Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор

Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2015, 18:00 #1
Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор
Pro100x3mal
 
enGINeer
 
Puerto-Rico
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 696

Здравствуйте!
Такая ситуация: смоделировал здание в Лире и при помощи модуля Лира-Грунт определил коэффициенты постели. Выполнил несколько итераций. После чего в системе Лира-Грунт картина осадок была следующая: наибольшие осадки в центре плиты, меньшие - у граней. В Лир-Визоре картина перемещений по оси Z иная: наибольшие осадки у последней буквенной оси здания, наименьшие - у первой буквенной оси (что, вроде, логично - у последней оси расположены диафрагмы, а у первой - жесткость мала). Такой вопрос, каким значениям верить: осадкам с Лиры-Грунт или перемещениям из Лир-визор?
Мои мысли по этому поводу: в системе Лира-Грунт осадки получены без учета распределения жесткостей каркаса здания (т. е. просто плита с распределенной нагрузкой), а уже в Визоре учтены надфундаментные конструкции.
Расчетную схему и модель грунта прикладываю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 827
Размер:	45.4 Кб
ID:	142453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 830
Размер:	177.7 Кб
ID:	142454  

Вложения
Тип файла: zip Desktop.zip (1.51 Мб, 70 просмотров)

Просмотров: 23275
 
Непрочитано 24.01.2015, 00:46
#2
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


при расчете в лире давлений передаваемых фундаментной плитой на грунт и далее передаваемых в модуль грунт для текущего расчета С1,2 учитывается вся модель включая надфундаментную конструкцию.
вследствие этого осадка найденная в модуле грунт должна быть близкой к полученной в Лире.
по ходу:
1-считали по 3 методу. а где законтурные элементы или как альтернатива им фиктивные элементы оболочек за пределами плиты фундамента?
2- считаете на сейсмику, но запретили в плите фундамента линейные перемещения по Х и У. следствием будет неучет нормальных напряжений в плите. стены ведь локально сдвигают материал плиты. лучше убрать эти связи и ввести в узлы плиты кэ56. Rx и Ry
принять равным 0.7от С1*А где С1-- среднее значение коэффициента постели на сжатие.
А-- средняя грузовая площадь на узел плиты фундамента.

при расчете С1,2 лучше не использовать объединение нагрузок. при недостаточном числе диапазонов осреднения (индивидуально для каждой задачи) можно получить ошибочный результат.

Последний раз редактировалось mikel, 25.01.2015 в 22:50.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 19:57
#3
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
а где законтурные элементы
Если расчет идет в системе Лира-Грунт по 3 методу, то законтурные элементы не нужны. Это обсуждалось и на данном форуме и на форуме Лиры. Это и логично, ведь у каждого элемента свои к-ты пастели, и придется для каждого законтурного вручную задавать эти к-ты! В одной из прошлых версий Лиры законтурные элементы даже удалили из программы, но потом вернули - для тех, кто считает по другим методам!

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
считаете на сейсмику, но запретили в плите фундамента линейные перемещения по Х и У.
Да, я обычно назначаю КЭ 56 в узлы, жесткость которых определяется по вашей формуле. В данной задаче до этого момента еще не дошел) Хотя сейчас назначил - картины это не изменило! Кстати, не в курсе, в какой литературе эта формула дана? В особенности к-т 0,7? Сколько искал - не нашел, один человек говорил, что этот коэффициент учитывает трение грунта о бетон.


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
не использовать объединение нагрузок.
никогда не использовал при импорте в Лиру-Грунт осреднение нагрузок, так же не использовал укрупнение сетки кэ....так как это в значительной степени влияет на результат!

Неужели никто не в курсе, почему картины осадок разные?
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 20:26
#4
shtoss


 
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
2- считаете на сейсмику, но запретили в плите фундамента линейные перемещения по Х и У. следствием будет неучет нормальных напряжений в плите. стены ведь локально сдвигают материал плиты. лучше убрать эти связи и ввести в узлы плиты кэ56. Rx и Rz
принять равным 0.7от С1*А где С1-- среднее значение коэффициента постели на сжатие.
Коллеги, пять копеек. В одной схеме грунт (коэффициентами постели) и сейсмика!? 0,7 коэффициент, можно ссылку на документ или книгу!?

