Высокий уровень грунтовых вод, подтопление в естественных условиях на участке проектирования
марияяяя
 
инж.проектировщик
 
г владимир
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 8

Здравствуйте! Подскажите пожайлуста как быть в такой ситуации: проектируем внутреплощадочные дороги по отчету геологов - наличие близко залегающего к поверхности водоносного горизонта (подтопление в естественных условиях). По геологическому разрезу: ПРС-0,3-0,5м, Суглинок песчанистый мягкопластичный- 1,20-2,10м , Песок мелкий - 3,00м. Достаточно ли будет выбрать водонасышенный грунт (суглинок) и заменить его на песок? или необходимы другие мероприятия дренаж или еще что нибудь??????

Вложения
Тип файла: pdf Продольный профиль.pdf (150.6 Кб, 142 просмотров)

Просмотров: 5114
 
Непрочитано 06.05.2014, 12:04
1 | #2
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
Достаточно ли будет выбрать водонасышенный грунт (суглинок) и заменить его на песок?
марияяяя, замените Вы суглинок на песок и будет у Вас водонасыщенный песок. Необходимо устранять причину, а не следствие.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 14:46
#3
марияяяя

инж.проектировщик
 
Регистрация: 11.04.2012
г владимир
Сообщений: 8
<phrase 1=


поглощающие колодцы можно рассматривать в моей ситуации?
марияяяя вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 14:53
1 | #4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Sergey Valerevich, а как быть в условиях сибири/тайги? дренаж делать?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 15:06
1 | #5
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Как-то все сложно - замена грунта, колодцы, дренажи. Нельзя просто выполнить пункт 6.10 СНиП 2.05.02-85*?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:09
#6
марияяяя

инж.проектировщик
 
Регистрация: 11.04.2012
г владимир
Сообщений: 8
<phrase 1=


Я бы с привеликой радостью подняла бы профиль, но отметки по дороге сделали архитекторы (сделали вертикалку территории) меня дорожника не слушают Вот пытаюсь что то придумать что бы не менять их вертикалку
марияяяя вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 15:18
1 | #7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Sergey Valerevich, ну собственно это я и имел ввиду.
марияяяя, а с какой стати архитекторы дороги то рисуют, и что у нас теперь газоны в болото будут превращаться??? жесть....
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:21
#8
марияяяя

инж.проектировщик
 
Регистрация: 11.04.2012
г владимир
Сообщений: 8
<phrase 1=


Это не дорожный объект комплекс складов с внутреплощадочными проездами. Они их хотят в раздели Генплана пустить. Попросили меня конструкцию до посмотреть ну я посмотрела и много вопросов всплывает теперь. Мало того еще и ДО из плит хотят ((((
марияяяя вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 16:32
1 | #9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто, будет глубина корыта. То же для песка под ДО.
Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
поглощающие колодцы можно
А почему нет? Только не забудьте, что корыто будет дренировать воду и с территории. Про пучение не спрашивали, видимо у Вас тепло.
Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
комплекс складов
Склады плавучие?
Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
Попросили меня конструкцию до посмотреть
Скажите, вот посмотрела....
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 16:39
1 | #10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
Достаточно ли будет
Что говорят на эту тему СНиПы Автомобильные дороги?
Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
меня дорожника не слушают
Вы им ссылку на нормы
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 16:54
#11
марияяяя

инж.проектировщик
 
Регистрация: 11.04.2012
г владимир
Сообщений: 8
<phrase 1=


[quote=ZamGT;1262253]Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто
"Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто" - это Вы имеете ввиду Расчет конструкции ДО с грунтом зем полотна суглинок? я не очень поняла
"Про пучение не спрашивали, видимо у Вас тепло." - Нет не тепло (Рязань)
Видимо плавучие склады))))) сама паражаюсь!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Что говорят на эту тему СНиПы Автомобильные дороги?

Вы им ссылку на нормы
А как они будут строить склады если я дорогу подниму?! Получается насыпной грунт ;( не очень хорошо для конструкторов я так понимать
марияяяя вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 17:55
1 | #12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
А как они будут строить склады если я дорогу подниму?!
Это другой вопрос. Но вы нормы не должны нарушать. А у них пусть пол в воде будет, когда она поднимется, например, весной или осенью
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 18:45
1 | #13
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
Вот пытаюсь что то придумать что бы не менять их вертикалку
марияяяя, переделают вертикалку Ваши архитекторы, не переломятся.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 11:12
#14
марияяяя

инж.проектировщик
 
Регистрация: 11.04.2012
г владимир
Сообщений: 8
<phrase 1=


[quote=ZamGT;1262253]Начните с проверки суглинка водонасыщенного по прочности от насыпи и авто

Это вы имеете ввиду расчет ДО на грунт зем полотна - суглинок?

----- добавлено через ~1 мин. -----

Это вы имеете ввиду расчет ДО на грунт зем полотна - суглинок?
марияяяя вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 17:11
#15
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду
Я имею ввиду, что при наличии водонасыщенного суглинка следует определить для него допустимую нагрузку и если необходимо вырезать, заменить на более качественный грунт. Чтобы не пучился можно попробовать пено...А в Рязани холодно? Никогда не бывал. Мне все больше кажется, что без глобального водопонижения, при такой вертикалке , ничего нельзя строить и нормально эксплуатировать. Попробуйте задать вопрос о назначении отметки территории. Кто у Вас этим заведует? Откуда вода, водоем рядом?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 08:07
#16
марияяяя

инж.проектировщик
 
Регистрация: 11.04.2012
г владимир
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Попробуйте задать вопрос о назначении отметки территории. Кто у Вас этим заведует? Откуда вода, водоем рядом?
Это пойма реки Ока, хотя находится ближайщий приток в 14км. Вчера решили поднять территорию

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Как-то все сложно - замена грунта, колодцы, дренажи. Нельзя просто выполнить пункт 6.10 СНиП 2.05.02-85*?
Я что то сомневаюсь с этим пунктом там же о рабочем слое зем полотна?!
марияяяя вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 08:41
1 | #17
Черней Иван

Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания
 
Регистрация: 20.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 41
<phrase 1=


Посмотрите пожалуйста, здесь обсуждалось
http://forum.oneroads.ru/viewtopic.p...BD%D1%8C#p5955
Черней Иван вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 17:05
#18
Зоригто

Инженер
 
Регистрация: 03.05.2014
Чита
Сообщений: 5


рекомендую георешетку и пенопласт.

Георештка что бы не проваливались грунты насыпи в суглинки.

Пенопласт для уменьшения глубины сезонного промерзания и уменьшения сил пучения!
Зоригто вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 17:29
#19
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от марияяяя Посмотреть сообщение
Я что то сомневаюсь с этим пунктом там же о рабочем слое зем полотна?!
марияяяя, там про "возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод, а также над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 суток) стоящих поверхностных вод".
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Высокий уровень грунтовых вод, подтопление в естественных условиях на участке проектирования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37