| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Болтовое соединение связевой решетки.
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 4836
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
почему нельзя уголки к уголкам присобачивать напрямую? Для уголка с полкой 50 и отверстием в середине под 16 болт выполняется условие 1.2d до края элемента, если так нужны именно болтовые соединения. Один 16 болт держит на срез в 1.78 раза больше, чем 12. Так что что-то мне подсказывает, что им можно заменить 12-е. Я конечно не спец по таким башенкам и серий по ним не знаю, но сомневаюсь, что эти огромные лопухи-фасонки - решение близкое к серийному.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Меня смущает то, что нет ригеля между верхней и нижней связью - чтобы связи выполняли свою функцию нужно чтобы образовывался треугольник, снизу то он есть, а между верхними и нижними связями ромб получается.
Фасонки к стойкам можно приварить на заводе, а уголки присоединить к фасонке болтами, тогда все будет по оси. И связи, насколько я помню, допускается крепить одним болтом - может действительно диаметр болта увеличить и ограничится одним?
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Зачем здесь крестовая решетка? Я бы вообще на планках сделал.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Главное эта, как ее, надежность... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ну варианта 2:
1) Оставить как есть 2) Убрать одну "диагональ", но добавить распорку. Вариант решетки выбирал из предложенных в СП "МК" (где указаны расчетные длины, главу не помню, нет под рукой) Такой нюанс: собирать конструкцию будут на месте, поэтому хотелось бы уйти от возможных сварочных "косяков". |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
.
напрямую решетку цепляйте к ветвям, на сварке по ГОСТ 5264-80 Цитата:
а лучше всего: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Почему он "сборный на месте"? Массогабариты же перевозимые. Трубу тоже можно сразу встроить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, вот и я о том же!)
чепуха. Отверстие для 16 болта в 50-м уголке впритык, но разрешается. Заодно вторая полка уголка не будет давать гайке крутиться)) дык сто раз уже предлагали. Примерно 2/3 на обушок и 1/3 на перо, не забывайте. И что - там в этих микроуголках действительно усилия возникают, что нужно 150 мм шва? |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Вас сварщики проклянут, лепите уголки сверху.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще раз попробую. Зачем вы делаете крестовую решетку? Неужели раскосную нельзя применить? Ну в крайнем случае раскосную с распорками? Повторюсь, в вашем случае лучший вариант это планки, при небольшом увеличении веса, очень значительно снизится трудоемкость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Конструкция отдельностоящая. Я выбрал крестовую решетку, чтобы сделать коонструкцию максимально жесткой, т.к. заделка анкета под эту конструкцию возможна всего на 100 мм, что не гарантирует ее жесткое закрепление. В плане стойки тоже увеличить не могу, т.к. рядом стоит котел.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Болтовое соединение фермы портала | ДядяЛеня | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2014 23:01 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |