Можно ли использовать пенопласт для заделки швов в оконных проемах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли использовать пенопласт для заделки швов в оконных проемах?

Можно ли использовать пенопласт для заделки швов в оконных проемах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2014, 15:26 #1
Можно ли использовать пенопласт для заделки швов в оконных проемах?
deviser
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347

Здравствуйте! В строящемся здании в некоторых местах нижние швы между оконными блоками и примыкающей поверхностью проема во всю ширину проема заполнили плитами пенопласта (может, пенополистирола, по внешнем виду не различаю). Толщина шва около 10 см, где-то больше. Наверное, проем по высоте получился больше, чем надо, и не захотели его кирпичами закладывать. В общем, заложили в шов пенопласт и запенили монтажной пеной.
Я засомневался в том, что такой материал можно использовать в оконных проемах. Во-первых, пенопласт не пропускает влагу, а значит, на его поверхности может накапливаться сырость. Во-вторых, и это самое главное, где-то я слышал, что пенопласт и пенополистирол нельзя использовать по периметру оконных проемов, т.е. для заделки швов в окнах, так как он выделяет ядовитые газы при воздействии огня. Но где такое требование содержится, найти не могу. Просмотрел ГОСТ30971-2012 на монтажные швы для окон, там нет прямого указания о противопожарных требованиях. Есть общая фраза о том, что материалы должны удовлетворять противопожарным нормам, а в каком конкретно документе искать требование к материалам шва с точки зрения их пожарной безопасности, не знаю.
Может, кто-то слышал об этом?
Просмотров: 9566
 
Непрочитано 24.12.2014, 15:48
#2
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Пенопласт и пенполистирол хорошогорят. При горении выделяется боевое отравляющее вещество - фосген.
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 16:20
#3
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
При горении выделяется боевое отравляющее вещество - фосген.
Вот и я об этом. Только на что сослаться, чтобы его забраковать, не могу придумать. В каком НТД написано, что в окнах недопустимо.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 16:57
#4
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
<phrase 1=


ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 17:20
#5
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
ГОСТ 30971-2012
Где же там смотреть? В пункте 5.1 ничего нет о требованиях (горючесть, негорючесть или еще что-то) к материалам.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 18:11
#6
injenere

строительный контроль
 
Регистрация: 13.08.2008
Москва
Сообщений: 37


Можно фото полистирола?

Полагаю подойдет пункт ГОСТ 30971-2012:
6.6 При составления акта качества на заполнение монтажных зазоров проверяют:
- глубину заполнения, размер монтажного шва;
- отсутствие пустот, щелей, отслоений;
- размер раковин (при наличии).
И в приложении:
А.3.5 Заполнение монтажного зазора теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот и неплотностей, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины размером более 6 мм не допускаются.

А на что опираются оконные блоки? В нижней части шва.
__________________
строительный контроль
injenere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 18:20
#7
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
не пройдет по этому признаку ГОСТ 30971-2012
С этим согласен. Но пустоты и щели компенсируются заполнением их монтажной пеной в избыточном количестве, так что особо не придерешься.
Фото не делал. Пенопласт обычный как и везде. Вырезали прямоугольные куски на ширину проема и забили ими недостающую часть высоты проема. Правильно было бы сделать это из кирпичей. Поэтому и ищу норму по противопожарному требованию.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 20:31
#8
injenere

строительный контроль
 
Регистрация: 13.08.2008
Москва
Сообщений: 37


Противопожарная норма подойдет в меньшей степени. Монтажная пена в избыточном количестве не показатель обеспечения сплошности конструкции.

Обычный пенопласт,ГОСТ 15588-86. ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ. Технические условия.

Плиты предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 80°С. Плиты относятся к группе сгораемых материалов.

Группы горючести, воспламеняемости, токсичности и дымообразующей способности у этого материала разные в зависимости от исполнения. Необходимо понимать, какой именно материал у вас использован (привлечь строительную лабораторию).
Вот пример сертификата его:
cgamma.ru/sertifikaty/pozh-2011.jpg
__________________
строительный контроль
injenere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 20:51
#9
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
Плиты относятся к группе сгораемых материалов.
В этом же ГОСТе даны плиты марки ПСБ-С с антипиреном. Я думал, что это снижает пожароопасные свойства.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 09:11
#10
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Где же там смотреть? В пункте 5.1 ничего нет о требованиях (горючесть, негорючесть или еще что-то) к материалам.
причем тут горючесть?? размеры швов превышены!!!
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 10:15
#11
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
размеры швов превышены
Тоже так подумал. Получается, что из пенопласта сделаны не швы, а часть стены, т.е. тем самым снижена степень огнестойкости основной стены.
Я насчет противопожарных норм спрашивал потому, что когда-то видел проект по облицовке здания пенополистирольными плитами (утепление). И в этом проекте глухие стены обшивались плитами ПСБ с последующим оштукатуриванием, но в местах проемов делались противопожарные рассечки в виде лент из минваты шириной 10 см по периметру окон и дверей. Поэтому и спрашиваю, в каком пожарном НТД такое требование.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 16:12
#12
Домосед


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 54


Ну, вообще-то монтажная пена тоже горит очень неплохо. Знакомый на автосервисе жаловался - пригнали машину под замену порогов, начали пороги резать сваркой - полыхнуло по полной. Оказывается, хозяин машины, когда в порогах дыры пошли, запенил их, заровнял и покрасил в цвет. И ездил неплохо.
Домосед вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 17:01
#13
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Домосед Посмотреть сообщение
монтажная пена тоже горит очень неплохо
Спасибо за инфо. Про пену еще не слышал подобного.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 18:39
#14
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Домосед Посмотреть сообщение
вообще-то монтажная пена тоже горит очень неплохо
Вообще-то плохо горит. Тухнет сама.
-mavlin- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли использовать пенопласт для заделки швов в оконных проемах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46