Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?

Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2014, 17:00 #1
Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?
Xander
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95

Здравствуйте уважаемы форумчане. Есть колонны в стенах по наружному контуру. 1 Вопрос как монолитчикам будет удобнее бетонировать это? Сначала колонну, потом стену? Возможно ли вместе бетонировать? 2 Какой минимальный размер участка монолитной стены примыкающей к колонне?

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (32.0 Кб, 896 просмотров)

Просмотров: 7870
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:03
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Мне кажется, логично бетонировать все вместе. Толку-то по несколько раз опалубку выставлять/снимать. Тем более - опалубки меньше уйдет на это.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 17:07
#3
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Спасибо! А каков может быть размер этого "уха"? Честно нигде не нашел ничего, только про минимальный размер колонн 300x300.

Если эти участки стены выполнить не из монолита, то из чего и как прикрепить к колонне? Мне кажется ни блоки ни кирпич здесь не подойдут.
Xander вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:09
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


дык там стена или только отдельные уши? Нахрена они нужны?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 17:12
#5
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


И то и то! Есть и стена, но с большими проёмами под окна, а есть место, где колонна с ушами (проём от пола до пола).
Xander вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:39
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Xander, а нафига там стена монолитная, если она не стена вовсе? Делайте заполнение чем-нибудь более дешевым.
 
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:41
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: обожаю колонны в стенах
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:50
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


swell{d}, да тут не в стенах, а просто колонны с ушами.
 
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:52
#9
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


200мм нормально будет.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:53
#10
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
swell{d}, да тут не в стенах, а просто колонны с ушами.
Offtop: "Тссс... И у стен могут быть уши!" -А у колонн, однако, - тоже!
Вложения
Тип файла: zip ГОСТ 19425-74 ш.zip (42.8 Кб, 39 просмотров)
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!

Последний раз редактировалось AlexV, 28.07.2017 в 13:14.
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 02:18
#11
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Может упростить сечение? 8 граней, может просто прямогугольник?
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 13:29
#12
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Arikaikai - Заполнение из блоков или кирпича? Или из чего? А как вы закрепите заполнение к колонне, чтоб нормально держалось? Есть какие то узлы может?

-mavlin- - не меньше 200мм, правильно понял?

Vlad_2013 - не могу упростить, точнее не хотелось бы влезать к архитекторам.
Xander вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 10:59
#13
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


У меня подобная задачка. Решается просто - лью колонны, правда 330 на 330, потом стены. Соединение стен и колонн -
гнутся закладные из арматуры, п-образные, точно в размер сечения колонны. Устанавливаются в арморкаркас колонны, потом магнитиком нахожу, перфоратором очищаю, отгибаю и варюсь. А делать сразу опалубку сложнее и колонна получается по качеству неконтролируема. По расчетам и количество закладных. Прочности - выше крыши.
Арматура 8,10,12.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 11:20
#14
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
-mavlin- - не меньше 200мм, правильно понял?
Можно больше, можно меньше. Все зависит от опалубки, которую будут использовать. Если мелкощитовую, то можно и 100 мм сделать. Хотя и с крупнощитовой можно поизвращаться.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
У меня подобная задачка. Решается просто - лью колонны, правда 330 на 330, потом стены. Соединение стен и колонн -
гнутся закладные из арматуры, п-образные, точно в размер сечения колонны. Устанавливаются в арморкаркас колонны, потом магнитиком нахожу, перфоратором очищаю, отгибаю и варюсь. А делать сразу опалубку сложнее и колонна получается по качеству неконтролируема. По расчетам и количество закладных. Прочности - выше крыши.
Арматура 8,10,12.
Как-то не технологично.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 19:03
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Судя по всему - тут не стена подвала. Тогда нафига вообще колонна нужна?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 10:29
#16
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Как-то не технологично.
Чего тут нетехнологичного? Вы пробовали? По этой технологии можно стрить самые невероятные жб конструктивы.
А то уже осточертели "шедевры" в виде кубических форм, облицованных отваливающимся пенопластом.
Судить о технологичности может только тот, кто сам пробовал делать. Вы не пробовали, так что помолчите.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 12:50
#17
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Мнения разделились

Думаю пока будут колонны с ушами, пройдёт - значит пройдёт, а будут прения со строителями - значит придётся менять. Предложу сделать уши побольше 200-300мм или убрать вообще, но это уже от арх-ов зависит...

Есть фасады с окнами и витражами а есть каркас: лестницы и некоторые другие замкнутые помещения как ядра жесткости и колонны-балки-перекрытия. Так уж было задумано. Просто не везде у оконных проемов "разумные" привязки (планировки такие).
Xander вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 23:12
#18
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Всё очень просто...

Всё будет так, как Вы скажете.
Если Вы рассчитали всё это как единый элемент - бетонировать сразу, если раздельно - то раздельно, если не считали - лучьше не бетонировать НИКАК.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 17:48
#19
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Если важно чтобы по ширине колонна была больше, то может вместо ушей перейти на пилон?
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 00:09
#20
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Чего тут нетехнологичного?
Да то, что ради одного элемента необходимо два раза опалубку выставлять. А это сроки и трудоемкость.
Вы прежде чем такие резкие заявления делать, ознакомились бы с существующими опалубочными системами и их возможностями.
-mavlin- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19