Соединят ли муфтой трубопровод под водой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Соединят ли муфтой трубопровод под водой

Соединят ли муфтой трубопровод под водой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2014, 12:09 #1
Соединят ли муфтой трубопровод под водой
Seeker
 
инженер-гидротехник
 
Москва
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 126

Глубина 20м. К вертикальной части трубы,которая уходит на дно акватории, через отвод 90 градусов, нужно присоединить 200м участок трубы, который будет лежать на дне, соединительной муфтой. По силам это водолазам?) Труба Ду400.

Изображения
Тип файла: jpg mufta.jpg (7.0 Кб, 189 просмотров)


Последний раз редактировалось Seeker, 04.06.2014 в 21:00.
Просмотров: 1338
 
Непрочитано 04.06.2014, 18:41
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Опыта подводных работ нет. Если не путаю, 20 м глубины это рабочие с аквалангами без тяжелых водолазных костюмов. Работать будут, наверняка, в перчатках.
Если можно в перчатках без опоры закрутить на суше, то и под водой смогут.
Опереться можно будет о саму трубу.
Закрутят, думаю.

А вот интересно, как там уплотнители класть ? Ведь вода у берега обычно грязная, с примесями пыли, водорослей. Между прокладками останется грязь.

И как обеспечить соосность трубопровода и колена ? Начинать от колена ? Тогда как обеспечивать допуски в плане и отметках, соосность труб под водой ?

Тут ближе всех к этой тематике гидротехники. Они в эту ветку не заходят. Спросите в личку Сергей Юрьевич.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 18:52
#3
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


В общем да, акваланги позволят. 20м...Северный поток как то проложили, и на Южный замахиваются. А вот как они это делают это вопрос.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 21:47
#4
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Спасибо большое, за бедных водолазов переживал ) Видится одеть крышки с уплотнителями от муфты на суше (плавсредстве). Опускать уже концы, соединяемых частей, вместе с крышками и корпус отдельно и там уже состыковать. Для всего этого отсыпать каменную постель и на нее соединение положить. Опытных людей не было рядом, кто уехал, кто в отпуске,а вопрос мучал. Напишу тогда, что как с отметками и соосностью)
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 22:31
1 | 1 #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Разработку проекта производства подводных работ надо отдавать специалистам, чтобы не наделать глупостей. Разумеется, водолазы такую работу выполнят. Но не дайверы (аквалангисты).

Акваланг - устройство, в котором легочный автомат снижает воздух от давления в баллоне до давления окружающей водной среды. Это его главное достоинство. А недостаток вытекает из достоинства - ограниченное время пребывания на глубине. Максимальная глубина погружения (на воздухе без смеси) - 40 м, но время пребывания на такой глубине 8...11 минут. На глубине 20 метров - около 20 минут. Это "рыбок посмотреть", но не подводные работы выполнять.

Потому-то до сих пор "трудяги" до сих пор даже трехболтовые скафандры используют.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2014, 00:47
1 | #6
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Разработку проекта производства подводных работ надо отдавать специалистам, чтобы не наделать глупостей. Разумеется, водолазы такую работу выполнят. Но не дайверы (аквалангисты).

Акваланг - устройство, в котором легочный автомат снижает воздух от давления в баллоне до давления окружающей водной среды. Это его главное достоинство. А недостаток вытекает из достоинства - ограниченное время пребывания на глубине. Максимальная глубина погружения (на воздухе без смеси) - 40 м, но время пребывания на такой глубине 8...11 минут. На глубине 20 метров - около 20 минут. Это "рыбок посмотреть", но не подводные работы выполнять.

Потому-то до сих пор "трудяги" до сих пор даже трехболтовые скафандры используют.
Так это, любезнейший, стыки выполняют надводно (ежели мы толкуем не о ремонте).