ток.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.png
Просмотров: 330
Размер:	33.6 Кб
ID:	125025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел (2).png
Просмотров: 470
Размер:	16.5 Кб
ID:	125026  

Просмотров: 4398
 
Непрочитано 24.03.2014, 16:38
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Нормальный узел, будет стоять.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 17:01
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
А вот в первой формуле не пойму,момент сопротивления чего там в знаменателе?
момент сопротивления швеллера нетто.

Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
И во второй,Fст что такое?
Площадь стенки швеллера.

У Вас балка участвует в обеспечении общей жесткости схемы в качестве распорки, следовательно имеется нормальная сила в узле, что не рекомендуется табл. области применения.
Верх балки над опорой раскреплен?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 17:11
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Нормальный узел, будет стоять.
А вот по формулам подскажите еще?
И еще возник вопрос,в серии написано что верх балок над опорой должен быть развязан в горизонтальном направлении,у меня сверху на них опираются фермы из ЛСТК,одним концом на эти балки,другим концом на стеновую панель ЛСТК,я думаю что они не раскрепляют балки.
Сечение балок подобрано с учётом фи-балочного.
Нужно ли раскреплять как в серии написано?
Возможно не ясно выражаюсь,если будет не понятно могу план дома еще залить

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
У Вас балка участвует в обеспечении общей жесткости схемы в качестве распорки, следовательно имеется нормальная сила в узле, что не рекомендуется табл. области применения.
Верх балки над опорой раскреплен?
Спс,да увидел в таблице,а почему не рекомендуется и что делать?Это существенно влияет на несущую способность?
Про раскрепление в.п. написал
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 10:59
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Спс,да увидел в таблице,а почему не рекомендуется и что делать?Это существенно влияет на несущую способность?
Может и существенно, зависит от величины нормальной силы. Таблицы серии составлены без учета нормальной силы, и формулы даны только для расчета на поперечную силу. Если же у Вас в узле есть и продольная и поперечная силы, то узел получается уже не по серии. В этом случае есть два варианта: проверить элементы серийного узла на дополнительные напряжения от нормальной силы или добавить в узел элементы воспринимающие нормальную силу, разгрузив опорный швеллер.

Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
И еще возник вопрос,в серии написано что верх балок над опорой должен быть развязан в горизонтальном направлении,у меня сверху на них опираются фермы из ЛСТК,одним концом на эти балки,другим концом на стеновую панель ЛСТК,я думаю что они не раскрепляют балки.
Сечение балок подобрано с учётом фи-балочного.
Нужно ли раскреплять как в серии написано?
Я считаю, что раскрепление верха балки над опорой (закрепление от поворота вокруг продольной оси) нужно делать всегда.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 11:17
#6
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я считаю, что раскрепление верха балки над опорой (закрепление от поворота вокруг продольной оси) нужно делать всегда.
А как в данном узле это можно выполнить?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 11:42
#7
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Например, закрепите к колонне верхний пояс через маленькие уголки с овальным отверстием. Овальность должна обеспечить свободный ход вдоль оси балки.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 11:59
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
А как в данном узле это можно выполнить?
Можно, как советует Geter, можно по типу узла (6) этой же серии.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 12:05
#9
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Например, закрепите к колонне верхний пояс через маленькие уголки с овальным отверстием. Овальность должна обеспечить свободный ход вдоль оси балки.
ага,спс
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно, как советует Geter, можно по типу узла (6) этой же серии.
Увидел,угу.
И последний вопрос(мб глупый,прост еще не знаю),на что рассчитывать этот уголок?Или принять конструктивно такой как в серии 100х7?На счёт овальности понял...
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 12:31
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
на что рассчитывать этот уголок?Или принять конструктивно такой как в серии 100х7?
Если к балке не приложены крутящие моменты, дающие конкретные усилия на уголок при расчете по недеформированной схеме, то можно принять как в серии. Усилия там, вроде, незначительные.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 12:48
#11
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если к балке не приложены крутящие моменты
не,таких нет
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по недеформированной схеме
я так и считать не умею(
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
то можно принять как в серии.
спс
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 13:26
#12
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Еще вопрос возник,если у меня колонна 23Ш1,двутавр 30Ш2,то между полкой балки и стенкой колонны будет по 3 мм(смт.вложение),как там прикрутить можно будет уголок и нужен ли он будет вообще,так как балка по идеи вообще почти зажата там будет или не возможно выполнить такой узел будет в принципе,3 мм мало,я хз как на монтаже будет,просто если даже увеличить сечение колонны то как там нормально этот уголок прокрутить.сначала к колонне варить его по идеи,а потом к балке крутить,вот как крутить если там ребро?Еще не много внимания мне,просто больше не у кого спросить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 146
Размер:	10.7 Кб
ID:	125079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 110
Размер:	1.7 Кб
ID:	125080  
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 23:45
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а вы уверены, что для 30Ш2 и реакции 8.5т это ребро вообще нужно?

