Помогите с расчетом гаража 7х7
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2818
|
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Проем свой подвальный - обрамите доп.стержнями (как и воротные проемы). По 2 на каждую грань с каждой стороны проема. С "хвостами" в 500мм за соответствующий край проема (завести в тело стены). Если будут мешать полу первого этажа - отогнуть в перекрытие или в стену.
Уменьшать армирование уже не куда, в землю меньше 12, насколько помню, не кладут. А похорошему вам еще и угловые стержни нужно положить, для того чтобы в углу арматура "стыковалась" нормально. А яму для ТО вы не забыли? И вообще, стоит таки уделить при кап.строительстве внимание геологии и расположению. Вершиной люди обычно называют все что угодно кроме верха возвышенности. А потом их монолитная стенка ставиться прямиком на глину метре на 2-3 под землей, и образует водоупор, собирающий сток по ширине склона. И землю у стены начинает вымывать, и при малейшей трещинке в стене - все это польется в подвал. Видел еще в детстве последствия такого. После раскопок, оказалось что всю гидроизоляцию за десяток лет как корова слизала, а бетон (видимо огороды чем-то ядреным поливали выше по склону) местами аж разъело конкретно. В итоге откапывали вдоль стены "ров", засыпали в него щебенку, дабы по ней вода фильтровалась и уходила в сторону от стены. (помимо восстановления стены) Последний раз редактировалось Art1st, 26.09.2014 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
если приколоться, то на это..
А если серьезно, то строительство начинают с чертежа... а то я не понял а С перекрытием опять же непонятно.. Зачем 25 см? Зачем 2 слоя 12? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10
|
Вот план подвала. Еще раз говорю, что я не строитель, вот и спрашиваю у компетентных в этом людей что и как правильно сделать. Перекрытия я считать не умею. Подскажите, если можно, необходимую толщину и армирование.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот про геологию поподробнее, пожалуйста. Она оказывает влияние на конструктивные изменения в самом здании или в засыпке вокруг него?Art1st, |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Толщину вы взяли верно. Для стен 250 (скорее всего хватит, опять же без расчета прикидочно), для перекрытий 200мм. Армирование - не считая, не думаю, что будет выше 12. А меньше 12 в землю не рекомендуют (плюс над пролетами уже указал выше). По сути же в дачно-гаражном - суют в конструкцию все вплоть до колючей проволоки, но это не стоит повторять.
Геология - основа любой стройки. Можно делать и без нее но можно получить за пару лет сломанную конструкцию или банально перерасходовать где-нибудь раза в два. Наймите себе пару копальщиков и пусть выкопают на месте будущей стройки метра на три вниз что-нибудь неширокое. Там и определите глина или нет у вас там. Если основательно везде глина случиться - стоит выбрать ниже отметки низа плиты фундаментов еще этак с полметра и засыпать щебенкой (затем кладем подготовку из слабого бетона толщиной 100мм, а поверх уже льем основную плиту фундамента, это если по технологии). Дабы водоупором не стала ваша стенка и вода сточная фильтровалась под конструкцию и уходила дальше. А не собиралась ею. Я б сделал так. Ну а так как у вас подвал на минус сколько-то там метров, то вас вряд ли побеспокоит пучение под плитой. Зато вот забрасывая землей стройку будьте внимательны что забрасываете к стенам. Глину и прочее пучинистое - не стоит. Лучше тогда пригнать камаз другой песка и обсыпать ров вокруг стен из него. А то тут где-то на форуме лежали классные фото о том как пучением ломает стены монолитные подвальные. Ломает, всмысле идут трещины по конструкции. А у вас все цельномонолитное, значит оно поползет по всей конструкции. И да, выводить на метр фунд.плиту не стоит. Хороните деньги. Даже если принять что под вашим горожом будет условно плохой грунт с несущей способностью в 1кг на см2 (что на такой глубине, мною еще не где не было увидено реально), то ваша плита при 7х7 несет не много не мало, а 49 тонн. Будет ли ваша конструкция со всей начинкой столько весить? Или хотя бы половину? Так что, особого резона в выпусках на метр за грань стены - не вижу. Тут достаточно 100мм во все стороны выпустить, чтобы опалубку под стены было на что поставить и удобно ее смонтировать. Последний раз редактировалось Art1st, 29.09.2014 в 09:14. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Внимание следует уделить конструированию /выпуски, хомуты/
В коротком направлении можно уложить ст. балки - напр швеллер №20+уголок - для восприятия усилий и обрамления отверстий. Кажется недостаточым расстояние от отверстия до центральной стенки - двери будет не открыть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10
|
это план подвала и его перекрытия. на первом этаже центральной стены не будет.
----- добавлено через ~1 мин. ----- меня больше заинтересовал ответ "С перекрытием опять же непонятно.. Зачем 25 см? Зачем 2 слоя 12?" что там не так и как должно быть? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
дисковая пила помогите с расчетом | chell777 | Машиностроение | 2 | 01.08.2012 21:18 |
Помогите с расчетом кирпичного забора. | RomeO | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 03.04.2012 13:57 |
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м | Андрей78 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.01.2012 21:05 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите с расчетом в ЛИРЕ | Mikka | Лира / Лира-САПР | 26 | 21.01.2011 11:59 |