Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?

Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2014, 16:39 #1
Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?
Диммм
 
Инженер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 28

Сейчас проектирую консольную металлическую эвакуационную лестницу (пример по фото,прилагается). Возникает вопрос за вопросом. Как лучше выполнить консольное защемление балки в стену? На сколько ее заводить? Можно ли обойтись без подкоса?Какой прокат лучше использовать, швеллер или двутавр для строителей ( если есть у кого опыт с реальным объектом) Сжатые сроки.Поэтому dwg фаил и возможно 3D модель приложу попозже,все в процессе.

Изображения
Тип файла: jpg 321690.jpg (130.7 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: jpg DE0D7AADD59F4A40A4D492FDCE4644E8.jpg (236.9 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (17.7 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg 2-lestnitsa-pozharnaya-metallicheskaya-marshevaya-p2.JPG (65.6 Кб, 1300 просмотров)
Тип файла: jpg 6914255_w640_h640_ispytanie_lestnits.jpg (122.2 Кб, 570 просмотров)

Просмотров: 3036
 
Непрочитано 05.08.2014, 17:06
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


швеллер на косоуры. Балки - швеллер или двутавр. С подкосом или без - считайте, блин. Заводить в стену - по расчету и обследованию стены (если она существующая).
К существующим объектам, дабы не плодить мостов холода, я вообще рядом на стойки ставлю обычно такие штуки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 17:20
#3
Диммм

Инженер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 28



Мало полезного, уже решил сделать все из швеллера, мостик холода, это больше для рекламы производителей строительного материала,уже все его боятся,больше чем огня. Здание новое,защемление принял пока 380 мм, швеллер на косоуры 16У,на консоль (она же площадка) 20У, без подкоса,вылет 2,2 метра.Все на сварке). Заказчик категорически против стоек, подкосов. Интересны мнение и опыт в данном вопросе.
Диммм вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 17:38
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хоть что-нибудь из этого посчитано? Или на глаз?)
Цитата:
Сообщение от Диммм Посмотреть сообщение
мостик холода, это больше для рекламы производителей строительного материала
теплотехника вообще для слабаков, да. А про прочность все сказки - это для рекламы производителей металла.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 18:02
#5
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Мало полезного, уже решил сделать все из швеллера, мостик холода, это больше для рекламы производителей строительного материала,уже все его боятся,больше чем огня. Здание новое,защемление принял пока 380 мм, швеллер на косоуры 16У,на консоль (она же площадка) 20У, без подкоса,вылет 2,2 метра.Все на сварке). Заказчик категорически против стоек, подкосов. Интересны мнение и опыт в данном вопросе.
Когда плесень вылезет, расскажете про рекламу против плесени. Защемление считаете кладу на смятие или не считаете дело Ваше. Если хватает то норм.
/
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:52
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Если сроки сжатые, зачем нужна модель в 3Д? Там расчет с чертежами лестниц на подобии первой картинки делается буквально за 1-2 дня в зависимости от детальности прорисовки.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться Tanya STS Основания и фундаменты 10 07.11.2012 12:41
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03