Стыковка двутавра 100Ш4
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 16606
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Из условия равнопрочности:
Толщина накладок поясов: M/W<Ry*гаммаС ->M=W*Ry*гаммаС, где W- момент сопротивления балки M/h=Nн, где h-расстояние между центрами накладок( пока толщина не известна можно принять h равной высоте балки в запас); Nн-усилие в накладке от момента. Nрасч.=Nн+N/2, где N-нормальная сила в балке (если имеется). Nрасч./A=Ry*гаммас - > А=Nрасч./(Ry*гаммаС), где А площадь накладки Для стенки по подобию на поперечную силу Q |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
В.В.Горев "Металлические конструкции", том 1 глава 5 пункт 5.4.8 "Стыки балок". Дальше перечислять? Вы названия этих книг впервые видите? Saha, такое впечатление, что вы не пгсник и вообще НЕ строитель. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Почему серию не стали дорабатывать? А потому что никто за это не платит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
Не надо ничего выдумывать,все давно уже выдумано. Не найдете Вы такой балки- придется перейти на листовой вариант- рядовой стык в 1/3 от опоры с разносом(ЗАМОК) в 500 мм..
Последний раз редактировалось svk, 31.07.2014 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а самый смак - это заваривать ЗАМКИ на монтаже. ваааще прикольное занятие. Особенно прикольные потом балки получаются. Ровные-ровные. А ежли что вдруг слегка повело при сварке - ну так епт, у нас на каждой стройке по паре-тройке станов стоят, чтобы править грибовидности и прочие пропеллеры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
А найдет топикстартер прокатные балки 100Ш4 или нет - его дело. Зачем гадать то? Кстати в интернете полно предложений о продаже сварных балок с геометрическими характеристиками как у 100Ш4. Если топикстартер во что бы то ни стало хочет сделать стык балок только на накладках и не варить встык, то и флаг ему в руки. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, а в чем суть, кроме того, что мы из, к примеру 24-метровой балки получаем не две 12-метровые, а две 12.5-метровые, которые еще фиг знает, являются ли габаритными?
Надежность вроде не повышается особо - какая разница, разнесены будут они или нет? Зато торчащий кусок стенки можно погнуть по дороге наверное. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=254865&postcount=17 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
А обсуждают узел такой как в прил. файле? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||