Штамповочный цех, в осях 36х18, высота до 12 м. шумовой давление превышает на 12 дБ. Каким образом снизить ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штамповочный цех, в осях 36х18, высота до 12 м. шумовой давление превышает на 12 дБ. Каким образом снизить ?

Штамповочный цех, в осях 36х18, высота до 12 м. шумовой давление превышает на 12 дБ. Каким образом снизить ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2014, 14:30 #1
Штамповочный цех, в осях 36х18, высота до 12 м. шумовой давление превышает на 12 дБ. Каким образом снизить ?
Ram!l
 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 10

Устройство подвесного потолка невозможно, с помощью облицовки стен звуковое давление понижается на3-4 дБ (по расчету), подскажите какие штучные конструкции шумопоглощение подобрать? как правильно подобрать шумовой экран для станков установленных в цеху ( рабоче при работе непосредственно контактируют со станком)
Просмотров: 2375
 
Непрочитано 24.06.2014, 14:43
#2
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206


Установить разделительные шумопоглощающие экраны между прессами. Кстати, что за пресса? Если кривошипные серии КД (с воздушной муфтой-тормозом) то нужно на выхлопе поставить глушитель.Проверено, помогает снизить удар по ушам.
Нурлан вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 17:46
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


В СССР не парились с децибелами, а набирали бригады штамповщиц из глухонемых. И трудились они до тех пор пока пальцы не поотрубает прессом

Цитата:
Сообщение от Ram!l Посмотреть сообщение
подскажите какие штучные конструкции шумопоглощение подобрать? как правильно подобрать шумовой экран
Нужно "правильные" исходные данные в программу по расчету шума ввести и будет всем Щастье и Удача
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 18:02
#4
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
В СССР не парились с децибелами,
Откуда данные, начальник?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 20:13
1 | #5
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206


Посмотри здесь.
Вложения
Тип файла: djvu Борьба с шумом на производстве.djvu (5.13 Мб, 64 просмотров)
Нурлан вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 09:33
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Откуда данные, начальник?
Из цеха холодной штамповки Оренбургского производственного объединения "Стрела", 1989 г., если память не подводит.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 09:35
#7
Ram!l


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 10


А как рассчитать габарита акустического экрана, расстояние установки от станка, снижение звукового давления ? или дайте ссылку на СниП
Ram!l вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 09:44
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Ram!l Посмотреть сообщение
подскажите какие штучные конструкции шумопоглощение подобрать?
Ставьте пресса-автоматы...Закупайте беруши....
Проблема в том, что Вы не можете ни удалить, ни экранировать источник шума от человека.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 13:32
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


В случае превышения вредных факторов возможна работа в их зоне с введением специального режима.
Уменьшение рабочего дня, увеличение отпуска, доп. оплата, санатории, регулярные осмотры...
Правда не уверен, что получится такому решению пройти экспертизу. Это решение больше для периода эксплуатации. Но может и пройдет.
Разумеется надо сделать в ПД раздел "Охрана труда", где это все пишется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 17:44
#10
Ram!l


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 10


Все это хорошо) но передо мной стоит задача снизить уровень звукового давления с помощью конструктивных решения. облицовка шумопоглощающими материалами не поможет в полной мере, так как цех очень большой, и величина превышения звукового давления от нормативного слишком высокое. Прочитал литературу сделал вывод что нужны акустические экраны, нужны совет, чтобы правильно спроектировать акустический экран.
Ram!l вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 18:12
1 | #11
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Ram!l Посмотреть сообщение
Прочитал литературу сделал вывод что нужны акустические экраны, нужны совет, чтобы правильно спроектировать акустический экран.
Кассета из оцинкованного гнутого швеллера, внурь укладывается обычная строительная минвата обернутая в стеклосетку 5х5мм(применяется для левкаса). кассета зашивается с двух сторон сеткой рабица.
Нурлан вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 07:06
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Ram!l Посмотреть сообщение
Прочитал литературу сделал вывод
Ну, если у Вас все так серьезно. то обращайтесь к акустику (специалисту).
Может быть, он Вам сможет объяснить, что ваша задача экранами (в данном случае) решается только ЭКРАНИРОВАНИЕМ рабочего места...
Но человека (штамповщика) Вы заэкранировать не сможете
slava217 вне форума  
Ответ