Помогите с расчетом гаража 7х7
Валентин Мальцев
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10

Здравствуйте уважаемые инженера. Я совершенно не строитель. Но руки растут из плеч и связаны с головой, которая им покоя и не дает. Решил построить монолитный гараж размерами 7 на 7 метров в два уровня. Пол в подвале размером 8 на 8 метров. Стены подвала 2 метра высотой с пятой стеной посередине (продольно въезду) в которой организован проход (по центру) размером 1,8 высотой и 1,5 шириной. Перекрытие опять-таки монолитное. Стены 1го этажа высотой 4 метра, по ним опять монолитное перекрытие. Будет установлено двое ворот 2,5 на 2,5 в передней стене. Все элементы планируются толщиной 25 сантиметров и армированы арматурным каркасом из 12 миллиметровой арматуры с шагом 200 на 200, в два слоя, соединенных этой же арматурой каждые 400 мм. Залито все будет бетоном М350 (В25). Расчет на то, что на верхнем уровне будут стоять два автомобиля максимальным весом по 4 тонны, плюс на полках вдоль стен наберется максимум 2 тонны. В подвале все будет находится на полу, поэтому не считал массу. По стенам предусмотрены 5 технологических отверстий размерами 250 на 250. Расчетное ветровое давление в нашем регионе 53 кг/м. кв., снеговой район №4, средняя минимальная температура -22. Грунт не знаю, но будет утрамбованная песчаная подушка минимум 300 мм, подвал с наружи будет покрыт битумной гидроизоляцией и засыпан ПГС. Уровень грунтовых вод предполагаю низкий, гараж стоит на вершине, соседей не подтапливает. Теплоизоляция на данном этапе в расчет не берется, да и в дальнейшем температура если и будет поддерживаться, то чуть выше ноля. Кровля будет обшитая профлистом ферма из профильной трубы с углом наклона 8 градусов, установленная на крыше и будет периодически очищаться от снега. Подскажите, данное сооружение имеет место быть? На что обратить внимание, где увеличить или уменьшить армирование, может следует пересмотреть толщину стен? За любые подсказки буду очень благодарен. Если что-то требуется уточнить, спрашивайте. Спасибо.
Просмотров: 2818
 
Непрочитано 26.09.2014, 07:51
#2
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Проем свой подвальный - обрамите доп.стержнями (как и воротные проемы). По 2 на каждую грань с каждой стороны проема. С "хвостами" в 500мм за соответствующий край проема (завести в тело стены). Если будут мешать полу первого этажа - отогнуть в перекрытие или в стену.
Уменьшать армирование уже не куда, в землю меньше 12, насколько помню, не кладут. А похорошему вам еще и угловые стержни нужно положить, для того чтобы в углу арматура "стыковалась" нормально.
А яму для ТО вы не забыли?

И вообще, стоит таки уделить при кап.строительстве внимание геологии и расположению. Вершиной люди обычно называют все что угодно кроме верха возвышенности. А потом их монолитная стенка ставиться прямиком на глину метре на 2-3 под землей, и образует водоупор, собирающий сток по ширине склона. И землю у стены начинает вымывать, и при малейшей трещинке в стене - все это польется в подвал. Видел еще в детстве последствия такого. После раскопок, оказалось что всю гидроизоляцию за десяток лет как корова слизала, а бетон (видимо огороды чем-то ядреным поливали выше по склону) местами аж разъело конкретно. В итоге откапывали вдоль стены "ров", засыпали в него щебенку, дабы по ней вода фильтровалась и уходила в сторону от стены. (помимо восстановления стены)

Последний раз редактировалось Art1st, 26.09.2014 в 08:12.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 08:56
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Валентин Мальцев Посмотреть сообщение
На что обратить внимание,
если приколоться, то на это..
Цитата:
Сообщение от Валентин Мальцев Посмотреть сообщение
Расчетное ветровое давление в нашем регионе 53 кг/м.
А если серьезно, то строительство начинают с чертежа...
а то я не понял
Цитата:
Сообщение от Валентин Мальцев Посмотреть сообщение
монолитный гараж размерами 7 на 7 метров
а
Цитата:
Сообщение от Валентин Мальцев Посмотреть сообщение
Пол в подвале размером 8 на 8 метров.
С перекрытием опять же непонятно.. Зачем 25 см? Зачем 2 слоя 12?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 16:47
#4
Валентин Мальцев