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В Лир-Визоре картина перемещений по оси Z иная:
Я конечно могу заблуждаться но по моему в Лира-Визор мы видим, АБСОЛЮТНЫЕ деформации, куда помимо перемещений непосредственно плиты входят вертикальные перемещения опор, т.е. колонн, стен и т.д...

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Неужели никто не в курсе, почему картины осадок разные?
Моё скромное мнение: Нужно сейсмику убрать вообще из задачи. В своё время это обсуждал, как со Скадом, так и с Лирой. Все говорили, разводить на разные задачи. И ещё раз перепроверь подбор С1,2 и не менее 5 итераций для надежности с отклонением 5-10%

Для справки:
Из тех поддержки Лиры. Осадки нужно брать из Лира-Грунт. Лира ГРУНТ создана для получения неравномерного С1 - фундаментов b>10. Для фундаментов меньшего размера неравномерность С1 не актуальна. В этом случае рекомендуем пользоваться программой вычисления С1, С2 в меню «Жесткости»." Другое дело, как тогда обеспечить учет взаимного влияния.. С другой стороны, если говорить, что осадки будет завышены (b>10), то можно пренебречь, если все и так будет сходиться с нормами.

Последний раз редактировалось shtoss, 24.01.2015 в 20:42. Причина: правка
shtoss вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 20:41
#5
Lavrstone


 
Блог
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 32


Тема обсуждалась много раз, в т.ч. и здесь на форуме (см. тестовый пример пост 89 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14358&pp=10000), выводы видимо у каждого свои.
Я для себя сделал следующие:
- для первого и третьего методов при использовании лира-грунт в визоре надо устанавливать законтурные элементы несмотря на "переменность" коэффициентов в плане;
- для второго метода законтурные элементы вроде как не обязательны (я не устанавливаю); результаты грунт/визор различаются, но незначительно (если не считать глюков, появляющихся при включении осреднения);
- если есть возможность - использовать объемные конечные элементы.
Lavrstone вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 21:31
#6
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Переходите на программу Stark ES 2014. Там таких проблем нет.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 21:37
#7
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
0,7 коэффициент, можно ссылку на документ или книгу
Вот тоже хочу посмотреть! Но все этим методом пользуются, а откуда он - никто толком не знает)

Цитата:
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
но по моему в Лира-Визор мы видим, АБСОЛЮТНЫЕ деформации
Но ведь в систему Лира-Грунт входят все нагрузки от надфундаментных конструкций, т. е. по сути там и колонны и остальное тоже учитывается!


Цитата:
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
Нужно сейсмику убрать вообще из задачи
В принципе согласен! Делать 2 расчета: на упругом основании без сейсмики и на жестком основании с сейсмикой и в вариации моделей получить огибающие РСУ. Но в данной теме суть в том, что получил значения осадок и к-тов постели от первого загружения (постоянные нагрузки + собственный вес) и сравнил их в системе Грунт и Визор. Т. е. сейсмика здесь не учитывалась!


Цитата:
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
перепроверь подбор С1,2 и не менее 5 итераций
Выполнял - не помогло!
Цитата:
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
(см. тестовый пример пост 89 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14358&pp=10000)
С данной темой давно знаком. И все таки на форуме Лиры специалисты техподдержки писали, что при 3 методе законтурные не нужны! Если они кому-то и помогли в определенной задаче, то многим другим - нет!

Вот думаю на объемниках посчитать. Кстати, кто-нибудь подскажет, можно ли в Лира-Грунт при формировании объемных КЭ грунта, посадить здание в грунтовый массив на глубину, например, 2 метра чтобы при этом объемники, находящиеся над фундаментной плитой не передавались в Лиру Визор???? Ведь фундаменты каждого здания заглублены в грунт, и при получении объемников лишние приходится удалять в ручную - а это долгий и трудоемкий процесс!
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 23:07
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
0,7 коэффициент, можно ссылку на документ или книгу
Вот тоже хочу посмотреть! Но все этим методом пользуются, а откуда он - никто толком не знает)
Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками, п.1.42
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2015, 23:54
#9
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками, п.1.42
Там коэффициент пастели определяется не так, как в трех методах Лиры! Но даже если сдвиговая жесткость действительно составляет 0,7 от жесткости на сжатие, то почему об этом нет ни слова в нормах по основаниям и фундаментам???
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2015, 00:21
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Там коэффициент пастели определяется не так, как в трех методах Лиры! Но даже если сдвиговая жесткость действительно составляет 0,7 от жесткости на сжатие, то почему об этом нет ни слова в нормах по основаниям и фундаментам???
Постель - от слова койка.
А нет ни слова - потому что все зависит от конкретной ситуации, 0.7 - это ориентировочно, за неимением. Раз руководство вам не нравится - крепите намертво, будет арматуры побольше, не беда. Лиовских формул тоже, кстати, в нормах нет.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 00:26
#11
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Постель - от слова койка
Прошу прощения, ошибся


