Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы)

Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2014, 17:31 #1
Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы)
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373

Ширина проектируемого здания - 30 м., количество колонн не лимитируется. Такой ширины ранее проектировать не приходилось.

Все на стадии П, заказчику надо простой проект для получения разрешения на строительство. Всё будет отрисовываться максимально примитивно, на уровне архитектуры.
Но всё-таки адекватную конструктивную схему мне надо принять.

Как вариант:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3223.png
Просмотров: 361
Размер:	31.3 Кб
ID:	130597  


Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 18.06.2014 в 17:58.
Просмотров: 8749
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:35
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


И в чем собственно вопрос?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:40
#3
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


И где пролет 30 м. ???
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 17:40
#4
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Просто сама схема: т.е. два пролета по 6 м. и два по 9м. - имеет право на жизнь? Я просто не металлист, а здание - металлокаркас.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:44
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Красиво а зачем колонны "у нутрях" здания?
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:55
1 | #6
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Делай так
Изображения
Тип файла: jpg 0214.jpg (95.1 Кб, 666 просмотров)
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 17:57
#7
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Красиво а зачем колонны "у нутрях" здания?
Вы предлагаете морочиться с перекрытием 30 метров?

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Делай так
А какой у вас пролёт? 6х5=30?
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:59
#8
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Пролет - Расстояние между смежными опорами, перекрываемое балкой, плитой, аркой и пр. Расчетный пролет – расстояние между осями опор. Пролет в свету – расстояние между внутренними гранями опор.

Пролет 30 метров - это значит что колонны идут рядами, в каждом ряду расстояние от колонны до колонны 6 метров (обычно так), а от ряда до ряда - 30 метров.

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Вы предлагаете морочиться с перекрытием 30 метров?
не мы это Заказчик Вам предлагает здание с пролетом 30 метров
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 18:04
#9
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Пролет - Расстояние между смежными опорами, перекрываемое балкой, плитой, аркой и пр. Расчетный пролет – расстояние между осями опор. Пролет в свету – расстояние между внутренними гранями опор.
Пролет 30 метров - это значит что колонны идут рядами, в каждом ряду расстояние от колонны до колонны 6 метров (обычно так), а от ряда до ряда - 30 метров.
----- добавлено через 54 сек. -----

не мы это Заказчик Вам предлагает здание с пролетом 30 метров
Ну это вопросы терминологии, я всегда считал "пролёт", "шаг колонн" - так понятнее Ну мне такое здание не считать (не рабочка и не на экспертизу), отрисую, как было предложено, а там пусть получают свое разрешение на строительство. Эти схемы мне совсем непонятны - хотят землю в собственность, короче. А вообще они хотят построить (фактически) из дерева, главное, чтобы был похож. Но это не мои проблемы, хоть из бумаги.

А так - меня просто пролет напугал. Делал расчёты металлокаркасов на 9, 12, 18. Но вот 30 - хз честно говоря. Ради интереса может даже прикину, какой там металл вырисуется.

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 18.06.2014 в 18:11.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:12
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Ну это вопросы терминологии, я всегда считал "пролёт", "шаг колонн" - так понятнее
обычно говорят "шаг колонн", когда речь идет о расстоянии между колоннами вдоль здания, а пролет - поперек.


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
мне такое здание не считать (не рабочка и не на экспертизу), отрисую, как было предложено
ужас
Изображения
Тип файла: jpg я застрелился.jpg (32.8 Кб, 643 просмотров)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 18:12
#11
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Красиво а зачем колонны "у нутрях" здания?
Для надежности

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
обычно говорят "шаг колонн", когда речь идет о расстоянии между колоннами вдоль здания, а пролет - поперек.
Я о том-же говорю Я просто говорю: шаг колонн, и любой строитель знает, что это расстояние между "рамами", или колоннами именно вдоль здания. В первом посте я так и писал: пролет.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:20
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Ну это вопросы терминологии, я всегда считал "пролёт", "шаг колонн" - так понятнее
дык пролет в одном направлении, шаг в другом.

Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Я просто не металлист
Тогда просто занимайтесь тем, что у Вас получше получается. Потом разрешение на строительство выдадут, заказчик начнет строить с пролетом 30 метров, надзорные органы увидят, что нет поля фундаментов в центре здания и заказчика посадят за ложь (у нас в УКРФ ведь есть статья "за ложь"?) на двадцать тысяч лет в мексиканскую тюрьму.
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:22
#13
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Думаю, что вы все перепутали, шаг - это когда идешь пешком, а пролет - когда не сдал экзамен.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 18:44
#14
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Да вы с ума сошли с шагами или пролётами?? Я похож на студента?

Arikaikai
В данном случае я выступаю как архитектор на стадии П, который вообще без всякого понятия. Не вводите в заблуждение со своими "посадят". Бред какой... Вы переучились имхо. Относитель чуть проще к жизни.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тогда просто занимайтесь тем, что у Вас получше получается. Потом разрешение на строительство выдадут, заказчик начнет строить с пролетом 30 метров, надзорные органы увидят, что нет поля фундаментов в центре здания и заказчика посадят за ложь (у нас в УКРФ ведь есть статья "за ложь"?) на двадцать тысяч лет в мексиканскую тюрьму.
С вашего разрешения, я буду заниматься, чем мне хочется и где платят деньги.
А строят вообще-то по рабочке, а не по "эскизной" картинке. И при чём тут вообще "поле фундаментов в центре здания" - что вообще за терминология безумная? Вот вам пример такой АР-картинки на стадии П: сможете постоить по ней?!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3223.png
Просмотров: 227
Размер:	97.8 Кб
ID:	130611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: er3.png
Просмотров: 242
Размер:	27.7 Кб
ID:	130612  

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 18.06.2014 в 18:53.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 19:00
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Да вы с ума сошли с шагами или пролётами??
Да в том-то и дело, что чушь несете, как будто с ума сошли Вы.
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Я похож на студента?
в данном контексте, как ни странно, на первокурсника. Потому как в многопролетной конструкции называете пролетом сумму пролетов и даже не пытаетесь признать ошибку.

Строить по эскизам Ваш заказчик не сможет, но проект должен быть близок к эскизам в любом случае.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 19:07
#16
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Arikaikai Хватит умничать. Пролёт он и в африке пролет. Пролёт прогона, балки и т.п. Можно до усера спорить о там, как что называется, но результат от этого не меняется. Для меня пролет у здания - это именно то, что я указал на картинке выше. Без вариантов.

И кроме того:
Цитата:
ПРОЛЁТ ЗДАНИЯ
часть объёма здания, ограниченная условными вертикальными плоскостями, проходящими через две соседние продольные модульные разбивочные оси
О чём еще будете спорить? Впрочем, на форуме всегда есть товарищи, которым делать нечего на работе, и они разводят оффтоп и желают других поучить. Даже если сами только что защитились Имхо занудные теоретики.
Один человек только ответил кратко и по существу вопроса.

----- добавлено через ~2 ч. -----
В общем, ничего изобретать не стал, взял эти фермы покрытия: ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (http://dwg.ru/dnl/1730)
Так надежнее.

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 18.06.2014 в 19:19.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 09:43
1 | #17
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Цитата:
В общем, ничего изобретать не стал, взял эти фермы покрытия: ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (http://dwg.ru/dnl/1730)
Так надежнее.
А вот это правильно. Поддерживаю такой подход целиком и полностью

P.S. Ангар предложенный #6 из них родимых.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 10:01
#18
Oleksiy

Генпланист
 
Регистрация: 15.11.2013
Львов
Сообщений: 59
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™


наверное надо было сначала написать что здание 30 м шириной и не было бы столько вопросов)
Oleksiy вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 10:32
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


А еще поди площадка строительства таки Иркутск, а там сейсмоопасная зона, 9 баллов, все дела...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 10:45
5 | #20
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


DarKxXxLorD, вы сначала с терминологией разберитесь, а потом уже на форум идите. И не хамите, если "не в теме". Тогда и помогут вам, а не нахрен пошлют.

Гобар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходима серия на двускатные решетчатые ж/б балки пролетом 18 м. Год возведения здания 1966 ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.11.2015 18:28
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Чем ограничено количество вводов холодной воды в здание? Alexxandr3 Водоснабжение и водоотведение 10 24.05.2012 09:48
В каких нормах прописано, что 2-х эт. деревянное здание нельзя эксплуатировать? msa222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.04.2012 14:17
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11