Строительный подъем в цельносварной ферме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в цельносварной ферме

Строительный подъем в цельносварной ферме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2014, 14:40 #1
Строительный подъем в цельносварной ферме
m-yur
 
инженер-конструктор
 
Курск
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 12

Здравствуйте!Как учесть на чертеже строительный подъем в цельносварной ферме?В составной-делали уклон, чтоб не провисала.Как?Согнуть?
Просмотров: 23672
 
Непрочитано 22.05.2014, 22:05
1 | #2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


считаете прогиб от постоянных нормативных нагрузок
далее если вы делаете КМ пишите "строительный подъем 150мм учесть при разработке КМД"
Если вы КМДшник то тупо даете отрицательный выгиб 150мм, чтобы ферма при загрузке постоянными нагрузками села в проектное положение.

п.с. строительный подъем обычно учитывается при пролетах от 36м или при очень тяжелых нагрузках
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 22:16
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: цельносварная ферма - это как?
 
 
Непрочитано 23.05.2014, 09:49
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
строительный подъем обычно учитывается при пролетах от 36м или при очень тяжелых нагрузках
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции "

"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 08:26
#5
m-yur

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.04.2014
Курск
Сообщений: 12


Допустил неточность-прошу прощения....назвал эстакаду фермой.Конструкция состоит из двух ферм из спаренных уголков и настила по нижнему поясу+связи по верхнему.L=11000мм

----- добавлено через ~7 мин. -----
Строительный подъем учитываем всегда, при любой длине.Нагрузки и вправду большие.Отрицательный выгиб-не знал этого.Спасибо.Так и буду писать.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Спаренные уголки в поясах фермы должны уже быть гнутыми.На каком гибочном оборудовании можно так точно согнуть пояса?
m-yur вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 19:31
#6
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Leonid555, а какая кровля является плоской? с ссылкой на нормативный документ
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 00:42
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Айтмат, а что вообще является кровлей? со ссылкой на нормативный документ.
А заодно - что является фермой. Тоже со ссылкой на действующий нормативный документ.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.05.2014 в 00:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 09:46
#8
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Бармаглотище, дело в том, что я вопрос задавал без сарказма и иронии, а действительно очень охота иметь четкий обоснованный вывод когда кроля плоская

Потому как верно заметил с ссылкой на СНиП Leonid555, о необходимости строй подъема для плоской кровли
-------------------------------

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков СНиП II-26-76
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 10:18
#9
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


хм,самое смешное,что в СНиП "Кровли" понятие "плоской кровли" убрали. А в МК - оставили. Так что "казус белли" имеет место быть..Стоит посмотреть старый СНиП (Offtop: совсем старый,у меня нет)
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 10:32
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
А в МК - оставили
еще в "Общественных зданиях" это понятие присутствует.
Определения не нашел. "совсем старый СНиП" вот тут сказано - что это СН 394-74. Прочитал его - нет ничего про плоские/скатные. В СП 17 тоже не нашел.
 
 
Непрочитано 25.05.2014, 11:41
#11
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
совсем старый СНиП" вот тут сказано - что это СН 394-74.
надо более старые посмотреть,самые первые СНиП,50-60-х,когда совмещенные крыши стали внедрять,термин видать тогда родился
я бы отнес к плоским - до 2,5-3%.
а вообще Айтмат - вы же не юрист,а инженер - считайте - если при полной нагрузке сток с кровли обеспечен - все нормально.И экспертизу пройдете наверняка.При 10-12% уклоне - заведомо пройдете без стройподъема.
Offtop: Привет актуализаторам СП МК и Общ-х зданий!

Последний раз редактировалось Vlamos, 25.05.2014 в 11:53.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 20:30
#12
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Vlamos, я с Вами согласен. К плоским кровлям отношу и сам такой процент.

Но Вы и сами знаете какие сейчас пошли заказчики, да и любой момент значительный или незначительный, могут вознести на такую высоту, и не докажешь им ничего без четкой ссылкой на нормы

Это инженеры понимают друг друга, а менеджеры или люди в чем-то заинтересованные ....

И всетки ребят, на вопрос который Вы в самом начале относились так пренебрежительно есть четкий ответ? Или надо искать в "Слове о полку Игореве"
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 21:42
#13
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Серия 1.462.1-1/88 Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м для покрытий зданий с плоской и скатной кровлей
вот там и рубикон ..
Цитата:
Серия ПК-01-133 Рабочие чертежи КМ. Стальные конструкции покрытий промышленных зданий с плоской кровлей пролетами 24, 30 и 36 м. Шаг ферм 6 и 12 м
1966 год - тогда и термин был ходовой. А сейчас он стало быть и есть - термин времен "Слова..". Уж извиняй..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 21:45
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Айтмат, в "нагрузках и воздействиях" есть более понятная фраза про строительный подъем и малоуклонные кровли. Там сказано, что нужно считать горизонтальный прогиб так, чтобы при нагружении уклон кровли составлял не менее 1 процента вроде.
 
 
Непрочитано 25.05.2014, 21:59
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Айтмат, я лично к "плоским" отношу кровли с уклоном 1-6% (в различной литературе, в т.ч. "интернетных" источниках, верхняя граница варьируется от 3 до 10%) и сплю спокойно .

Arikaikai, так в этом и смысл строительного подъема - чтоб сохранить нужный процент уклона при прогибах под нагрузкой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 22:08
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в этом и смысл строительного подъема - чтоб сохранить нужный процент уклона при прогибах под нагрузкой
я в курсе, спасибо ^_~
Просто я к тому, что это единственный пункт в нормативах, достаточно четко говорящий о поднятой теме, из того, что я читал. На случай дотошных заказчиков, например.
 
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:25
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Господа, вопрос.
Не до конца понимаю этот пункт. С кровлей (верхним поясом) все ясно. А нужен ли строительный подъем нижнего пояса ферм свыше 36м?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:32
#18
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не до конца понимаю этот пункт.
Строительный подъём ФЕРМ не нужен вообще если Вы за счёт жёсткости фермы обеспечите предельные прогибы. На практике фермы изготавливаются на ЗМК и ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ до места монтажа. Высота фермы (в коньке) не должна превышать габарит при транспортировке, а значит не всегда возможно добиться необходимой жёсткости.
Я так думаю.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
С кровлей (верхним поясом) все ясно.
Если не секрет - что ясно с верхним поясом?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.10.2014 в 14:37.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 15:46
1 | #19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А нужен ли строительный подъем нижнего пояса ферм свыше 36м?
Строительный подъем необходим для предотвращения провисания ферм. Провисание ухудшает внешний вид конструкций и во многих случаях просто недопустимо по условиям эксплуатации (например, при наличии подвешенного к фермам подъемно-транспортного оборудования). Т.е. фермы изготавливают с обратным выгибом, который под действием нагрузки погашается, в результате чего фермы принимают проектное положение. Строительный подъем обеспечивается путем устройства перегиба в монтажных узлах фермы, (причем в узлах как верхнего, так и нижнего пояса).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 10:37
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Вот в этой серии нет строительного подъёма у НП.
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в цельносварной ферме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный подъем водопропускной трубы Naffa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 52 24.11.2017 17:13
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Строительный подъем Тим Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2007 17:49