Сообщений: 163
|
На мой взгляд 250 мм стены маловато. Какие размеры у резервуара? На какой он глубине? Какие грунты?
В этом же стыке можете получить очень большую арматуру от момента, которая просто конструктивно в таком сечении не разместится. И уверены ли Вы в 9т поперечной силы? Учитывали ли при определении бокового давления грунта на стенку резервуара, что, т.к. он имеет консольный выступ, давление принимается действующим по наклонной плоскости, проведенной под углом эпсилон к вертикали, а коэффициент сигма при этом принимается равным углу внутреннего трения грунта (по аналогии с уголковой подпорной стеной)?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Типовые проекты на резервуары из сборных конструкций. А про монолитные подпорные стены (серия 3.002.1) уже написал - там указаны швы бетонирования (горизонтальные без шпонок), но не указано как их выполнять (жесткая арматура тоже не предусматривается). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Да какая разница. Принципы армирования одинаковы. В монолите можно обойтись без шпонок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Выступа почти нет. И на усилия это не влияет. (если я правильно понимаю о чем речь) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Отогнутых стержней (в серии на монолитные стены), которые бы воспринимали Q, не предусмотренно. Последний раз редактировалось Skovorodker, 07.10.2014 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
У меня вверху монолитное покрытие (в запас считаю, что там строители сделают шарнир ![]() см. файл ----- добавлено через 31 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
kicker - это выступ, отливается вместе с перекрытем, в данном случае фундаментной плитой. Для плит перекрытия обычно 50мм, здесь 150мм. Служит как упор для крепления опалубки стен или колонн. К поперечной силе отношения не имеет.
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
PashaStr, спасибо за разъяснение. Я так и думал в общем, что он более конструктивный, чем рабочий элемент. Бегло прошелся по имеющейся литературе, ничего по этому вопросу не нашел.
Меня этот вопрос тоже давно интересует, т.к. заглубленные резервуары приходится делать довольно часто. За все время ничего особенного для восприятия Q я не предусматривал. Skovorodker, я имел ввиду как Вы определили, что у вас kисп = 0,95, то есть Qb. Если использовать балочную идеализацию (не знаю на сколько это корректно), то Qb,min = 0.5Rbt*b*h0, выходит больше 100 кН для бетона B25. Возможно этому вопросу не уделяется внимание, потому что при такой схеме внешних нагрузок, какая действует на стены резервуаров, разрушение раньше произойдет от изгибающего момента и дело до поперечной силы и не дойдет?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Skovorodker я бы попробовал оценить количество вертикальной арматуры необходимой для восприятия срезающей силы (совместно с моментом и продольной) по аналогии с расчётом арматурных анкеров закладных деталей.
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Статистика по форуму на 16.01.2013 | bargool | Разное | 1 | 18.01.2013 23:20 |