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Лиовских формул тоже, кстати, в нормах нет.
Это да. В итоге выходит, нет в нормах формул, по которым программа считает, да еще и нет конкретных значений для учета сдвига...как обычно, все на свой страх и риск (т.е. опыт=))
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 00:01
#12
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


если перейти на солиды, поднятые вопросы в части распределительной способности грунта, фиксации к нему плит фундаментов исчезают. важно найти сжимаемую толщу и отстроить этот самый массив. возможностей хватает. если напластование хаотично, то приложение "грунт" одно из лучших решений. если напластование равномерное и горизонтальное , то можно обойтись визором. выполнить фиктивную плиту между и за реальными фундаментами и из этой матрицы выдавить солиды. для последующего создания массива инструментов тиражирования и перемещения вполне достаточно. плитную матрицу хорошо строить используя 2 тип триангуляции(внешний, внутренний контур, промежуточные узлы). много времени это не займет и сетка будет по вашему желанию.
если все кэ и солиды грунта в том числе линейные, то грунт безвесный, просто податливая среда . даже если не уметь пользоваться приложением грунт и путаться в задании данных. то
можно просто задать одну колонку с устьем на отметке фундамента с единственным слоем грунта и выполнить объемный массив из единственного слоя. даже если вы начудите и он передастся в визор по высоте не там где вы его ожидали, средствами визора его можно переместить по месту назначения и тиражировать как потребуется.
естественно назначать игэ придется вручную.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 00:10
#13
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
если перейти на солиды, поднятые вопросы в части распределительной способности грунта, фиксации к нему плит фундаментов исчезают.
Вчера выполнил расчет на солидах. Спасибо, конечно, за советы как их строить, но с этим проблем нет - знаем и умеем) вопрос именно по осадкам в Грунте и Визоре!

Сейчас выложу результаты (инэт ужасный!)
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 00:33
#14
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Вот выполнил линейный расчет с использованием объемных КЭ грунта. В результате получил картину перемещений по Z очень похожую на ту, что в Лир-Визоре с использованием 3 метода ситсемы Лира-Грунт. Так вот что получается, что картина осадок в системе Лира-Грунт - не верная? Кому интересно, прикрепил расчетную схему с объемниками. Так же выкладываю мозаики осадок, полученных с использованием объемников.

После данных расчетов вот что интересно - максимальные осадки от РСН 25 мм - как по мне, маловато для моего здания. Грунт - глина, Е=21600 кН/м.кв., удельный вес 19 кН/м.куб., С=49кПа, фи=16 градусов.
Так же, на мой взгляд, слишком заниженное значение армирования фундаментной плиты и стен для моего здания - все-таки восемь этажей, конструкция: несущие монолитные ж/б стены толщиной 300 мм (первый этаж) и 200 мм (остальные этажи) и монолитные плиты перекрытия толщиной 200 мм. Фундаментная плита толщиной 700 мм. Нагрузки на плиты: постоянные - 1,22 кН/м.кв., длительные - 1,105 кН/м.кв., кратковременные - 1,5 кН/м.кв. Просто есть рабочий проект такого же здания (близнеца) которое уже строится, расчет выполнял другой конструктор и у него армирование получилось на много больше моего - фоновое армирование фундаментной плиты (и верхнее и нижнее) - диаметр 18 с шагом 200 в обоих направлениях + несколько зон усиления 16 диаметром! И стены у него армируются в основном 16 диаметром. У меня же армирования требуется меньше (видно на скриншотах). Стены так вообще, фоновое значение вдоль оси X - диаметр 10 шаг 200, по Y - диаметр 12 шаг 200. Некоторые участки, конечно необходимо дополнительно армировать, но это, в основном, на первом этаже.
УВАЖАЕМЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, имющие опыт в проектировании, выскажите, пожалуйста свое мнение по поводу моего случая - реально ли в этом 8-этажном здании с сейсмикой 8 баллов должно получиться такое низкое значение армирования?????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 293
Размер:	48.4 Кб
ID:	142527  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 286
Размер:	44.8 Кб
ID:	142528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 295
Размер:	60.1 Кб
ID:	142529  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 265
Размер:	53.4 Кб
ID:	142530  
Вложения
Тип файла: zip Desktop.zip (6.24 Мб, 65 просмотров)

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 26.01.2015 в 00:39.
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 00:35
#15
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Вот остальные скриншоты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 103
Размер:	59.1 Кб
ID:	142531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 134
Размер:	56.1 Кб
ID:	142532  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.png
Просмотров: 206
Размер:	54.3 Кб
ID:	142533  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.png
Просмотров: 156
Размер:	45.4 Кб
ID:	142534  
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 02:43
#16
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Заниженное армирование вертикальных конструкций из-за наличия объемников, схема при сейсмике "демпфирует" за счет объемников и небольших к-тов пастели. коэффициеты пастели приняты как для статики, если убрать ОКЭ и ввести к-ты пастели посчитанные для сейсмики, то армирование получается больше. Сделав это получил в стенах во многих местах 16ую с шагом 200 и в целом армирование больше. Думаю другой конструктор так и делал, врядли он садил на объемники
Армирование фунд.плит зависит от осадок, чем меньше осадка, тем меньше армирование. Для получения армирования фунд.плиты сделайте статическую задачу и постарайтесь подобрать коэффициенты постели так, чтобы осадка полученная с их помощью билась с осадкой полученной аналитическим решением (разница не больше 15-20%)
Также постоянная нагрузка в 122кг маловата, перегородки не учитывали? Хотя судя по наличию блоков нагрузок и разбивке схемы задавали линейной в мономахе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование стен.png
Просмотров: 138
Размер:	126.8 Кб
ID:	142535  
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 07:43
#17
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
ввести к-ты пастели посчитанные для сейсмики
Это необходимо увеличить к-ты постели, полученные из статики на порядок (в 10 раз)? Советовали именно так и сделать. Хотя в литературе такого не встречал, чтобы при сейсмике увеличивать к-ты постели (или модуль деформации грунта). Подскажете где посмотреть??? В примерах Лиры при сейсмике они к-ты постели увеличили в 4 раза! И опять же - откуда эти данные берутся???
Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
122кг маловата, перегородки не учитывали
Учитывал, а нагрузка маловата - такие полы. Спасибо большое за внимание!
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 08:38
#18
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
0,7 коэффициент, можно ссылку на документ или книгу!?
Жёсткость КЭ-56 вычисляю по этой формуле.
Внимательно читать указанную книгу на предмет границ применимости формул!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 484
Размер:	68.0 Кб
ID:	142545  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 11:17
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Выполнил несколько итераций. После чего в системе Лира-Грунт картина осадок была следующая: наибольшие осадки в центре плиты, меньшие - у граней.
В ГРУНТЕ абсолютно гибкая площадка, в ВИЗОРЕ фактически жесткая (каркас здания создает жесткость). Разница в картинках будет всегда.
Жесткое здание ваше способно к крену. Если учитывать, что 50 процентов осадки развивается на глинах после строительства, то считайте крен здания, после него делайте вывод о конфигурации фунд. плиты.
Верить здесь Визеру.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 11:43
#20
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В ГРУНТЕ абсолютно гибкая площадка, в ВИЗОРЕ фактически жесткая
Спасибо большое! Это я и хотел услышать! Все таки мысли мои были верны, по сути.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
считайте крен здания
Ок, будем считать! Не подскажите, есть ли программки для этого? В ЭСПРИ нет(((

Ну и главный вопрос, который меня очень волнует: подскажите, пожалуйста, что делать с коэффициентами постели из лира грунт при сейсмическом расчете??? И что делать при использовании объемникиов и сейсмики? (может увеличивать модуль деформации, тогда на сколько?)
Pro100x3mal вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10