Проходят ли прогибы по допуску после расчета?
Laskie
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42

День добрый! После расчета макс.прогиб на балконах в верхней части здания 28,64 мм. Выступ консоли 1,5 м. Я считаю допуски по СНиП:
Интерполируем для 1,5 м, получаем L/127,5, затем считаем по формуле для консоли (2хL)/127,5, получаем (2х1500)/127,5=23,52 мм, что меньше фактического 28,64 мм !
Так же где-то слышал, что нужно из шкалы перемещений из max вычитать min перемещение. Т.е. в данном случае по перекрытию с макс.перемещением -> 28,64-14,87=13,77, что допустимо.
И так, вопрос, все ли я правильно делаю, или прав частично, ну либо вообще все не верно!?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей.png
Просмотров: 194
Размер:	259.5 Кб
ID:	132562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей-2.png
Просмотров: 131
Размер:	198.9 Кб
ID:	132563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПП 13 эт.png
Просмотров: 160
Размер:	125.2 Кб
ID:	132564  

Просмотров: 9915
 
Непрочитано 25.07.2014, 22:36
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Надеюсь это не реальный объект? Вопрос у вас огонь! )) И прогибы кстати в SCAD по расчетному модулю упругости не соответствуют действительности если что.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 21:49
#3
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Огонь-не огонь! Помочь же прошу, разъяснения, совета...!

Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Надеюсь это не реальный объект?
- конечно же, нет!

Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
И прогибы кстати в SCAD по расчетному модулю упругости не соответствуют действительности если что.
- объяснить можно?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 22:02
#4
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, бетон работает с трещинами, трещины снижают момент инерции сечения, поэтому перемещения фактически больше полученных по расчету в предположения упругой работы материала раза в 3-5.
Да идея правильная, но вот только если вы рассматриваете прогиб консоли, то вычитать надо из перемещений конца консоли перемещения в её начале.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 22:38
#5
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Stanum, спасибо за ответ. Проект учебный, и с нас спрашивают как итог здание в целом должно проходить по прогибам. Как правильно анализировать результаты?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:02
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
бетон работает с трещинами, трещины снижают момент инерции сечения, поэтому перемещения фактически больше полученных по расчету в предположения упругой работы материала раза в 3-5.
Ни чего себе. Это как так? Что же тогда программа реализует?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:16
#7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, упругую работу элементов. Обсуждений того насколько жесткость снижать при расчете Жб на форуме много. Даже в нормах указаны значения коэф к начальному модулю упругости 0.2-0.3 для изгибаемых элементов и 0.6 для элементов работающих на сжатие.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:27
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Даже в нормах указаны значения коэф к начальному модулю упругости
Не.Причём здесь модуль упругости, когда речь ведём про момент инерции, который снижается при образовании трещин и следовательно прогибы увеличиваются.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:31
#9
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, снижается именно момент инерции сечения, но так как ввести коэффициент к нему проблематично. этот коэффициент вводят r модулю упругости. E*(I*(alfa))=I*(E*(alfa))
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:33
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
снижается именно момент инерции сечения, но так как ввести коэффициент к нему проблематично. этот коэффициент вводят r модулю упругости. E*(I*(alfa))=I*(E*(alfa))
Я понял, но както всё это не явно. Опять какието домыслы пользователей или рекомендации разработчиков.

p.s.С коэффициентом былобы понятнее. ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:43
#11
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, разверните свою мысль из сообщения 10, а то я Вас не до конца понял.
Полноценный нелинейный расчет жб, ресурсоемок до нельзя, и требует уже готовых результатов по армирования и конструирование балки. Влияние изменения жесткости на картину распределения усилий не так значительно (если конструкция заармирована и сконструирована согласно РС). Величину перемещений действительно по методике доп коэф оценить точно трудновато, но для уточнения этого, во многих программах существуют свои решения. В лире инж нелинейность, которая в зависимости от уровня нагрузки и армировнаия корректирует жесткостные параметры материаловогласно СНиП, либо импортируя назад полученное армирование можно провести нелинейный расчет, в роботе что-то подобное, за другие комплексы не знаю, но думаю там тоже есть свои подходы. Мой знакомы писал свою работу магистерскую, как раз о величине этого коэф. понижающего и способах его задания.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:47
1 | #12
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я понял, но както всё это не явно.
Можно и момент инерции снижать, а если точнее - исключительно изгибную (сдвиговую, осевую, ...) жесткость - только не во всех программах. Домыслы домыслами, а так считает весь мир. В ACI или IBC (который просто отсылает к ACI) так и прописано. Хотя кто то думает, что это авторы из СНГ только смогли додуматься до такого "ужасающего своей неявностью" способа. Хотя с этими самыми коэффициентами была посчитана даже Бурдж-Халифа. Срыв шаблонов для борцов с коэффициентами
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:52
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Коллеги, а есть литература по данному вопросу?

p.s.По всей видимости я начинаю понимать природу слов: "закладываем арматуру на типоразмер больше"
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:56
#14
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Мне интересно может ли жёсткость снизится до коэффициента <0.2. Бывает ли такое? Или этот к-т с запасом и если с ним проходят перемещения, то можно успокоиться. У меня после нелинейного расчёта обычно получается коэфициент 0,25...0,3.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
p.s.По всей видимости я начинаю понимать природу слов: "закладываем арматуру на типоразмер больше"
Запас по прочности будет, но можете по трещинам пролететь, так что аккуратнее с этим
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:00
#15
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


не дают ссылок сделать =)
Что за жизнь...
В общем обратитесь на ЖБК РФ, тему про расчет по СП 52-103-2007. Смотрите на все критически
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:05
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
так что аккуратнее с этим
Укажите литературку. Пожалуйста.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:08
#17
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


Всегда радуют ответы Экспертов этого сайта ))) Обычно они имеют два варианта. 1. П…..ц все рухнет как так можно рассчитывать и 2. Это углубленный ответ с привлечением теории вероятности.
На самом деле автор все правильно посчитал, только допустил одну ошибку( ее многие допускают) ПРОГИБЫ находят от НОРМАТИВНЫХ нагрузок. а на скриншотах явно видно что сочетание нагрузок Расчетное.

Прогибы лечат увеличением толщины сечения бетона.

Последний раз редактировалось denpro, 27.07.2014 в 00:13.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:15
#18
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


denpro, да нифига не правильно.
Если здание рассмотреть как "землю", а балкон как консоль - то это уже полноценная статически определимая система. Некуда перераспределяться усилиям. И не получится "железобетон все стерпит"... Нужно взять и посчитать как консоль, по нормам - это просто (именно перемещение конца консоли). Многое зависит от нагрузок - не так все явно... Могут не сработать рекомендации по толщинам.
p.s. не видя стен сложно сказать, какой вклад в прогиб балкона внесет изгиб "поперек" этой консоли...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:17
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


А что,скад прогибы не способен определять без коэффициентов по нагрузке автоматом?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:19
#20
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А что,скад прогибы не способен определять без коэффициентов по нагрузке автоматом?
Что подразумевается под этой фразой?
А с коэффициентами это не автоматом?
И что за литература нужна?
7404307 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проходят ли прогибы по допуску после расчета?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
После расчета воздухообмена получил следующие результаты FRAER Инженерные сети 29 16.03.2010 09:29
Stark_ES ошибка в файле после расчета. Verter Расчетные программы 1 05.02.2009 11:03
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17