Жесткие вставки стержней, откуда момент?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Жесткие вставки стержней, откуда момент?

Жесткие вставки стержней, откуда момент?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2014, 11:42 #1
Жесткие вставки стержней, откуда момент?
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Добрый день, столкнулся с проблемой при использовании жестких вставок.

Откуда момент в базе колонны, при применении жесткой , ведь она вертикальная (вставка), а не горизонтальная. Нет же плеча для появления момента.


во 2-м скрине, 0,6тм момента от балки ,умножилось на длину колонны 5м. и вышел момент 3тм на базе.
Наверное строймех нужно вспоминать

Т.е. появляется распор 0,6, а откуда он

Изображения
Тип файла: jpg РАМА БЕЗ Ж,ВСТАВОК.jpg (23.0 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg Рама с ж.вс.jpg (25.5 Кб, 291 просмотров)


Последний раз редактировалось VMaksS79, 28.05.2014 в 12:05.
Просмотров: 2361
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:55
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 508


Эпюры поперечных и продольных сил в студию. Но вообще у вас статически неопределимая система, и в ней должен быть распор, просто иногда им пренебрегают
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:06
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Я понял, жесткие вставки + балка - жесткая рама. Она передает распор на шарнир - и на плечо (длина колонны)
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:11
#4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 508


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Я понял, жесткие вставки + балка - жесткая рама. Она передает распор на шарнир - и на плечо (длина колонны)
Вы все правильно поняли. Все эти жесткие вставки и АЖТ это палка о двух концах. Вот если бы вы сделали горизонтальную жесткую вставку в ригеле, вы бы увидели увеличение изгибающего момента в колонне, потому что нагрузка была бы приложена с эксцентреситетом, что не соответствует расчетным предпосылкам о том что нагрузка например в монолите передается через центр тяжести сечения. Так что используйте с умом
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:19
#5
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Вот если бы вы сделали горизонтальную жесткую вставку в ригеле,
это да, тут все ясней

Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
ведь она вертикальная (вставка), а не горизонтальная. Нет же плеча для появления момента.
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Жесткие вставки стержней, откуда момент?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неучет нагрузок на жесткие вставки в режиме "Монтаж" Vasya constr SCAD 1 23.05.2013 15:10
Как задать жесткие вставки в Лире? AlfF1 Лира / Лира-САПР 28 26.07.2012 06:06
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Как задать точку вставки элемента? Александер Программирование 24 24.10.2005 12:53
Вопрос : "Заплатка-усиление" при армировании перек big_muzzy Железобетонные конструкции 11 19.10.2005 13:32