Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать?

Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2014, 11:08 #1
Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать?
Abu06
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110

Имеется контейнер с оборудованием под антенны. Вес порядка 1,5 т, размеры в плане 1,5х1,5 м. Необходимо его установить на чердаке над несущей стеной. Нужен совет по организации подошвы или разгрузочной рамы под контейнером. И еще,нужно ли демонтировать стяжку и теплоизоляцию в месте установки? Место установки схематично показал во вложении.

Изображения
Тип файла: jpg 3232.jpg (53.2 Кб, 445 просмотров)

Просмотров: 3918
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:06
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Сделайте бетонное основание 1,5х1,5 м высотой примерно 0,05 м от уровня пола естественно заармировав его предварительно сеткой, изоляцию нужно разобрать т.е. разбираете изоляцию (тепло, гидро) до перекрытия укладываете гидроизоляцию на пол->армируете-> бетонируете. Так же необходимо восстановить изоляцию по краям основания, ну и прокладку между баком и основанием из какой-нибудь гидроизоляции на примет рубероид, или применить обмазочную гидроизоляцию по всей поверхности.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 12:36
#3
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


genya,а не подскажите по армированию?диаметр арматуры,расположение...?
Abu06 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:42
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Арматуру устанавливайте в нижней части фундамента с защитным слоем 15-20 мм, армируйте арматурными легкими сетками класс Вр-I по ГОСТ 23279-85, проволока 3d, ячейка 100х100 мм, вполне будит достаточно. Класс бетона определите из расчет на продавливание. Хочу поправить, габариты фундамента не 1,5х1,5 м, а с учетом пирамиды продавливания т.е. будит зависит от высоты фундамента бака.
genya вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:18
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


genya, почему:
Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
необходимо восстановить изоляцию по краям основания
А как на счет утепления нового бетонного основания? Или оно (бетонное основание) равнозначно по теплотехнике старому утеплителю?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 14:21
#6
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


<<ГИП б/у>>
Зачем такие глупые вопросы задавать, лучше пишите их здесь, а то совсем уже не смешно!
genya вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 20:38
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


genya Тогда не пишите юмаристические глупости, а то "по краям" можно и в БСК попасть.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 13:32
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


А как насчёт проверки перекрытия на прочность и деформации ? Всё же больше 1 тс/м2...
А нагрузки то были явно меньше 300 кгс/м2 в РД учтены...

При пролёте 6 м по всем осям получится добавка +700/36=+20 кгс/м2 на грузовую площадь...
Хотя это, конечно, мало. Даже за счёт стяжки может быть нагрузка 100-150 кгс/м2... Но мало ли чего...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 15:44
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Необходимо его установить на чердаке над несущей стеной. Нужен совет по организации подошвы или разгрузочной рамы под контейнером.
Вообще-то. для начала, нужно провести обследование здания и выяснить принципиальную возможность установки оборудования
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 21:00
#10
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


slava217, Вы хотели сказать натурный осмотр или, что Вы имеете ввиду под словом "обследование здания"? А для начала, если пользоваться инструкцией нужно изучить техническую документацию.
genya вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 21:03
1 | #11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Да-да...Обследование с этого и начинается....А то ведь бывает и так. что все и так в предаварийном состоянии, а Вы еще и грузить собираетесь
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно организовать чтение rss подписки? scatler Прочее. Программное обеспечение 11 04.03.2015 12:39
как правильно организовать бесконечный цикл ? mamuk Программирование 13 28.06.2011 15:01
Подскажите, как правильно организовать вентиляцию ? Wertgan Архитектура 1 21.04.2011 18:03
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22