 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10


Вот план подвала. Еще раз говорю, что я не строитель, вот и спрашиваю у компетентных в этом людей что и как правильно сделать. Перекрытия я считать не умею. Подскажите, если можно, необходимую толщину и армирование.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Вот про геологию поподробнее, пожалуйста. Она оказывает влияние на конструктивные изменения в самом здании или в засыпке вокруг него?Art1st,
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (122.7 Кб, 337 просмотров)
Валентин Мальцев вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 09:01
#5
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Толщину вы взяли верно. Для стен 250 (скорее всего хватит, опять же без расчета прикидочно), для перекрытий 200мм. Армирование - не считая, не думаю, что будет выше 12. А меньше 12 в землю не рекомендуют (плюс над пролетами уже указал выше). По сути же в дачно-гаражном - суют в конструкцию все вплоть до колючей проволоки, но это не стоит повторять.

Геология - основа любой стройки. Можно делать и без нее но можно получить за пару лет сломанную конструкцию или банально перерасходовать где-нибудь раза в два.
Наймите себе пару копальщиков и пусть выкопают на месте будущей стройки метра на три вниз что-нибудь неширокое. Там и определите глина или нет у вас там.
Если основательно везде глина случиться - стоит выбрать ниже отметки низа плиты фундаментов еще этак с полметра и засыпать щебенкой (затем кладем подготовку из слабого бетона толщиной 100мм, а поверх уже льем основную плиту фундамента, это если по технологии). Дабы водоупором не стала ваша стенка и вода сточная фильтровалась под конструкцию и уходила дальше. А не собиралась ею. Я б сделал так. Ну а так как у вас подвал на минус сколько-то там метров, то вас вряд ли побеспокоит пучение под плитой. Зато вот забрасывая землей стройку будьте внимательны что забрасываете к стенам. Глину и прочее пучинистое - не стоит. Лучше тогда пригнать камаз другой песка и обсыпать ров вокруг стен из него. А то тут где-то на форуме лежали классные фото о том как пучением ломает стены монолитные подвальные. Ломает, всмысле идут трещины по конструкции. А у вас все цельномонолитное, значит оно поползет по всей конструкции.

И да, выводить на метр фунд.плиту не стоит. Хороните деньги. Даже если принять что под вашим горожом будет условно плохой грунт с несущей способностью в 1кг на см2 (что на такой глубине, мною еще не где не было увидено реально), то ваша плита при 7х7 несет не много не мало, а 49 тонн. Будет ли ваша конструкция со всей начинкой столько весить? Или хотя бы половину? Так что, особого резона в выпусках на метр за грань стены - не вижу. Тут достаточно 100мм во все стороны выпустить, чтобы опалубку под стены было на что поставить и удобно ее смонтировать.

Последний раз редактировалось Art1st, 29.09.2014 в 09:14.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 13:10
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Внимание следует уделить конструированию /выпуски, хомуты/
В коротком направлении можно уложить ст. балки - напр швеллер №20+уголок - для восприятия усилий и обрамления отверстий.
Кажется недостаточым расстояние от отверстия до центральной стенки - двери будет не открыть.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 13:31
#7
Валентин Мальцев


 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10


двери не будет )))
Валентин Мальцев вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 13:32
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


дверь машины )
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 13:45
#9
Валентин Мальцев


 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10


это план подвала и его перекрытия. на первом этаже центральной стены не будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
меня больше заинтересовал ответ "С перекрытием опять же непонятно.. Зачем 25 см? Зачем 2 слоя 12?" что там не так и как должно быть?
Валентин Мальцев вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 13:54
#10
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
меня больше заинтересовал ответ "С перекрытием опять же непонятно.. Зачем 25 см? Зачем 2 слоя 12?" что там не так и как должно быть?
250 - думаю, лишне. А наличие верхней - особенно над центральной стеной, особенно при 4х тонной нагрузке с обоих сторон - не будет лишней. Да и при 1т на метр квадратный - может и в центре пролетов внизу что-нибудь еще и на дополнительную вылезти.
Art1st вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом гаража 7х7



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом кирпичного забора. RomeO Каменные и армокаменные конструкции 3 03.04.2012 13:57
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите с расчетом в ЛИРЕ Mikka Лира / Лира-САПР 26 21.01.2011 11:59