Можно ли считать ж/р в котельных как легксоброс?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли считать ж/р в котельных как легксоброс?

Можно ли считать ж/р в котельных как легксоброс?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2014, 19:27 #1
Можно ли считать ж/р в котельных как легксоброс?
Shpigar
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 14

Может кто сталкивался с этим,если да,то подскажите как это можно осуществить в реальность.
Просмотров: 5685
 
Непрочитано 13.07.2014, 19:37
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


что такое ж/р?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 20:42
#3
Shpigar


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 14



Жалюзийные решетки.
Shpigar вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 21:22
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


А как они будут сбрасываться при взрыве? Делайте тогда их легкосбрасываемыми, как делают окна.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2014, 23:58
#5
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А как они будут сбрасываться при взрыве? Делайте тогда их легкосбрасываемыми, как делают окна.
но на них же давление будет сразу падать и их никогда не вышибет! Они же - "невышибной фронт"!!!
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 00:35
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
но на них же давление будет сразу падать и их никогда не вышибет! Они же - "невышибной фронт"!!!
Суть в том, что мы в ж/б стенах ставим окна, которые при взрыве вылетают гораздо раньше чем ж/б стены и перекрытия, а в данном случае установлены решетки, которые разрушаются раньше чем стены (или не разрушаются, если сила удара взрыва их не разрушает). Установка окон в взрывоопасных помещения позволяет не выполнять расчеты с определением точного процента окон и усилия разрушения, это приближенный метод.
Мне кажется, что в случае с открытыми решетками, это здание будет или наружной открытой установкой или приточную вентиляцию с аспирацией не удастся установить. Точно не скажу, нужно в нормативах копаться. Посмотрите к чему точно относится помещение по СНиП II-35-76 «Котельные установки» http://inf-remont.ru/fire_safety/fire72/
По какому пункту, какого документа необходима установка окон?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 11:07
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Жалюзийные решётки, я считаю, для ЛСК неприменимы, так как трудно определить вероятность срабатывания их при взрыве - ударная волна на плоскости решёток будет по разному распределяться в зависимости от направления взрыва и приложения силы к "перьям" решётки. К тому же ничего подобного не припоминаю в тех решениях, которые видел в различных учебниках.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 14:09
#8
Shpigar


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 14


[quote=DJo Frey;1287481][А не сталкивались,с кровельными панелями,в качестве ЛСК ?

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Жалюзийные решётки, я считаю, для ЛСК неприменимы, так как трудно определить вероятность срабатывания их при взрыве - ударная волна на плоскости решёток будет по разному распределяться в зависимости от направления взрыва и приложения силы к "перьям" решётки. К тому же ничего подобного не припоминаю в тех решениях, которые видел в различных учебниках.
А не сталкивались,с кровельными панелями,в качестве ЛСК ?
Shpigar вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 14:21
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Shpigar Посмотреть сообщение
А не сталкивались,с кровельными панелями,в качестве ЛСК ?
Shpigar, если я правильно понимаю - кровельные сэндвич-панели? Я нет, но точно читал на форуме, что кто-то применял. Поищите по форуму по ключевому слову легкосбрас*. Да и в книге Орлова что-то подобное было.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 18:20
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Особенности работы строительных конструкций и остекления при внутренних дефлаграционных взрывах

В 1974 г. на Минском радиозаводе в цехе шлифовки корпусов радиоприемников произошел взрыв накопившейся в вентиляционной системе древесной пыли. Это произошло сразу после обеденного перерыва. Один из работников цеха опаздывал с обеда. Когда он подходил к цеху, то увидел такую картину: здание вдруг начало как бы вспухать, потом раздвинулись стены и приподнялась крыша, из под которой вырвалось пламя взрыва, затем крыша рухнула вниз. Человек от увиденного потерял сознание...

Обычно здания и сооружения рассчитываются на действие внешних вертикальных и горизонтальных (ветровых) сил, направленных внутрь сооружения. При внутреннем взрыве значительные нагрузки действуют в обратном направлении. Специалисты по взрывоустойчивости зданий и сооружений рекомендуют предусматривать прямые и обратные связи между конструктивными элементами взрывоопасных зданий и сооружений. Во взрывоопасных помещениях остекление оконных проемов рассматривается как основная предохранительная конструкция, снижающая взрывные нагрузки до приемлемого безопасного для несущих конструкций уровня, хотя кроме этого предлагаются еще и разнообразные легкосбрасываемые конструкции (ЛСК), быстро освобождающие проемы в самом начале возникновения взрывных нагрузок.

Изучение работы остекления показывает:

• остекление никогда не разрушается мгновенно. Это происходит постепенно по мере возрастания нагрузки. В первую очередь разрушаются стекла, имеющие различного рода дефекты. При малых нагрузках разрушается только часть остекления, наиболее близко расположенная к центру взрыва;

• для эффективной защиты несущих конструкций следует применять стекла с большими пролетами и площадями;

• лучшую защиту дает одинарное остекление и затем двойное. Разрушение остекления имеет вероятностный характер и подчинено распределению Вейбула. Тщательное экспериментальное и теоретическое исследование работы остекления проведено российскими учеными Л.П. Пилюгиными А.Н. Литвиным(МГСУ).
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=235&lvl=02.01.01.02.
жалюзийная решетка при дефлаграционном взрыве в принципе не может быть ЛСК,т.к. она воздухопроницаема,сильно.Её не вышибет или вышибет после стен и покрытия...
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли считать ж/р в котельных как легксоброс?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23