Расчет Ду трубопроводов при высоком давлении
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480
|
||
Просмотров: 2192
|
|
||||
А расход какой?
Offtop: Отец делал систему, пожаротушения в окрасочной камере, там 40 баллонов СО2 должны были сработать за 40 секунд. (За время не уверен) Считал трубопроводы именно через расход. Запуск от кнопки или от датчика, пироклапаны. При приемке случайно включили. Все совпало.
__________________
Ты пойдешь со мной? |
||||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Добавлю свой вопрос.
Скорость газа в клапане баллона (если его принять как дроссель-конфузор) может достигать и звуковой , а при идеальном стечении обстоятельств и выше. А изначальная задача то какова? Обеспечить максимальную скорость опорожнения баллонов или снизить гидравлические потери? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Ещё информация для размышления. Вам необходимо учитывать объём трубопроводов, ибо у Вас ограниченный объём сжатого газа. Чем больше dу и длина трубопровода, тем больший холостой объём необходимо будет заполнить из баллонов, это вызовет снижение давления в сети, но тем меньше будет гидравлическое сопротивление магистрали и это окажет сильное воздействие на скорость газа. Так что задачка непростая и не хватает вводной информации. Последний раз редактировалось Liukk, 12.06.2014 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480
|
Прошу прощения, поправлю: ВОЗДУХ в баллонах. Рабочее давление в коллекторе должно быть 15 МПа. Изменится ли давление в едином магистрали при Ду10?
В общем такой: Ду6 (баллона для воздуха 40-200У) --> Ду10 (единая магистраль Р=?)-->Ду15 ( Р=15МПа). Объясните пожалуйста по опыту, при переходе на большой проход давление падает, верно? НО учитывая количество баллонов без перехода тоже не возможна транспортировка воздуха к коллектору (расход уменьшится), или я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Упрощённо можно принять, что 6 площадей сечения в вентилях равно площади сечения в коллекторе и магистрали. Потери на стенках отверстий больше, но трубопровод длиннее.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Давление в сети падает если расход газа на конечном органе превышает его приход в магистраль. Давление в трубе зависит от Dу только в том смысле, что стенки трубопровода имеют сопротивление, и при малом диаметре и большой длине отверстия это сопротивление может достигать очень больших значений. Будет происходит падение давления по длине трубопровода, но при малых средних расходах это нивелируется ёмкостью самой трубы, а также установкой дополнительных пневмоаккумуляторов ( пневмоемкостей / пневмоконденсаторов ), рассчитанных на кратковременные броски по расходу.
Подробнее напишите что Вы хотите получить. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Ищу справочник "Камерштейн Расчет трубопроводов на прочность" | bap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2012 16:33 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |