Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли?

Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2015, 21:56 #1
Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли?
trs01
 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 1

Добрый день!
Ситуация:
Я подрядчик. У Заказчика в наличии имеются сваи 90.30.8 (9 м. не составные), проектировщики зарядили в проект сваи более 16 м.
Заказчик давит на нас, чтобы мы заказали недостающие верхние элементы а 9 метровые использовали как нижние.

В госте ГОСТ 19804-91 а также рекомендациях по проектированию жб свай (от 87 года) применение кондукторов и всякой прочей лабуды помимо перечисленных в документации способов крепления составных свай не предусмотрено.

Подскажите может реально есть какая то система для увеличения длины сваи при учете что одна часть них несоставная ? Может какие нормативные документы упустил ?
Меня очень парит вопрос с оголовком сваи - не рассчитанной на какие то стыковки и иные нагрузки.

Понимаю вопрос может дурацкий просто у меня не было опыта в составных сваях.


Спасибо!
Просмотров: 1370
 
Непрочитано 22.02.2015, 18:21
#2
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Ну так пусть бы заказчик и разбирался с проектировщиком, чтобы те дали решение. Пишите письмо проектировщикам за подписью заказчика с просьбой рассмотреть возможность использования данных свай, можно свое предложение (надо смотреть армирование по типовым, чтобы в голову сваи добавить закладную для наращивания).
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:03
#3
ГенЗак


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 5


Даже если это теоретически возможно, всё равно нужна корректировка в проекте и письменное согласование от проектного института, зачем на себя ответственность брать, тем более, что за изменениями должен обратиться заказчик, ведь это его инициатива?! Исполнительную документацию как будете оформлять и на проверку в ГСН сдавать, с изменениями?
ГенЗак вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 11:32
#4
sokodi

инженер по качеству
 
Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
<phrase 1=


СОставные сваи имеют класс бетона В25 а не составные В20. ну и нагрузка на сваи надо сравнивать( основные рабочие стержни диаметр может быть разным). а если эти моменты опустить то по стыковке можно без проблем решить. Стыковка не только при помощи сварки осуществляется
sokodi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчет каркаса с грунтом GAS Расчетные программы 77 02.06.2009 00:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04