Прокладка канализации в не обслуживаемом техподполье

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2014, 23:26 #1
Прокладка канализации в не обслуживаемом техподполье
AlekSay
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116

У нас проект трехэтажного здания, фундамент плита, ростверк засыпанный песком, верхняя плита. В засыпке проходят лежаки ПВХ канализации Ду100-150 выпуски Ду150. Нет ясности каким СП пользоваться, по внутренним сетям или по наружным. И вопрос еще такой нужно ли ставить трубопровод на опоры или можно уложить на трамбованный песок.

Мое мнение, что укладывать лучше на трамбованный песок, так как если уложим на опоры, то под весом вышележащего песка и бетона верхней плиты труба может изогнуться или ещё хуже того сломаться в пролете между опорами, учитывая как у нас трамбуют песок.

Последний раз редактировалось AlekSay, 15.07.2014 в 23:33.
Просмотров: 4260
 
Непрочитано 16.07.2014, 09:12
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


укладывать же конечно на песок, а по поводу уклонов лучше пользоваться документами для внутрянки
freese вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:05
1 | #3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Нет ясности каким СП пользоваться, по внутренним сетям или по наружным
По внутренним.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:00
#4
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


https://www.dropbox.com/s/9o4frtoua4vssvw/SAM_0343.JPG
Опасаюсь вот такой ситуации, так как трамбуют очень плохо.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 11:15
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Лючок над опуском забыли (?). Изменить материал трубы на вчшг?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:16
#6
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Лючок в таком случае будет в комнате жильцов первого этажа.

----- добавлено через ~13 мин. -----
А ВЧШГ для нас слишком дорого причем выпуски проложены уже до колодцев из ПВХ Прагма
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 13:50
1 | #7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
В засыпке проходят лежаки ПВХ канализации Ду100-150
Вот интересный вопрос. А как будут обслуживаться Ваши "лежаки канализации" в случае протечки или замены? Или ПВХ - вечный материал?
И как Вы собираетесь игнорировать требования "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ"
от 27 сентября 2003 г. N 170(Д) ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: Доступ к транзитным инженерным коммуникациям
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 14:35
#8
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Вопрос хороший, но видать так можно ибо под экспертизу мы не попадаем, у нас 4 секции и 3 этажа. Потому много чего можно, чего другим нельзя. Хотя не считаю, что это правильно. Я бы вообще всё, что не ИЖС под экспертизу отправил.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 16:07
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Доступ, транзит... Тут, афаик, нарушение снип по внутрянке.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 16:45
#10
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Тогда как понимать это
СП 73.13330.2012
п. 7.5.1 Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.
7.5.2 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно приложению В.

Получается, что случай такое может быть, а на практике натыкается на противоречие.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 18:26
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


AlekSay
Я не спец ВК, но вот это, "отводных трубопроводов канализации", отношу к выпускам канализации, а не к внутрянке.
И то, что объект не идет на экспертизу, не аргумент делать плохо. В конечном счете Вы для людей делаете, а им там жить.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 18:53
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
В конечном счете Вы для людей делаете, а им там жить
Но этим, которые "Вы" там не жить... А абстрактные "люди" - это так, расходный самовозобновляемый материал.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 22:18
#13
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Печально, но факт. Проект утверждал не я и деньги не мои, я к сожалению исполнитель. Ну а вопросы обслуживания и долговечности это к проектировщикам и инвесторам. Моя задача, что бы это как можно дольше прослужило в том виде как есть.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 23:03
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


AlekSay
Согласен, ПЕЧАЛЬНО.
Надеюсь, Вашу фамилию, как исполнителя, не повесят в табличке у входа в дом. А то, кроме печали, стыдно будет.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:44
1 | #15
Supra

Теплотехник (HVAC)
 
Регистрация: 22.07.2014
Армения Ереван
Сообщений: 24
Отправить сообщение для Supra с помощью Skype™


Читай документ "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* МОСКВА 1997"
Если будут вопросы пиши!
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из Snip.pdf (73.4 Кб, 148 просмотров)
Supra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 10:06
#16
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Глядя на выписку из СНиП мы ничего не нарушаем:

п. 17.9 Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 10:29
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


AlekSay, пп. 17.23, 17.28 снип 2.04.01-85?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка канализации в не обслуживаемом техподполье



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
возможна ли прокладка стояков канализации в игровых помещениях дошкольных учреждений ГИП б/у Водоснабжение и водоотведение 3 07.03.2013 16:36
Прокладка хоз. бытовой канализации в технологической зоне Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 32 13.01.2012 16:53
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Скрытая прокладка канализации за гипроком I.Van Водоснабжение и водоотведение 8 14.05.2010 23:04
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29