Offtop: считать лень, на вскидку - есть сомнения в его необходимости.

кроме того, где вы собираетесь искать колонну 23Ш1? Я так понимаю, это по ГОСТ? Давно уже все СТО АСЧМ пользуются. Особенно заводы-изготовители металлопроката. А там нет 23Ш, там 25.

3 мм мало, есть допуски на отклонения в геометрии проката. С учетом перекосов при монтаже - вполне допускаю, что некоторые балки будут смонтированы исключительно при помощи кувалды и такой-то матери (чью мать будут поминать монтажники - надо говорить?)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 07:44
#14
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


А для чего ребро в швеллере?

Что оно обеспечивает и в каких случаях ставиться?

Учитывает ли автор момент от силы приложенной с эксцентриситетом при постановке ребра в швеллер? И если учитывает - то в чём?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.03.2014 в 08:00.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 08:56
#15
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


ребята, не забудьте про нормали по монтажу, там указано как впихнуть невпихиваемое в очень узкие места)))
Изображения
Тип файла: jpg нормаль по монтажу.jpg (305.7 Кб, 350 просмотров)
TCO Slave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 10:47
#16
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а вы уверены, что для 30Ш2 и реакции 8.5т это ребро вообще нужно?
Нет,не уверен,взял узел по серии
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
кроме того, где вы собираетесь искать колонну 23Ш1? Я так понимаю, это по ГОСТ? Давно уже все СТО АСЧМ пользуются. Особенно заводы-изготовители металлопроката. А там нет 23Ш, там 25.
Спс за замечание,значит будет 25,говорил уже опыта мало,я хз что есть,чего нет,взял по сортаменту
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
3 мм мало, есть допуски на отклонения в геометрии проката. С учетом перекосов при монтаже - вполне допускаю, что некоторые балки будут смонтированы исключительно при помощи кувалды и такой-то матери (чью мать будут поминать монтажники - надо говорить?)
Спс,ясно теперь,ну уже не 23-й будет а 25.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А для чего ребро в швеллере?

Что оно обеспечивает и в каких случаях ставиться?
Взял по серии,у меня еще нет глубоких познаний в мк,в серии есть ребро,я его и поставил
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Учитывает ли автор момент от силы приложенной с эксцентриситетом при постановке ребра в швеллер?
Нет
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 09:15
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Нет,не уверен,взял узел по серии
серия - это замечательно.

Не иначе, как 2.440-2 вып. 1? Вестимо, узел 5 смотрели?

А то, что там этот узел на 18.5 т расчитан при высоте сечения колонны 400м - не обратили внимание? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:49
#18
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А то, что там этот узел на 18.5 т расчитан при высоте сечения колонны 400м - не обратили внимание? = ))
Обратил.Не пойму пока к чему вы клоните?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 13:55
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


к тому, что это ребро нужно при реакции 18.5 т.
а нужно ли оно при реакции 8.5т (на 10т меньше) - надо считать. Стенку балки считать (внимательно изучаем раздел 7 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции").

И, если окажется, что ребро не нужно... То все проблемы с "прикручиванием уголка" из поста #12 уходят вместе с ребром.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 18:27
#20
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а нужно ли оно при реакции 8.5т (на 10т меньше) - надо считать. Стенку балки считать (внимательно изучаем раздел 7 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции").

И, если окажется, что ребро не нужно... То все проблемы с "прикручиванием уголка" из поста #12 уходят вместе с ребром.
вы мне в последнем сообщение указали на раздел 7 в СНиП,проверка устойчивости стенок балок.
Просмотрев его,правильный ли я сделал вывод?
Что б понять нужно ли ребро в балке в моём случае(при опорной реакции 8,5т),мне нужно проверить стенку по пункту 7.2*?
Посчитав фор-лы 72,73?И сигма локальное по пункту 5.13?
И нужно ли еще проверять пункт 5.14?
Выпускник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жизнеспособность данного узла



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46