Как расчитать болтовое соединение на срез?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать болтовое соединение на срез?

Как расчитать болтовое соединение на срез?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2014, 08:29 #1
Как расчитать болтовое соединение на срез?
Bespaliva
 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 10

Доброго времени суток! Люди подскажите пожалуйста,пока еще не опытному инженеру. Есть СНиП, где определяется несущая способность одного болта на срез,следовательно, 2 болта несут в 2 раза больше. К примеру есть поперечная сила Q=8,5 т. Болт М20 класса 5,8 несет на срез около 5,5 т. Тоесть 2 болта 11 т и все обеспечено,беру два болта М20. Зашел в серию 2.440-2 (14й узел соед. на 2х болтах). Там в обычном узле крепления балки к колонне учитывается еще момент, образованный от поперечной силы. При учете этого момента несущая способность 2х болтов будет приблизительно равна несущей способности одному болту и то что я посчитал по СНиП летит к чертям. Как быть? Обычно люди считают по СНиП и не парятся. А при учете момента почти в 2 раза снижается несущая способность..Подскажите,как вы считаете.

Последний раз редактировалось Bespaliva, 28.03.2014 в 09:20.
Просмотров: 18268
 
Непрочитано 28.03.2014, 08:34
#2
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Определись, есть у тебя в узле момент или нет. Если момент есть и его трудно приблизить к нулю, то момент надо учитывать
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 09:03
#3
Bespaliva


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 10


dik-son, Есть сила Q, я от ее воздействия считаю. Она в свою очередь образует момент,про который в СНиПе ничего не сказано,а в серии о нем говорится и формула для расчета несущей способности болта совершенно другая.
Bespaliva вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 10:36
#4
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Кофейную гущу еще не завезли - давайте картинку.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:45
#5
Bespaliva


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 10


Вот с серии картинка.
Изображения
Тип файла: jpg Серия.jpg (242.0 Кб, 1797 просмотров)
Bespaliva вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 12:05
1 | #6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Момент возникает от эксцентриситета и учитывать его необходимо в данном случае. Об это в серии как раз четко и указано. СНиП не охватывает всех случаев и дает решения для простых задач.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 12:13
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
Как расчитать болтовое соединение на срез?
- а как посчитать на срез фасонку, в которую эти болты вставляются? Вопрос тоже непраздный.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:14
#8
Bespaliva


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 10


Ну вот если бы у меня не было серии и я делал бы все по СНиПу. Потом развалилось бы это здание,мне бы,мол, вот ты накосячил,а я отвечу: "я по СНиПу считал,все правильно, предъявляйте это министерству,кто актуализировал СНиП" Как-то это неправильно все.

----- добавлено через ~1 мин. -----
eilukha, ну опять же в этой серии показано как посчитать фасонку на срез.
Bespaliva вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 12:21
#9
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Картинку вашего узла??? Откуда у вас момент?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 12:22
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
Ну вот если бы у меня не было серии и я делал бы все по СНиПу. Потом развалилось бы это здание,мне бы,мол, вот ты накосячил,а я отвечу: "я по СНиПу считал,все правильно, предъявляйте это министерству,кто актуализировал СНиП" Как-то это неправильно все.
Не пишите ахинею. Понимание работы конструкции, элемента, узла и пр. -это как раз таки задача инженера. СНиП физически не сможет охватить все возможные варианты. Подходить к решению конкретной задачи, необходимо только после тщательного анализа. Где-то можно упростить, а где-то необходимо учесть все факторы. Для облегчения работы инженера как раз таки и придуманы всевозможные серии.

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Картинку вашего узла??? Откуда у вас момент?
Пост №5.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:28
#11
Bespaliva


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Картинку вашего узла??? Откуда у вас момент?
Считайте ,что это и есть мой узел.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не пишите ахинею. Понимание работы конструкции, элемента, узла и пр. -это как раз таки задача инженера. СНиП физически не сможет охватить все возможные варианты. Подходить к решению конкретной задачи, необходимо только после тщательного анализа. Где-то можно упростить, а где-то необходимо учесть все факторы. Для облегчения работы инженера как раз таки и придуманы всевозможные серии.
В чем ахинея?От СНиПа не просит никто охватывать все факторы. Понятно что к каждому решению подход индивидуальный. Вы писали выше,что СНиП дает решение простых задач. Дак это и есть простая задача,обычный стандартный простой узел крепления балки к колонне. Думаю,не каждый сможет сообразить и вывести эту формулу с моментом.

Последний раз редактировалось Bespaliva, 28.03.2014 в 12:51.
Bespaliva вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 14:05
1 | #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
dik-son, Есть сила Q, я от ее воздействия считаю. Она в свою очередь образует момент,про который в СНиПе ничего не сказано,а в серии о нем говорится и формула для расчета несущей способности болта совершенно другая.
СНиП предполагает наличие у пользующегося им знаний теоретической механики, сопромата, строительной механики.

В СНиПе правильно дана формула. Просто вы не ту силу прикладываете. В СНиПе дана формула для силы, действующей непосредственно на болтовое соединение.
Вы же прикладываете к болту силу, действующую на узел.
Но при этом не учитываете, что, пока эти тонны доходят до болта - они создают еще и момент, который, в свою очередь, дает дополнительные тонны срезающей силы, действующей непосредственно на болт.
Вот только не СНиП должен вам это рассказывать, а учебник по сопромату.

Для упрощения процесса преобразования силы, действующей на узел, в силу, действующую непосредственно на болт, в серии и дана формула, где это все уже учтено.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 15:30
#13
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
dik-son, Есть сила Q, я от ее воздействия считаю. Она в свою очередь образует момент,про который в СНиПе ничего не сказано,а в серии о нем говорится и формула для расчета несущей способности болта совершенно другая.
В общем вам все объяснили популярно, берете свое КУ и умножаете на плечо
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 16:04
#14
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Я наверное тоже плохо сапромат учил! не могу понять, почему болты в данном узле надо считать на момент? сила Q действует прямо по оси болтового соединения. В месте болтового соединения М=Q*e e=0 следовательно М=0.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 16:07
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Не совсем понятно: откуда момент на болтах? Судя по схеме Qпр как раз проходит через центр болта.
Момент М=Qпр*e - момент в вертикальном уголке в месте крепления к поясу колонны...

nikolay2,
опередил
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 16:21
#16
Bespaliva


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Не совсем понятно: откуда момент на болтах? Судя по схеме Qпр как раз проходит через центр болта.
Момент М=Qпр*e - момент в вертикальном уголке в месте крепления к поясу колонны...

nikolay2,
опередил
Вот я и тоже примерно об этом,момент как-то более на шов действует, чем на болты.
Bespaliva вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 16:36
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Почитайте выпуск 6 данной серии.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 16:36
1 | #18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


При бездумном переписывании серий теряется важная информация.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (79.3 Кб, 1294 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 17:22
#19
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А при бездумном чтении информации теряется её смысл...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 17:23
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
в этой серии показано как посчитать фасонку на срез.
- а Вас не смущает, что ослабления отверстиями не учитываются?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать болтовое соединение на срез?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09