Обосновать отсутствие душевых в производственном здании (развозка до существующего АБК)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обосновать отсутствие душевых в производственном здании (развозка до существующего АБК)

Обосновать отсутствие душевых в производственном здании (развозка до существующего АБК)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2014, 10:38 #1
Обосновать отсутствие душевых в производственном здании (развозка до существующего АБК)
Fraqtal
 
ГИП
 
СПб
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 113

Добрый день!

При проектировании нового цеха обслуживания карьерных автосамосвалов нам хочется НЕ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ много бытовых помещений, в частности, душевые. Возможный выход - предусмотреть автомобильную развозку до существующего АБК (расстояние порядка 500м, и теплый переход туда делать никто не хочет). Списочная численность работающих порядка 200 чел. (3 смены по 60-70 чел.)
Гардероб и кладовые спецодежды нужны, от них никуда не деться.
Медпункт и комнату приема пищи хотелось бы исключить.

Кто сталкивался, поделитесь плз: реально ли пройти экспертизу? Есть ли способы обосновать вышеперечисленное?
__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 14.05.2014 в 12:44.
Просмотров: 5093
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:08
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Это обычное решение на карьерах.
Но на часть помещений есть требования по расстоянию от рабочих мест. Туалеты, умывальники, полудуши и т.п...
Вы как-то неправильно исключаете. Отдайте это АР, они сделают верно. Почему КМ помещениями занимается ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:09
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а мож им и гардероб будет не нужен? нафига он? Заказчик не примет такое решение.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:19
#4
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Гардероб а кладовые спецодежды нужны
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
хочется НЕ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ много бытовых помещений, в частности, душевые
Вариант действий для рабочих:
1. Ухряпался в грязи по уши, снял рабочую одежду, надел домашнюю чистую, поехал в АБК мыться?
2. Ухряпался в грязи по уши, поехал в АБК, снял рабочую одежду, помылся, надел рабочую одежду, поехал в гардероб в цех, снял рабочую одежду, надел чистую?

У нас есть цех АБК, со всеми помещениями от которого метров на 500 отстоит. Ездят все на автобусе. Все это недавно построено и сдано. Экспертиза пройдена. Разве что пришлось делать теплые заходы в автобус, чтобы зимой народ не продувало. И численность в разы больше.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 12:40
#5
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это обычное решение на карьерах.
Да, знаю, но либо это было построено давно (до 87 постановления) либо штаты позволяют (до 30 чел.). Либо непонятно, как экспертизу прошли.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему КМ помещениями занимается ?
Потому что я уже руковожу у нас всей строительной частью, хе-хе.
Вот, вместе с АР и колдуем.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вариант действий для рабочих:
1. Ухряпался в грязи по уши, снял рабочую одежду, надел домашнюю чистую, поехал в АБК мыться?
2. Ухряпался в грязи по уши, поехал в АБК, снял рабочую одежду, помылся, надел рабочую одежду, поехал в гардероб в цех, снял рабочую одежду, надел чистую?

У нас есть цех АБК, со всеми помещениями от которого метров на 500 отстоит. Ездят все на автобусе. Все это недавно построено и сдано. Экспертиза пройдена. Разве что пришлось делать теплые заходы в автобус, чтобы зимой народ не продувало. И численность в разы больше.
И какой в Вашем случае вариант действий принят для рабочих?
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 12:52
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Fraqtal, а что ты уперся в экспертизу то? Насколько мне известно, либо заказчик выдает планировки, но такого еще не разу у меня не было, либо планировки ты согласуешь с самим заказчиком. а Заказчика представляют Его службы, в т.ч. эксплуатация, ТБ, экология и т.д. Вот как мне кажется ОНИ то вам и не согласуют планировки!
Экспертизе можно с 3 короба наложить как и в какой последовательности будут мыться рабочие, а как быть с заказчиком?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 13:05
#7
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Fraqtal, а что ты уперся в экспертизу то? Насколько мне известно, либо заказчик выдает планировки, но такого еще не разу у меня не было, либо планировки ты согласуешь с самим заказчиком. а Заказчика представляют Его службы, в т.ч. эксплуатация, ТБ, экология и т.д. Вот как мне кажется ОНИ то вам и не согласуют планировки!
Экспертизе можно с 3 короба наложить как и в какой последовательности будут мыться рабочие, а как быть с заказчиком?
Сейчас мы находимся как раз на этом этапе, и хотим утрясти основные решения. Заказчик хочет здание как можно меньше и дешевле, и как мы предполагаем, не захочет делать еще один АБК в 200м от существующего...

По гардеробу есть прямое требование СНиП, да и в реальности без него никак на кр.Севере.
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:11
#8
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
По гардеробу есть прямое требование СНиП, да и в реальности без него никак на кр.Севере.
А душевые не обязательны?
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
И какой в Вашем случае вариант действий принят для рабочих?
У нас гардеробы рядом с душевыми. Я же написал:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас есть цех АБК, со всеми помещениями
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 13:16
#9
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас есть цех АБК, со всеми помещениями
- так это ЦЕХ со всеми бытовыми помещениями, или АБК?
Кто от кого отстоит на 500м?
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:20
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Гардероб и кладовые спецодежды нужны, от них никуда не деться.
Согласен.
А когда, после обслуживания карьерных автосамосвалов, рабочий снимет спецовку:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Ухряпался в грязи по уши, снял рабочую одежду, надел домашнюю чистую, поехал в АБК мыться?
Поддерживаю вопрос Павла.
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Медпункт и комнату приема пищи хотелось бы исключить.
Медпункт в основном (существующем) АБК еще можно оправдать, а вот за пол км тащиться рабочим на обед в столовую, это не абсурд? Или опять развозка?
Такое ощущение, что ТС пытается прогнуться под заказчика, забывая, что он делает (проектирует) это для людей.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:36
#11
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
- так это ЦЕХ со всеми бытовыми помещениями, или АБК?
Кто от кого отстоит на 500м?
Ну неужели не понятно из контекста?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 13:42
#12
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас есть цех АБК, со всеми помещениями от которого метров на 500 отстоит.
Я один не понимаю смысла этой фразы?

Pavel_V, расскажите уже толком, что и как у вас организовано, где и какие помещения, какой штат и т.д.
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обосновать отсутствие душевых в производственном здании (развозка до существующего АБК)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19